ПPOPAБ написал:
Обратный клапан в данной схеме обвязки применяется исключительно для возможности ЕЦ при аварийном режиме отсутствия электропитания.
Уже проверено, такие ОК-"хлопушки" не открываются мизерным напором ЕЦ. Необходимо ставить специальные клапаны для гравитационных СО. В продаже нашёл только Valtec VT.202.N:
Сначала проектировать, потом монтировать.
"Тут подмажем, там налепим" "мы всем всегда так делаем, и ничего"
Обратитесь к грамотному проектировщику - получите схему со спецификацией.
Но да, это не форум - за проект надо платить, а хочется дешево и быстро.
Дешево и быстро - вам уже сделали...
Зависит от того что вы желаете получить и что для этого предпринять.
В идеале: заменить трехходовку, заменить обвязку котла на Ду50, обеспечить разницу уровней между котлом и буфером, установить регулятор тяги на поддувало, ИБП для циркнасосов.
Минимально - почти закрыть кран на байпасе. И уделять повышенное внимание этой системе.
BV написал:
при гравитационной загрузке и клапана быть не должно
Обратный клапан в данной схеме обвязки применяется исключительно для возможности ЕЦ при аварийном режиме отсутствия электропитания.
Трехходовка для поддержания минимальной температуры котла работает только принудительно.
Однако ЕЦ у автора нет из-за высокого гидравлического сопротивления и малого уклона. А трехходовка не обеспечивает прогрев системы при работе насоса, так как она другого артикула и к ней нужен дроссельный кран...
vastoc написал:
Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?
vastoc, не менее выхода котла, а больше - лучше.
Любой поворот на 90 град - еще хуже, чем заужение - вода, как автомобиль - крутые виражи без снижения скорости не проходит
vastoc написал:
Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?
Вообще-то это вопрос к вам... Что на котле - не занижайте. А я вижу на вашем фото - пару футорок на подаче котла...
vastoc написал:
Эти сантехники говорят что естественной не будет т.к. много сопротивлений , повороты, и надо ёмкость поднимать на пол метра выше .
Сопротивления и повороты - они сами и налепили. Конечно полметра разницы в уровнях - весьма ощутимо.
А что у вас с обратным на обратке? Мне он кажется странным.
vastoc написал:
Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький
Пичалька... Нужно ИБП ставить что бы котёл не порвать.
BV, хорошо , понятно, какой минимальный диаметр труб должен быть для естественной циркуляции? Эти сантехники говорят что естественной не будет т.к. много сопротивлений , повороты, и надо ёмкость поднимать на пол метра выше . Диаметр труб 32 или даже 25 стоит на байпасе, может это как-то можно упростить? Саму обвязку.
vastoc, хорошо бы клапан поставить другого артикула и переделать все это, чтобы была естественная циркуляция на гравитации. Это ваша безопасность. Пропадет электричество - котлу надо куда-то девать тепло, чтобы не закипеть и не взорваться. А бесперебойники тоже выходят из строя и даже большие
Регулятора тяги нет, предохранительный клапан есть. Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький
vastoc написал:
Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?
Наглухо - нельзя! На холодную систему не запустите, от слова - совершенно. Байпас вы закрыли, а обратка закроется при остывании клапана.
Там должен быть дроссель(вентиль) обеспечивающий минимально достаточный поток для прогрева (открытия) трехходовки исполнения "04". Либо замена клапана на исполнение "14".
Если длительно топить мокрыми дровами при низкой температуре котла - конденсат гарантирован.
Очевидно: котла ниже +60С. Да и дым на выходе из ТТ котла не ниже 140С.
vastoc проведите маленький эксперимент: во время топки отключите циркнасос совсем. Есть ли при этом естественная циркуляция через обратный клапан ?
Да, на вашем фото котла не видно регулятора тяги, предохранительного клапана. Их нет?
vastoc написал:
Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?
Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?
Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ TEPLOMIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 03 и 04: не отключаемый байпас, требуется установка балансировочного вентиля на байпас, темп. потока АВ около 61 °С. Kvs - 14 м3/ч.