Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6913231

Здравствуйте.

Дом новостройка. Начал делать ремонт. Снимаю батареи, а отводы от стояков смотрят в разные стороны.
Ставлю батареи обратно. Приходиться отводы внатяг прижимать к американкам на радиаторах. На одном отводе еле поставил, такой дикий перекос.

Смотрите фото.

Такие перекосы это критично?

Я понимаю, что всё должно быть в 0, но имеем то, что имеем.

rra01, чуть подогнуть трубогибом.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

rra01 написал:
Такие перекосы это критично?

От длины отвода зависит.

Лучше, конечно, чтоб таких напряжений не было, но если длина больше 15-20 см, то обычное дело.

Не стоит переживать, при сварке байпас байпас тянет отводы, если вы установили все таки радиатор и все герметично, значит все ок.

Подниму тему.
Ремонт продолжается.
Радиатор (на фото другой радиатор, но соосность ещё хуже) простоял до сего момента, сейчас снял. Прокладка на американке немного покоцана...
Когда буду ставить радиатор на место, может конус и резинку подмотать фум-лентой или юнипаком намазать?

rra01, юнипак не является герметиком, это простейшая смазка-пропитка для прядей льна.
Достаточно заменить кольцо.

Mazayac написал:
rra01, юнипак не является герметиком, это простейшая смазка-пропитка для прядей льна.
Достаточно заменить кольцо.

Mazayac, там прокладка плоская, таких не встречал.....

А если дополнительно фум-лентой подмотать? Всё-таки соосность нарушена очень сильно, приходиться ключом сильно затягивать....

rra01, там прокладка не плоская. Кольцо круглого сечения.