Подскажите, нужно ли оставлять зазоры между листами ГКЛ при монтаже короба в сан узле в новостройке? Если да, то какой? В том числе зазор от пола и потолка? Нужно ли соблюдать "разбег" листов при внешнем угле? И еще вопрос: принципиальна ли толщина ГКЛ листов 9,5 или 12,5? Финишное покрытие будет плитка.
vk367 написал:
В том числе зазор от пола и потолка?
5-10мм.
Зависит от сейсмики здания, или чистовых покрытий пола и стен.
vk367 написал:
Нужно ли соблюдать "разбег" листов при внешнем угле?
Необходимости нет, но хуже не будет.
vk367 написал:
И еще вопрос: принципиальна ли толщина ГКЛ листов 9,5 или 12,5?
Да, принципиальна. Выше вам уже ответил dmitrovski, а я добавлю- от 12,5мм на стены и потолки. Лучше даже Стронг (15мм).
А ещё есть ГВЛВ и (для совсем уж параноиков) Аквапанель для внутренних и наружных работ!