#6918118

Иногда читаю в разных темах, как автор сам отвечает на свой вопрос, иногда даже спустя годы, когда получилось решить или он просто вспомнил про тему, так получается, что когда люди узнают решение, о теме обычно забывают, а если не узнают и подавно, и кто бы знал, как иногда полезны эти вымученные ответы, неважно спустя какое время их дали авторы, ведь ценность решения вопроса. Это я к тому, что в моей проблеме был виноват трехходовой клапан , а то везде на теплообменники грешат или насосы.

Котел Ariston BS 24 FF стал выдавать ошибку, не греет воду по обеим контурам, один раз удалось сбросить, грел воду на кран, но после перезапуска и включения на отопление, снова вышел в ошибку.

Проблема циркуляции воды (если мигает, то возможно устранить ошибку приведением в исходное состояние)

Чистил

  1. Датчик ГВС
  2. Фильтр насоса
  3. Байпас
  4. Теплообменник (промывал струей воды, мусора не было)