AKI написал:
При переходе с 1/2 на 3/4 самое сложное - переварка отводов. Если УК не будет препятствовать, остальное - дело техники. Счетчики с ДУ20 ставятся на учет и обслуживаются (поверка-замена) как и ДУ15. Личный опыт. Разница в цене - небольшая. Тем более нужен один счетчик.
Хотим слить стояк и новую врезку сделать (стояк из полипропилена), если все норм. будет. Думал Ду20 по каким-нибудь минимальным расходам может не пройти, но если все ок - хорошо. Вот как-то так получается. Не совсем пока понятно, как лучше с торца коллектора перейти на сшитый полиэтилен d20x2, думаю может там вообще сделать полипропиленом (подача холодной воды на котел и возврат горячей воды в коллектор).
Bomb2001 написал:
Встроенные в счетчик/сгон счетчика обратные клапаны - совсем фигня или норм.?
Совсем фигня. Поставить внешний VT.151 и жить спокойно.
После котла обязательно медью/нержавейкой хотя бы полтора метра трубы надо выполнить, никакого пластика!