У вас есть паспортная мощность установленных радиаторов.
У Вас есть знание, что этой паспортной мощности Вам хватает.
Расчет по площади помещения из инета - ооооооочень приблизительный, не учитывающий реальные теплопотери - стены, (угловая, торцевая,) окна и тд ... про эти расчеты можно забыть, если уже есть опытные данные.
Пересчитываете по паспортной мощности.
Возьмите с запасом (по каждому помещению по ощущениям) .... ну 20% - термоклапан поможет не перегреться.
(Запас ---- застройщик считает по требуемой Т скажем 20 град, а вам нравится 24)
Подключение - с учетом направления подачи, термоклапан - для однотрубных систем с повышенной пропускной, например Данфосс RTR-G

Регистрация: 04.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Мне бы хотелось узнать способ адекватного обоснованного пересчёта самого распространённого панельного радиатора РСВ-1 в кол-во секций самого распространённого биметалического Rifar Monolit 500. Этого никто не умеет?

Подача:
Кухня - снизу
Спальня - сверху
Кабинет - сверху
Детская - левая батарея снизу, правая батарея сверху

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Чтобы не стало хуже, надо сначала определить, откуда подача, а потом уже делать на основании этого схему.
Возможно, что мастера со мной не согласятся, но я бы лично поставил то количество секций, которое полностью закрывает подоконный промежуток, а там уже термоголовка компенсирует все, чтобы адского пекла не было. .

Регистрация: 04.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Случилось чудо, мастерсити заработал? Или просто потому что близко час ночи?
Это наверное единственное место где когда-то давали квалифицированные ответ, надеюсь и сейчас это так.
Дальше будет (вынужденно) много букв.

Буду неоригинален, тема много раз обсуждалась и на этом форуме, и не на этом, тем не мене попрошу помощи. Много букв, но я собрал все данные которые могут быть нужны в одном посте.

Вводная:

Имеется квартира в панельном доме 137-й серии на предпоследнем этаже, потолок 2,6 м.

От застройщика в комнатах установлены следующие проходные однопанельные радиаторы
(ниже указан вход и мощность по паспортным данным):

ИМЕЮ СЕЙЧАС:

Кухня (15 м2) - Конрад РСВ-1-4-П-(17к), 1096x580x30, снизу, 1025 Вт
Спальня (12 м2) - Конрад РСВ-1-3-П-(14к), 910x580x30, сверху, 850 Вт
Кабинет (16 м2) - Конрад РСВ-1-3-П-(14к), 910x580x30, сверху, 850 Вт
Детская (20 м2) - 2 радиатора:
Слева: Конрад РСВ-1-5-П-(20к), 1282x580x30, снизу 1199 Вт
Справа: Конрад РСВ-1-4-П-(17к), 1096x580x30, сверху, 1025 Вт

Можно ещё посчитать Ватты по формуле:
Площадь x 2,6 м2 высота x 41 (для панельных домов), тогда

ДОЛЖНО БЫТЬ "ПО НАУКЕ":

Кухня - 1599 Вт
Спальня - 1279 Вт
Кабинет - 1705 Вт
Детская - 2132 Вт

Как-то слишком много. Жарят эти радиаторы и так невероятно, когда на улице +, когда минус - приемлимо, но кислорода всё-равно не хватает. Собираюсь ставить термоклапаны с термоголовками и менять радиаторы на Rifar Monolit

Ватты мне известны из вводной, так что считаю по Ваттам исходя из:
1 секция Rifar Monolit 500 = 196 Вт (100/196 = 0,51) (41/196 = 0,20)

(чтобы не сделать хуже, заменить панель на биметал и отрегулировать в последствии температуру в комнате термоголовкой):

т.е., ниже я считаю Мощность радиатора РСВ-1 / Мощность одной секции Rifar Monolit 500 = кол-во секций (округляя результат в большую сторону)

СЧИТАЮ СКОЛЬКО НАДО СЕКЦИЙ "ПО МОЩНОСТИ":

Кухня - |1025/196| = 6 секций
Спальня - |850/196| = 5 секций
Кабинет - |850/196| = 5 секций
Детская - |1199/196| = 7 + |1025/196| = 6 = 7+6 = 13 секций

Теперь я смотрю на то что написано у производителя Rifar по площади:

9 м2 - Rifar Monolit 500, 5 секций
11 м2 - Rifar Monolit 500, 7 секций
13 м2 - Rifar Monolit 500, 8 секций
15 м2 - Rifar Monolit 500, 9 секций
16 м2 - Rifar Monolit 500, 10 секций

т. е. другие данные (и деньги):

СЧИТАЮ СКОЛЬКО НАДО СЕКЦИЙ ОТ ПЛОЩАДИ (ПО ДАННЫМ RIFAR):

Кухня - 9 секций
Спальня - 8 секций
Кабинет - 10 секций
Детская - 11м 2 + 9 м2 = 7 + 5 секций = 12 секций

Сайт Леруа Мерлен вообще сообщает нам что 15-19 м2 это 8 секций Rifar Monolit 500 ga:

Обращаюсь в поддержку, чтобы уточнить: сколько же секций этого Rifar Monolit надо?

Получаю ответ: Добрый день! Для обогрева 20 м2 вам потребуется 18 секций радиатора.

Чудесно! Так и сколько же секций мне надо для детской?
13? 12? 8? или 18? Учитывая что Rifar Monolit неразъёмный.
Для других комнат. Вроде бы и все данные есть, и рассчитать невозможно.
Очевидно по крайней мере производитель Rifar/продавцы "лукавят" в тех данных от которых мне приходится отталкиваться. Производителю Конрад, чьи батареи 15 летней давности хочется демонтировать я от чего-то верю больше (идея панельных стальных радиаторов в центральной системе отопления хотя и прожила 15 лет, выглядит ненадёжной, есть ржавчина снаружи и шпарят).

Что думают опытные МАСТЕРА на этот счёт?

У меня есть два ответа которые мы не устроили на других форумах (привожу их):

1) ставь во все комнаты по 8 секций и термоголовки. не забивай голову.
2) оставь всё как есть. У меня в квартире стоят с 1964 года (57 лет) по сей день стальные панельные радиаторы на центральном отоплении в многоквартирном доме и менять пока я ничего не планирую из них в ближайшее время