Доброго дня! Нужно подружить пеллетный PELLETRON - R30 и дровяной PELLETRON P32 котлы через теплоаккумулятор. Они уже есть. А опыта с твердотопливниками нет. Помогите!
В инструкции по пеллетному котлу написано, что диаметр трубы до смесительного (по обратке) клапана должен быть не уже клапанов выхода из котла, то есть 1 1/4, и вдобавок стальной трубой, а так же насос с расходом 1л/сек. У дровяного примерно так же. Получается, что до трехходовых нужно делать 32 стальной трубой и насосы примерно 32/7. У теплоаккумулятора есть теплообменник внизу. Хорошо ли будет, если пеллетный котел, как основной, подключить к основным выходам на ТА, а дровяной подключить на этот теплообменник? И, еще, от котлов до ТА примерно 5 метров. Хочу соединить (после трехходовых) медной трубой. Какой диаметр нужно?
benajah, Надо рисовать схему.... по тексту тяжело, т.к. вы разговариваете сами с собой
benajah написал:
а дровяной подключить на этот теплообменник? И
имхо, это плохо...
И рассматривайте схему прежде всего в ситуации аварии электричества... или поломки насосов, или неисправности клапана.
Раскочегаренный ТТ котел остановить невозможно - огромная инерция.
Сброс тепла с ТТ котлов не должен прекратиться... иначе .... вплоть до взрыва. В этом отличие ТТ от газового, который можно быстро остановить по аварии.
Подумайте о загрузке ТА без насосов, на гравитационной циркуляции через большие диаметры труб.
Обьем ТА должен принять все тепло котла при аварии без кипения...