Здравствуйте.

Замучался с выбором насоса для тёплого пола. ТП по всему дому. И к коллекторам ТП ещё два полотенчика хочу повесить. Не судите строго. Такое желание.
Вот так выглядит моя система, длины контуров указаны с учётом подводок. Количество контуров на коллекторах с учётом полотенчиков.

Теперь сижу ломаю голову, прокачает ли насос 25-6 эту систему с учётом таких показателей, взятых из таблиц теплоотдачи ТП Kan-therm:

  • покрытие пола - паркет
  • шаг укладки 150мм
  • подача -55С, обратка -45С
  • 27.8С Т поверхности пола
  • 97Вт/м2

По моим подсчётам для того, чтоб ТП дал такую мощность, нужно на всю систему обеспечить расход около 2,5м3/час теплоносителя с вышеуказанной температурой.
А сопротивление системы, учитывая самый длинный контур 73м и Kvs термостатического смесительного клапана 4,5м3, при таком расходе получается 5,5м водяного столба.
При таком напоре насос 25-6 может дать где-то 0,8м3 теплоносителя в час. Что очень мало...
Но, я не уверен в своих расчётах.
Прошу помощи в этом.
Спасибо!

Насос 25 (32) - 80. Удачи...

Регистрация: 06.09.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 16

В0д0пр0в0дчик, мои расчёты верны?
В этом вопрос.

Расчёты может и верны (не знаю, я - практик) Я знаю: 15-16 потоков для теплого пола мах (для 25-60) Значит, либо 2й насос. либо следующий...

24el, покрытие пола - паркет
27.8С Т поверхности пола, это константа точно 27.7 не будет?

Регистрация: 06.09.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 16

dmitrovski, принципиально для решения моего вопроса?
Я указал откуда информация.
Ваши мысли?