К дому сделаны две пристройки, они построены на отдельных фундаментах. Вовремя утепления и отделки фасадов в месте стыковки конструкций мы заложили температурно-усадочные швы. Предварительно вывели сетку из-под системы, в оставленный шов заложили вилатерм и полиуретановый герметик Сикафлекс либо ЭМФИ. При подвижке основания произошло раскрытие температурно-усадочного шва, пострадал герметик, его можно вынуть и заменить на новый. Перед заменой герметика на новый нужно устранить причину подвижки основания, скорее всего это сезонное пучение грунта.
Между фасадом и цоколем выполнен горизонтальный температурно-усадочный шов, он также заполнен вилатермом и герметиком

Примыкание мокрого фасада EIFS к цоколю, температурно-усадочные швы, приклейка с первой Г-шки