Имеется цементная стяжка пола толщиной 5-8 см.
Нужно демонтировать участок порядка 5 квадратных метров и достать проводку (в гофре), возможно ли это сделать не повредив провода? И как это правильно делается?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9200

Это проводка ваша или свет нижних соседей?

Конечная цель всей операции? Проводка - главный герой или невольный участник? Сколько гофр (линий)?

Проводка моя, гофр около 15, это можно сказать конечный участок перед щитком.
Цель - перенести щиток на другую стену.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9200

Зубилко с молотком в руки, в месте начала демонтажа (дальше от щитка) вскрываете окно в стяжке, у щитка аналогично. Режете по кабелю у щитка, вытаскиваете с противоположного конца.

Не так уж страшно повредить проводку,если она медная: опрессовка встык с изоляцией термоусадкой на клей в два слоя решает все вопросы.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

bcmb написал:
возможно ли это сделать не повредив провода?

возможно , стяжка наверняка плавающая
рубите перфером аккуратно и все само отделится