Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы. При включении отопления прогревается только по 2е секции из 12 (350 мм) - и так на всех батареях. В чем может быть причина? Стояки горячие. Термоголовки сняла - не помогает. Терморегуляторы - данфосс
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
sanya1965, воздуха нет, вода идет. При этом батарея не прогревается.
sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
sanya1965, а ставить на нижнюю ни в каком случае не допустимо? Ставила через компанию, контакты которых официально на сайте ук показаны...
sanya1965 написал:
Где Вы гениев таких находите? Ну штоп на нижнюю трубу ставить? Если к тому же поставили вертикально стоя, то это высший пилоташш.
Сейчас для начала стравить воздух надо, в верхнем торце обычно кран Маевского есть. Хотя не удивлюсь, что его нет...
Trisha_stm написал:
Установили в кв. новые батареи. Поставили терморегуляторы на нижние трубы.
Для уточнения и прояснения ответьте:
Подача теплоносителя нижняя или верхняя?
Система отопления однотрубная или двухтрубная?
Желательны фото, на которых видна батарея, терморегулятор и подходящие к батареи трубы (стояк).
ADM05, поставили для решения проблемы вверх удлинитель потока. Результат - греют все те же 2-3 первые секции + верхняя часть почти полностью. Низ и середина остались холодные.
Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?
sanya1965 написал: Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.
sanya1965,
Trisha_stm,
С нижней подачей эта схема не работает.
На форуме есть куча тем, как правильно подключить с нижней подачей.
Вам надо все переваривать.
Trisha_stm написал:
Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?
вероятность 100%, что те кто вам делал - идиоты
BV, и все же вопрос - можно ли как то решить проблему без переваривания? 1) заменить этот блок, о котором говорят 2) заменить саму батарею (может чугун лучше?) 3) поговорить с ук - возможно, проблема в давлении, так как кв последняя. Спасибо!
Сняли с нижней трубы блок с терморегулятором (заменили стыковочным блоком), батареи заработали полностью! Всем большое спасибо за участие в решении проблемы!