Добрый день всем! Купили квартиру на первом этаже, ремонт закончен. Под квартирой холодный подвал, температура как на улице почти. Из-за этого холодно в квартире и соответственно ледяной пол. Есть желание утеплить плиты перекрытия снизу со стороны подвала под всей квартирой, доступ в подвал есть. Возникли два вопроса:

  1. Чем утеплять? Псбс, Эппс, минвата..
  2. Так как склоняюсь больше к обычному пенопласту( теплоизоляция отличная, простота монтажа, цена), то возникает вопрос насколько это законно и какие могут быть правовые последствия и от кого(УК, пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом... Или не париться и забить, потому что оказывается даже утепление снаружи стен квартиры в многоквартирном доме надо согласовывать( кто бы этим занимался)...

AndreyVG написал:
пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом

....

AndreyVG написал:
минвата..

ок

Минвата при условии, что подвал сухой. Если там сыро, толку от минваты будет мало.

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

bc----, в том то и дело подвал совсем не сухой, периодически ещё забивается канализация, или порывы горячей воды бывают. В общем Аварийка уже несколько раз приезжала, то есть минвата намокнет однозначно...

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:

AndreyVG написал:
пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом

....

AndreyVG написал:
минвата..

ок

BV, по другому никак?

AndreyVG написал:
подвал совсем не сухой,

Пеностекло клеить на перекрытие. Не дешево и геморройно.
ПСБС можно заштукатурить, но делать это на потолке - так себе занятие...
Хорошо бы согласовать с УК... тк придет комиссия и заставят все поснимать.

А проще всего .... заделать дыры в подвал с улицы, и сделать двери поплотнее...

AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

bc---- написал:
AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.

bc----, пока тоже придерживаюсь такого варианта с псбс, приделать его на грибы и пену, а чтоб не докопались позвать штукатуршицу и заштукатурить, лишь бы во м влажности все это не отвалилось( я имею ввиду штукатурку).

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:

AndreyVG написал:
подвал совсем не сухой,

Пеностекло клеить на перекрытие. Не дешево и геморройно.
ПСБС можно заштукатурить, но делать это на потолке - так себе занятие...
Хорошо бы согласовать с УК... тк придет комиссия и заставят все поснимать.

А проще всего .... заделать дыры в подвал с улицы, и сделать двери поплотнее...

BV, двери закрываются, два подьезда всего в доме. вчера все духовые отверстия на зиму заделал в доме (подвальные помещения сообщаются по всему дому), нашел две течи горячей воды - вот и влажность.
Также пропенил все швы между панелями и стыки между стенами и панелями.
Посмотрим...

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

По пеностекло слышал, попытался у нас его поискать , но не нашел..

AndreyVG написал:
, нашел две течи горячей воды - вот и влажность

заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.

Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности.
Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...

AndreyVG написал:
двери закрываются,

часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...

AndreyVG написал:
вчера все духовые отверстия на зиму заделал

чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.

Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС

Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:

AndreyVG написал:
, нашел две течи горячей воды - вот и влажность

заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.

Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности.
Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...

AndreyVG написал:
двери закрываются,

часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...

AndreyVG написал:
вчера все духовые отверстия на зиму заделал

чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.

Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС

BV,
Течь одну устранил - она почти под моей квартирой на полипропилене, а вторая под соседним подъездом (там ржавая в хлам труба ) - пусть УК делает .
По поводу вентиляции - двери закрываются со щелями в две ладони, но они из подъезда, а подъезд более менее теплый. И в подвале открытая труба канализации - торчит примерно на полтора метра от пола, от места где уходит из дома канализация, не знаю насколько это правильно, наверно какой-то клапан простейшей стоять должен( хотя я накинул тяжёлый относительно пакет) - запах перестал идти. Но зато если забивается канализация, то топит подвал , а не мою квартиру)))
Так вот оставил небольшое отверстие в духовом окне рядом с этой трубой...

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:
Сколько сейчас градусов в подвале в воздухе прямо под Вашим перекрытием?

BV, температуру не менял пока, но обязательно померяю по вашему совету. Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял. Поставлю градусник.
Заодно мимоходом нашел причину почему мыться невозможно иногда- стоят манометры на горячей и холодной воде на вводе в дом в подвале. Так за пару минут - они оба скачут от 0,4 до 0,8МПа, хаотично и независимо друг от друга. А себе когда сантехнику делал, редукторы не предусмотрел. Но место под них с фильтрами вроде есть, думаю поставить и на горячую, и на холодную воду. На 3-4 атмосферы. Должно решить проблему?

AndreyVG написал:
Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял.

Оказывается простые методы работают, кто бы мог подумать

AndreyVG написал:
Но место под них с фильтрами

Если хонивелл - не лучший вариант

AndreyVG написал:
Должно решить проблему?

да, если редукторы настроить на 0.5 бар меньше минимума в подвале - то есть не более 3.5 бар
Еще проверьте, что задвижки полностью открыты.
Если места нет в квартире - можно использовать пространство в подвале, и сделать себе отдельный ввод от лежака ХВС ГВС с фильтрами и редукторами.

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:

AndreyVG написал:
Но уже сегодня зашёл в подвал ощутимо теплее стало , весь лёд который был растаял.

Оказывается простые методы работают, кто бы мог подумать

AndreyVG написал:
Но место под них с фильтрами

Если хонивелл - не лучший вариант

AndreyVG написал:
Должно решить проблему?

да, если редукторы настроить на 0.5 бар меньше минимума в подвале - то есть не более 3.5 бар
Еще проверьте, что задвижки полностью открыты.
Если места нет в квартире - можно использовать пространство в подвале, и сделать себе отдельный ввод от лежака ХВС ГВС с фильтрами и редукторами.

BV,
Хонивелл - это производитель?
Про настройку примерно так и думал. Спасибо.
Все краны в подвале открытая полностью , посмотрел. Сделать отдельный ввод- отличная идея, но где ж вы были раньше! Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?

А по простым методам, действительно работают. Но все же звонил вчера в УК, разговаривал с инженером, плохо что телефон разговоры не пишет. Она без всяких проблем сказала "делайте пенопластом", когда сам не й сказал "а что с Пож без?", Она сказала - "чето я Не подумала, но все равно делайте, можно. Вопросы возникнут- закрасите или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей". ))) как то так

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

Точно нашел хонивелл, производитель. А вальтек норм? Или другой надо. Цена у них просто адекватная более менее?

AndreyVG написал:
Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?

без фильтров VT.085 Валтек

Есть еще иглопробивные стекломаты - как у них с влагонакоплением/гигроскопичностью - похоже что гуд - пока до конца не понял.
С толщиной ? Бывают ли 50-100мм... (попалось 20мм макс)
И сравнительная цена ...?

Но это все геморрой и дорого - проще заткнуть дыры в подвале и он нагреется от труб, что аж жарко может быть.

AndreyVG написал:
или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей

на потолке? Хорошая развлекуха... тогда уж по сетке...
Разве что цементной аквапанелью прикрыть. И сорт пенопласта с антипиренами. (сертификат ПБ в придачу)

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

BV написал:

AndreyVG написал:
Теперь ремонт уже сделан, но место в шахте осталось, поэтому поставлю туда редукторы с фильтрами. Если в теме, какой посоветуете?

без фильтров VT.085 Валтек

Есть еще иглопробивные стекломаты - как у них с влагонакоплением/гигроскопичностью - похоже что гуд - пока до конца не понял.
С толщиной ? Бывают ли 50-100мм... (попалось 20мм макс)
И сравнительная цена ...?

Но это все геморрой и дорого - проще заткнуть дыры в подвале и он нагреется от труб, что аж жарко может быть.

AndreyVG написал:
или зпштукатарите поверхность, чтоб была негорючей

на потолке? Хорошая развлекуха... тогда уж по сетке...
Разве что цементной аквапанелью прикрыть. И сорт пенопласта с антипиренами. (сертификат ПБ в придачу)

BV, знакомый работает у местного производителя пенопласта. Узнавал у них , все виды пенопласта считаются горючими, поэтому сертификат они дадут , но там про горючесть будет. Пока вроде помлгает заделка дыр в подвале.)
Нашел вот такой valtec vt 082, по размерам подходит и с фильтром сразу, поставлю вместо своих фильтров на горячую и холодную и немного раздвину трубы

Регистрация: 14.12.2014 Владивосток Сообщений: 36

Сегодня выходил из дома. Соседка с первого этажа тоже ровно дошло благодарила - у нее в квартире температура отменить сильно поднялась после заделки продухов, правда у нее карта как раз над местом где трубв входят в дом и разводятся. Подо мной не так тепло в подвале , но тоже полы очень потеплели.

AndreyVG написал:
valtec vt 082

поршневой, он хуже и быстрее сдохнет
Пропускная способность у него хуже
Ставьте

BV написал:
VT.085

на 3/4 VT.085.N.0507