Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6897965

Добрый день.
Прошу помочь обывателю советом.

Новостройка - 11 этаж. 3 комнаты. 4 радиатора (подключение из стены)
Трубы отопление в стяжке (от застройщика).
Длинна системы ~ 25 метров. Система тройниковая (см. фото)
Материал системы - Giacoqest 10 bar
Рабочее давление системы в отопительный сезон (со слов гл. инженера) - 6 bar
Сосед снизу не жаловался (перекрытия монолитные).

Опрессовка гидравлическим компрессором на 15 bar:
за 10-15 мину давление упало до 13.
за 1,5 месяца до 10,5О

Повторная опрессовка гидравлическим компрессором через 1,5 месяца на 10 bar:
за 3-5 минут давление упало на 0,02
за 4 дня давление упало на 0,75

Система закольцована - подача и обратка по отдельности. Батареи сняты. Стоят манометры.
От общей гребёнки система отключена на сколько это возможно (датчики расхода тепла остались).
Подтёков на соединениях на стене нет, а что в стяжке неизвестно.

Что делать - менять систему полностью?
Или может быть поставить краны Маевского, чтобы исключить воздух, и ещё раз опрессовать?

Спецов в своём городе расспросил, однозначного ответа не получил...
Соседей топить не хочется, но и замуровывать $ в пол тоже)

Roman_tamerlan, для СО с пластиковыми трубами процесс выглядит так:
Накачиваем рабочее давление (где-то 5 атм) - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10 атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.

Mazayac, Спасибо за совет.
Подскажите, такой метод испытаний базируется на регламентах или на вашем собственном опыте?

Если проводить испытания, как вы написали, то у меня всё ок:
1) после опрессовки в 10 бар течение 30-40 минут давление падает не более чем на 0,6;
2) в течение 1 дня ещё на 0,1-0,2 и останавливается.
За 5 дней с момента опрессовки в 10 бар давление упало в общей сложности на 0,7-0,8 (на подаче и обратке стоят отдельные манометры) и остановилось.

Любопытно, куда при опрессовке в 15 бар давление ушло до 10-11...
Фитинги, заглушки, тройники - не могло же растворится в воде?)

Roman_tamerlan, информацию по временам и давлениям взял из какого-то найденного в сети нормативного документа, но к своему стыду название его не записал, теперь точно такой же алгоритм не нахожу, везде проще и без деления по материалу труб.

15 атмосфер могли выдавиться по плохо запакованным резьбам, или более прозаичное объяснение: растворился воздух, оставшийся где-то в системе.

Mazayac, ещё раз спасибо.
Ребята из Минска провели изыскания и свели в один пост методы опрессовок Надеюсь, информация пригодится)
В этом же посте есть метод, который вы предложили. Метод относится к материалу фирму KAN
Плюс ребята меня проконсультировали и успокоили - менять ничего не надо))) Очень рекомендую компанию СОВРЕМЕННЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (Минск, РБ)
Большинство производителей труб предлагают свои методики.
Нашёл в сети и свой Giacoqest:
Опрессовка системы
7) Опрессовка системы
Перед началом эксплуатации все элементы системы должны быть проверены испытательным давлением.
Максимальное испытательное давление для системы GX не более 15 бар (1,5 МПа; 200 фунтов на квадратный дюйм), время
испытаний не менее 30 мин, температура ≥5°С.
Порядок испытания:
1) Удалить воздух из системы и поднять давление до 0,5 бар.
2) Через 15 минут если нет падения давления, поднять в 1,5 раза превышая рабочее давление и поддерживать его в течение
30 мин контролируя соединения визуально.
3) Снизить давление до половины рабочего и поддерживать его в течение 90 минут:

  • Если давление остается постоянным или увеличивается незначительно означает, что система герметична;
  • Если давление падает, то система имеет утечку