Добрый день!
Последний 5 этаж, подача снизу (со слов местных сантехников), стоит на стояке ГВС, подключение диагональное, полотенчик работал год без проблем, после загадочных общедомовых ремонтных работ с отключением ГВС остыл и не запускается. Воздух спускал, вызывал местных товарищей, перепускают стояк в подвале (сливают с обратки), на пол дня полотенчик разгоняется, дальше остывает.
Из интересных особенностей: как говорят сантехники подача снизу, хотя более горячей всегда была верхняя точка подключения. При локальном разборе, если открыть любой кран горячей воды в квартире полотенчик остывает значительно быстрей. Во всех случаях сам стояк ГВС остается горячим.
Куда копать, господа любезные?
altynos, аккуратно ослабить накидную гайку на верхнем уголке ПС, смотрящую в стену. Послушать выходящий оттуда воздух, дождаться окончания профыркивания, затянуть гайку. Через пять минут щупать полотенчик.
Типичная ошибка подключения ПС выше верхнего отвода, кран маевского на соседнем вертикальном коллекторе не может выпустить воздушную пробку.
Можно и маевским. Если спускать воздух при перекрытых кранах.
Потом открыть/закрыть - еще раз спустить.
Потом под давлением пробка уменьшится и позже - растворится.
Mazayac написал:
аккуратно ослабить накидную гайку на верхнем уголке ПС, смотрящую в стену.
таким способом можно выдавить прокладку, а при затягивании обратно - разрезать ее раздавив о край.
Лучше закрыть краны, ослабить гайку, и по чуть открыть нижний кран.
Если ни воды ни ваздуха нет - закрыть, еще ослабить.
Так меньше шансов выдавить прокладку
Проблема решилась, как выяснилось стояк на подпитывающем насосе в соседнем доме, который по каким-то причинам отключился(говорят автомат, если нет воды или скачок напряжения - сам останавливается), дали пинка насосу, все ожило.