Есть необходимость армирования тонкой ПЦС стяжки (2,5-3см), укладываемой поверх нестабильного основания, представляющего собой пористый бетон, в котором залиты коммуникации. Пористый бетон весь в трещинах, легко царапается ногтем.
Поверх ЦПС будут укладываться, в приточный клей, маты электрического теплого пола.
В ЦПС добавлю полипропиленовую фибру 12мм, стяжку буду накрывать пленкой (окружающая температура около +30 плюс сильные сквозняки, которые никак не минимизировать ибо окна и двери пока отсутствуют).
Так вот есть ли смысл в армировании стекловолоконной сеткой, принимая во внимание что она мелкоячеистая, до 5х5мм по факту? Подмывает просто расстелить сетку на основание под новую стяжку, чтобы укрепить ее в зоне контакта с имеющимся не в полной мере стабильным основанием.
Многие советуют сетку укладывать в слой стяжки.
Что предпочесть? Если в слое стяжки, не будет ли препятствием для прочности ПЦС такая мелкоячеистая прокладка?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Bull написал:
Что предпочесть?

отсутствие ерунды в растворе
и сетки и фибры