aleksandre98 написал:
В стяжке должна проходить электропроводка в гофре диаметром 20мм
зачем гофра?
aleksandre98 написал:
Чем тоньше стяжка, тем лучше (чтобы не переделывать дверные проёмы)
это ниочем вообще.
Делаются промеры лазером.
Проемы в порогах, верхние/нижние точки.
Прикидывается пирог пола.
Вот после этого о чем-то можно говорить.
aleksandre98 написал:
теплоизоляция - экструдированный пенополистирол 2см, в нём сделать пазы и прокинуть электрику
не смешно - прорезанный насквозь ЭППС.
И сколько будет этой проводки и прорезей? Пересечения - как?
Почему не потолку?
Почему не по стенам - дом кирпич... типовое решение - отступ 20...25 см от потолка.
aleksandre98 написал:
стяжка с армированием фиброволокном 2см
Специальные лучшие финишные ровнители (не дешевые) - от 25мм. Но будет это барабан.
aleksandre98 написал:
Имеется квартира в цокольном этаже кирпичного дома, с полами от которых веет холодом.
Из чего сделан черновой пол? - материал, толщина?
Что под полом? Грунт, или подвал? Сухие/влажные?
Цокольный этаж - расположение окон относительно нулевого уровня грунта снаружи?
То же - по полу....?
Для дополнительной защиты кабеля, чтобы на него не повлияли трещины в стяжке. Можете считать, что для перестраховки.
И сколько будет этой проводки и прорезей? Пересечения - как?
Почему не потолку?
Пересечений не будет. Проводки будет около 14см в ширину в коридоре. По комнатам, естественно меньше. Потолок не будет ремонтироваться, стены тоже, к тому же освещение остаётся старое и не хочется что-то случайно перебить.
Специальные лучшие финишные ровнители
Т.е. что-то вроде "Weber Vetonit 4350"? А что нужно, чтобы это не был "барабан"?
Из чего сделан черновой пол? - материал, толщина?
какая-то старая стяжка, возможно ниже бетонная плита. Демонтироваться не будет из целей экономии, только отремонтируется местами. Подвала нет. Вероятно сухие (не совсем понял о чём вопрос, но избыточной влаги не наблюдается).
Цокольный этаж - расположение окон относительно нулевого уровня грунта снаружи?
Подоконник на 3 см выше уровня земли. Пол соответственно ниже на пол метра.
Спасибо большое за мнение! К сожалению, демонтаж ещё не начался, поэтому по дверям вопросы пока останутся. Только вот искать бригаду, вставать в очередь и закупать материалы нужно заранее. На крайний случай дверные проёмы будут увеличиваться уже после устройства пола. Если считаете, что есть смысл устроить пол большей толщиной, но с качественно лучшими характеристиками, буду рад услышать. Толщина не на 1-м месте по приоритету.