На отопление был проложен сшитый полиэтилен TECEflex прошло три года, вчера около коллектора заметил такие пузыри на трех трубах, при надавливании из них вытекают тонкие струйки воды. В этом случае придется их срезать и наращивать переходниками? По какой причине такое могло произойти?

hamper,
На горячей?
Может трубы контрафакт? Похоже на расслоение трубы, видел такое только на полипропилен с фольгой внутри и на металопластик на трубах от бойлера при превышении температуры.

hamper, общее фото сделайте, понять что за система.

И я бы не про кусочки думал на Вашем месте, а про экстренную замену всех этих труб - чтобы не погибнуть в кипятке.

Пластик лопается резко, взрывообразно, это не будет тонкий свищ как в старом прогнившем металле, это будет поток кипятка.
Для понимания серьёзности проблемы можно закрыть вводной кран ГВС, открутить крышку фильтра грубой очистки, подставить ведро и открыть кран. Наблюдение за тем, что за поток будет в комнате у батареи, очень отрезвляет.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

Hitgher написал:
видел такое только на полипропилен с фольгой внутри и на металопластик

Может автор выложит маркировку трубы, будет понятнее.

Достаточно длинного участка что бы рассмотреть маркировку полностью не нашел, только вот частями. Температура на котле не больше 60 стояла всегда. Еще нашел одно аналогичное вздутие на стыке с радиатором. По расположению всех этих пузырей ощущение, что вода заткала не через какое-то отверстие, а через срез, при чем в течение 3 лет. Может мастер слишком глубоко запихивал в нее расширитель и в итоге некоторые трубы неплотно прилегают к фитингу и вода потихоньку доходит до среза трубы? Не хотелось бы разбирать кухонный шкаф, все полы и стяжку что бы переложить трубы когда относительно недавно закончился весь ремонт в квартире...

hamper, с индивидуальным котлом Вам свариться заживо не удастся, это хорошая новая информация.
Я смотрю очень много проблемных концовок, и пузыри именно у них и больше нигде? Тогда это больше всего похоже на нарушение технологии монтажа, только не могу представить, что нужно было монтажнику сотворить для получения такого дефекта...
Обрезать бы один из таких концов с частью трубы в сборе, распилить аккуратно дремелем вдоль гильзу, разжать, снять и посмотреть что внутри стыка. Может так разгадка найдётся.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

Mazayac написал:
не могу представить, что нужно было монтажнику сотворить для получения такого дефекта

Слишком сильно расширить трубу и нарушить внутренний слой?

strider1978,
Расширители китаские типа универсальные один под все виды трубы. Больше объяснения не вижу.

Кривой монтаж.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

strider1978 написал:
Слишком сильно расширить трубу и нарушить внутренний слой?

Да, пожалуй. Порвать трубу.

Сравнение с ППР с внутренним слоем не подходит - системы различны по понятиям.
Пекс, как нужно разширить, чтобы повредить внутренний слой?
По мне аксиального разширителя вообще не было при монтаже, вероятно набивной/для меди есть такие/ или, что-то кустарное... Может и сверлом разширяли, чтобы засунуть в фитинг...

Баш майсторът

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8359

У ТС не совсем PeX, скорее многослойка по типу металлоплаcтика.

strider1978 написал:
У ТС не совсем PeX, скорее многослойка по типу металлоплаcтика.

Более новый металлопластик, просто очень модный, типа безпроблемный. Есть миф, что собрали крутых сантехников в Москве и подарили/явно с условием.../ инструмент для ТЕСЕ, и тогда эта труба стала конкуренцией Рехау. Если это правда, то гениальный ход менагеров ТЕСЕ...
А здесь банально - накосячили с основным, внутреннним слоем, и что с китайским аналогом разширителя невозможно сделать...

Баш майсторът

https://t.me/Santehnik_Moskva

jekasus, ТЕЦЕ довольно давно, уже больше 15 лет
Никто никого не собирал, нет критериев четких крутости, как и глупости. Насколько мне известно, в том числе и от тех кто раздавал и от тех кто получал, это было сделано довольно произвольно. И не массово. Причем получили по большей части левые блогеры. Т.к у многих настоящих монтажников он давно уже был на тот момент.

Вообще есть еще версия. Изначально оригинальный комплект был в кейсе серого цвета. А последние - в черных. Это как раз те, которые раздавали.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Меня обманули, я купил комплект в чёрном чемоданчике, который должны были раздавать даром

hamper написал:
На отопление был проложен сшитый полиэтилен TECEflex

у вас, дорогой товарищ, не сшитый полиэтилен, а металлопластик.

..........
... пузыри на металллопласте - обычная картина при неправильном монтаже.

Грэй,
Да вот тоже так подумал, но боялся тапками закидают.

Hitgher, надпись TECEflex на трубе тогда что, подделка?

Основой металлополимерной трубы TECEflex является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым способом (PE-Xc). Материал PE-Xc характеризуется очень сильным эффектом памяти. Это означает, что материал трубы после расширения стремится вернуться к исходному состоянию и обжимает вставленный фитинг. Пресс-втулка дает дополнительную гарантию соединению.

Возможно "спецы" кверх ногами поставили гильзы, потом поняли что тогда получается ерунда и "решили" эту проблему феном, переделали, но перегрели и какое время типа все было нормально. Реально же верхний слой потек.

master.msk написал:
Никто никого не собирал, нет критериев четких крутости, как и глупости.

У реальности другая правда
Значит это не миф...

master.msk написал:
это было сделано довольно произвольно. И не массово. Причем получили по большей части левые блогеры.

Реклама - двигатель торговли.
Но и просто так не дарят - все таки есть какие-то условия?

Mazayac написал:
Меня обманули, я купил комплект в чёрном чемоданчике, который должны были раздавать даром

не блогер же Левый
Вернемся к теме, мне тоже интересно, почему дуракоустойчивая труба лоханулась...

Баш майсторът

jekasus написал:
Значит это не миф

Что именно? Что несколько комплектов отдали якобы продвинутым монтажникам? Они же у них и покупают фитинги и трубы, что в этом удивительного? Я не понимаю что здесь может быть "мифом".
Вообще больше 15 лет с Теце работаю периодически, и с трубами в том числе. Много вопросов. Не сказать, что какие то фатальные проблемы, а так- мелочи. Одно радует, что офф продавцы всегда помогают чем могут.

SergSB написал:
Возможно "спецы" кверх ногами поставили гильзы, потом поняли что тогда получается ерунда и "решили" эту проблему феном, переделали, но перегрели и какое время типа все было нормально. Реально же верхний слой потек.

Теце расширяется не как другие трубы. Аккуратно и однократно.

jekasus написал:
Вернемся к теме, мне тоже интересно, почему дуракоустойчивая труба лоханулась...

Она не самая ... Расширили неправильно

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Она не самая ...

Понятно, я продолжаю с безпроблемной ...

master.msk написал:
Расширили неправльно

Чтобы пузырь на внешнем слое трубы?

master.msk написал:
Я не понимаю что здесь может быть "мифом".

тут все нормально, бзик ТЕСЕ пошел после раздачи инструмента, то что Вы имели такой инструмент перед этим "всплеском понтов" я знаю...

Баш майсторът

master.msk написал:
SergSB написал:
Возможно "спецы" кверх ногами поставили гильзы, потом поняли что тогда получается ерунда и "решили" эту проблему феном, переделали, но перегрели и какое время типа все было нормально. Реально же верхний слой потек.

Теце расширяется не как другие трубы. Аккуратно и однократно.

Теце это Пексце. У Рехау, например, тоже есть трубы на Пексце.
И вряд ли ее расширяли аппаратом от Теце. Скорее всего универсальным аналогом Рехау мейд ин чайна (типа Тима). Им можно расширить все = и Стаут и Рехау и Теце и Кан и Упонор и ... Лишь бы руки были правильные.

jekasus написал:
master.msk написал:
Расширили неправльно

Чтобы пузырь на внешнем слое трубы?

Проблема не в экспандере. % на 99.

SergSB написал:
У Рехау, например, тоже есть трубы на Пексце

Пекс це - у теце. У рехау пекс а.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
SergSB написал:
У Рехау, например, тоже есть трубы на Пексце

Пекс це - у теце. У рехау пекс а.

Чаще всего да.
Но стабил на PE-Xc ?!
Стаут делают там же и ... тоже PE-Xc.

SergSB написал:

master.msk написал:
SergSB написал:
У Рехау, например, тоже есть трубы на Пексце

Пекс це - у теце. У рехау пекс а.

Чаще всего да.
Но стабил на PE-Xc ?!
Стаут делают там же и ... тоже PE-Xc.

SergSB, так в том то и все дело, что стоут "тоже це"
А рехау всегда был только А. И ныне и присно....и благополучно перешел также и на последню версию свою версию стабила, платинум

SergSB написал:
Стаут делают там же и ... тоже PE-Xc.

Это вам продавцы стоута рассазали? Ну понятно все, чего уж тут

https://t.me/Santehnik_Moskva

Предлагаю вернуться к пузырям на трубе

Баш майсторът

Даже спорить не хочется. Т.к я много много лет использовал Рехау Стабил с Пексце, т.к. Стаут тогда не только не было вообще никакого, а даже мысли у Терема не было его создавать = продавали себе они Рехау и не парились. Но грянул гром 2014 года и курс бакса скакнул в несколько раз и сейчас даже еще выше.
Несомненно есть Рехау и на Ашке, но есть и на Цшке.
И никогда никаких проблем не было ни с А, ни с Це.
Вот буквально позавчера обжимал Стаут Стабил на Цшке (собрал гребенку). И получается сегодня тоже буду это делать (осталось проточник подключить).
Изи !

П.С. На полипропилене такое видел на ГВС много раз. На сшитом полиэтилене еще нет. Сшивка выдерживает большие температуры, а значит его сломал не ГВС, а внешние условия. Перегрели извне.
П.С.2. Теце настолько редкий товар, что подделывать его экономически бессмысленно. Это Рехау подделки на каждом углу. Подделывают то что пользуется суперспросом.