Добрый день. Хочу сделать пристройку к дому 7 на 12 метров из газоблоков. Фундамент ленточный. На какую глубину нужно его заглубить. Живу в омской области. Данные о промерзании не могу найти. Грунтовые воды присутствуют. Подскажите пожалуйста.
Можно не заглублять сильно, достаточно малозаглубленный ленточный фундамент, но чтобы защитить от промерзания, нужно утеплить техноплексом цокольную часть и отмостку.
Nicorus, спасибо.если траншею выкопаю на метр,20см щебнем,10см песком.опалубку несъемную из пеноплекса-фундамент 70см и над землей будет 60см, арматура стальная 12мм. Норм так?
Kamyshik8, проще всего начать копать от дома, на глубину существующего фундамента. Сделать фундамент такой же глубины как под домом, и не париться.
Если фундамент дома не утеплен, а пристройки - утеплен и есть вода - будет не гуд
BV, а как сделать гуд?
Грэй, он из фбс. Не проще это- узнать глубину старого
BV, ну два метра и дальше что
Грэй, он это фундамент дома.такой же делать не проще.фбс в два ряда вниз.
Нет подъезда для крана
Утеплить по факту XPS нужно будет весь фундамент - и основного и пристройки. Желательно сделать и отмостку по периметру и такж утеплить ее. Это будет профилактикой против сил морозного пучения.
Нам сказали мінімум метр в глибину робити. Ми собі одразу замовили спецтехніку яка це все і зробила. Дуже задоволені їхньою роботою.
На метр в глубину - так почти не делаю уже. Есть технологии устройства малозаглубленных фундаментов, а чтобы их не давило силами морозного пучения, утепляют XPS и делают утепленную отмостку.
Nicorus, проблема в существующей постройке. И надо сделать так, чтобы будущая пристройка садилась с той же скоростью что и основное строение.
И вариант всего один -копать с угла до существующего низа фундамента, и привязывать его к будущему фундаменту.
если грунты гуляющие, то тогда и фундамент пристройки на ту же, глубину, что и основной. Связывать с существующим фундаментом, согласен.