Всем добрый день.
имеется новострой, вводной автомат 40А.
планирую пустить отдельную линию на стиральную и сушильную машины , думаю сделать так -

автоматический выключатель 16А, кабель 3х2.5мм, далее распред.коробка на два кабеля и две розетки.

Перед автоматом хочу установить УЗО , подскажите какое УЗО купить в моем случае ,
тех. характеристики т.е.

Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт
Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт
скорее всего они будут иногда работать одновременно.
спасибо.

Antonka73, какая разница сколько потребляет техника, если вы ставите автомат на 16А? Узо должно быть не менее 16А, с током утечки 10мА

dmitrovski, Вроде-бы допускается и 30 ма, нет? Не всякая линия является идеальной. Бывало, что УЗО с током утечки 10 ма срабатывало на вполне исправной линии и СМ на ней. Слишком нежные.

dmitrovski, для этих двух приборов достаточно будет одного автомата на 16А?

Antonka73, если следовать законам физики то сила тока это мощность поделенная на напряжение.
4350: 220~ 20

dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73 написал:
dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

dmitrovski написал:

Antonka73 написал:
dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

dmitrovski, Да, Вы правы, розетки расчитаны на 16А, спасибо что напомнили. Подскажите как же сделать "правильно" в моем случае. две линии по 16А автомату на каждую ? а какое в таком случае УЗО перед ними установить?

dmitrovski, И еще , подскажите , согласно всем этим правилам , не совсем понятно как мне подключать варочную поверхность и духовой шкаф. Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь? Ведь приборы имеют с завода обычную штепсельную вилку , без прямого подключения .

Antonka73 написал:
Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь?

Розетка для плит до 32А, бытовая духовка обычно до 4кВт не потребляет и может быть подключена в обычную розетку.

ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная.
Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

Antonka73 написал:
ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная.
Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

Antonka73,
16А это ток.....

Регистрация: 01.07.2020 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Диф займет меньше места чем УЗО+АВ. Хотя 16 может и выбивать, при одновременной работе. От РК ведь планируется по отдельному кабелю на каждую розетку, так там не будет тока выше 16А. По сообщению автора, в пределах 10А.
Стиралка греет воду минут 5, а крутить барабан и отжимать - в пределах 400 Вт будет кушать.

Antonka73 написал:
Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная.
Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

это точно документы от варочной, а не от духовки?

Antonka73 написал:
Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт
Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт

Это подтверждённые цифры?

Antonka73 написал:
кабель 3х2.5мм

Кабель ГОСТовский? В гофре?

УЗО в любом случае берите минимум на 25А, а лучше на 32А.
А автомат при необходимости замените, если будет срабатывать.
Учитывайте, что стиралка потребляет максимальную мощность только при нагреве.

Я вижу такие варианты, по возрастанию цены:

  1. Если кабель ГОСТ и заштукатурен в стене без гофры я бы даже не трогал проводку. Если автомат будет срабатывать, то заменил бы на 20А или 23А на худой конец.
  2. А если не всё так гладко, то есть смысл заменить провод от щитка до коробки (допустимо вместо замены проложить дополнительно 1.5кв мм кабель, в сумме получится как раз 4кв мм). И опять же автомат поочерёдно пробовать 20А и 25А.
  3. В идеальном случае - проложить дополнительно 2.5 кв мм кабель до сушилки, на отдельном дифференциальном автомате 16А.