как правило - АРПД в общем коллекторном узле в холле, либо неисправен, либо ошибочно стоит неправильный артикул с большим, чем надо перепадом, либо настроен на чрезмерно большой перепад давлений.
C2h5-OH, спасибо большое. Могли бы немного прояснить что дает кручение этих вентелей с 2 на 7? А то ни автор видео не в форуме, я не понял.
Aalsol,
ничего не даст, потому как человек в видео не понимает, что делает.
При повышении температуры термоголовка прикроет клапан, и будет так же шуметь, как и до этого.
Кроме того чел вообще не понимает, зачем нужна балансировка радиаторов
C2h5-OH написал:
овентроп. так как термостат в керми овен.
C2h5-OH, Спасибо!!!!
Подскажите еще вопрос!
На средней фото виден хромированный сифон от маленькой раковины! и за ночь в колене пропадает вода! и становится очень слышно звук общего стояка, как кто то сливает, и урчит из слива! как исправить это? почему это происходит?
Вроде шум победил.
хочу поставить термоголовки. Выбираю между Danfoss RTRW-K 7084 и Oventrop Uni SH. Подскажите что лучше из них для моих радиаторов Kermi?
Aalsol, всё равно платите. УК как правило игнорирует индивидуальные теплосчётчики из-за отсутствия централизованной автоматической системы сбора данных.
Конкретно Ваш счётчик при перекрытии всех радиаторов будет показывать нулевой расход. Загадочный прогрев - из-за конвекции теплоносителя.
Спасибо.
Подскажите еще вопрос. Когда я регулятором сверху батареи перекрываю ее, она становиться холодной. Но 2 падрубка снизу ее все равно горячие. Тоесть вода все равно циркулирует и я плачу за отопление?
Слева сбоку винт зажат (попробовал немного против часовой покрутить полилась вода). Звук все равно шумит. А что за шестигранный винт по центру? Что еще можно сделать?
Aalsol, не смог идентифицировать гарнитуру нижнего подключения, но похоже она с регулируемым байпасом, если так, надо проверить что он 100% перекрыт (отвернуть заглушку слева сбоку, если под ней обнаружится шток под шестигранник - закрутить по часовой до упора).
После этого желательно измерить (не рукой) температуры на входе и выходе в радиатор (на двух накидных гайках снизу).
Без измерений можно прямо сейас попробовать прижать клапаны на коллекторе, начав закручивать белые колпачки.
Новостройка. Строители сделали ремонт и систему отопления сделали я так понимаю лучевой, т.е. к каждой батареи идет свои трубы от коллектора. Но батареи сильно шумят как вода льется. Что можно сделать из за чего это?