Afred написал:
Во все радиаторах одинаковая температур
балансируется по температуре обраток (принимая во внимание дельта Т), при полностью открытых ручных, контактным термометром - термопара (лучше) или пирометром
BV, На входе в радиаторы вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI. На данный момент вся система отбалансирована. Во все радиаторах одинаковая температура.
Afred написал:
Сами радиаторы алюминиевые, не менялись.
что на радиаторах на входе? Клапана с преднастройкой, или краники? (чем балансировать радиаторы????)
Afred написал:
черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
RTL еще ладно (см схему подключения, да и петли - лучше улиткой), но прямой клапан - не вариант.
Хотя-бы пролить всю систему большим напором-расходом (хорошая струя, или слабенькая?) через каждую точку подключения радиатора - на предмет запаек (фото выше)
BV, Котел 2-х контурный. На схеме ГВС не стал указывать,т.к. ее не меняли. Диаметр труб прямой и обратки 32, на радиаторах 20. Сами радиаторы алюминиевые, не менялись. ТП в душевой и в ванной будут регулироваться черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
система должна работать (и балансироваться) - а схема содержать в том числе и арматуру, диаметры, мощность радиаторов (не говорю, что должна быть рассчитана)
BV, От предыдущего собственника досталась забитая система. В левом крыле полностью отсутствовала циркуляция. Необходимо было с наименьшими затратами восстановить систему, добавив в контур ТП.
ser000, Спасибо!
Котел Baxi luna 3 comfort.
10 радиаторов и оставили два отвода ТП. Циркулирует вроде нормально. Температура от 30 до 55 градусов набирается за несколько минут.
Металлопластик по воде чуть позже поменяем. Пока только отопление делали.
Afred написал:
Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Переделывать ими же лучше не надо, лучше сразу вернуть деньги (в том числе за испорченные материалы) и распрощаться, а для исправления поискать кого-нибудь другого.
Afred написал:
Смонтировали систему отопления от настенного газового котла.
Если котёл пойдёт в разнос и нет защиты от перегрева, то ППр после котла может расплескаться вместе с водой по помещениям.
Afred написал:
Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Судя по швам может быть запаяно в ноль, в любой момент может забиться напрочь и сейчас протекать не охотно.
Паковать резьбы тоже не умеют, так что если что паковали они же, то тоже переделать.
Ну и непонятно зачем остался металлопласт после счётчика, если уж всё переделывалось.
Ну и отсутствие теплоизоляции/гофры на трубах под замуровывание.
Всем привет! Смонтировали систему отопления от настенного газового котла. Но есть большие сомнения в качестве проделанной работе. Прошу оценить насколько это критично и надо ли заставить исправить недостатки?
Также прошу оценить правильность установки регулировочного короба для ТП. Его подключили к прямой, должны вроде к обратке.
Заранее благодарю!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.