День добрый, уважаемые эксперты!

В рамках планируемого ремонта в квартире площадью 60кв.м. хочу сделать приточную вентиляцию совмещенную с кондиционированием.
В маленькой кладовке в центре квартры разместить канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAQ, а в сантехнише в туалете поставить протчную установку Turkov Capsule 300/3,0кВт с забором воздуха из вент. зазора между фасадной плиткой дома и утеплителем (к сожлению напрямую на улицу не вывести забор воздуха, так как запрещено нарушать целостность фасада)
Приточный воздух пустить через канальный кондиционер и далее развести по комнатам с выходом через камеры статического давления.
Выводить воздух через естественную общедомовую вытяжку в туалете/ванной/кухне.
Прикрепляю примерную схему решения, которую нарисовал в Visio.

Понимаю, что это компромиссный вариант в виду ограниченного пространства для размещения оборудования и воздуховодов, но тем не менее хотелось бы услышать мнение экспертов насколько подобная схема будет работать и что в ней стоит подправить?
Возможно стоит приточный воздух напрямую в комнаты пустить, учитывая что охлаждение воздуха не часто будет нужно, а подогрев будет обеспечивать сама приточная установка?
Заранее благодарю за любые советы\идеи

Нет возможности вставить картинку по тексту, поэтому прикрепляю

Если делать хорошо, то точно не так. Приток через канальник запускать не надо, тащить до приточных решеток отдельно.
Дышать всевозможными выделениями и пылью вентфасада, тоже совсем не годится.
Канальник разводить по нескольким комнатам, тоже плохая идея. Регуляция очень условная получится.
И понимания размеров воздуховодов и воздухораспределителей тоже нет.
Вы имея подобное представление не сделаете как надо. Обратитесь к проектировщику для начала.

"Канальник разводить по нескольким комнатам, тоже плохая идея."

Просто температуру не удастся отрегулировать в каждом отдельном помещении.

Пыльный нагретый воздух из вентфасада?
Где-то будет стоять наружний блок кондишена...
Почему нельзя взять приточный воздух там же?
И есть один нюанс канального кондиционера - он перемешивает воздух из разных помещений - не всегда это полезно и хорошо.
Ну и самая главная ошибка - приток от канального подается в кухню - запахи оттуда будут разноситься по всей квартире через перетоки под дверями...
Ну и далее - вентиляторы в ванне и туалете, даже с клапанами... Они у Вас будут работать круглосуточно?
В кухне обратные клапаны везде...
На входах в канальный...

Итого в общем и целом = "шляпа"