BV написал:
Сопротивление 50м линии 1.12 ом для примера.
Можно прикинуть, какой ТКЗ/r(петли) должен быть на входе в щит, чтобы не выполнить условие гарантированного срабатывания ЭМ защиты.
В этом случае, для того чтоб АВ С16А сработал с задержкой(не максимально быстро для этого АВ), петля на вводе должна быть не более чем 1222 А, это без учета переходных сопротивлений, дуги и т.д. Много квартир в старом фонде, в домах без реконструкции Вы найдете хотя-бы с 600А?
BARABAZ, По хорошему конечно надо измерять петлю и потом решать, что ставить. Но кто это делает?
В древних ТКЗ и 200-300 может быть запросто.
Для старых домов - ничего против B10А не имею.
Но ... линия освещения в 50м длиной - не частое явление.
АВ сработает не максимально быстро - не идеально, но и не смертельно.
Оффтоп - приходишь в такой древний газовый хрущ - все ровно 25А и на розетки и на свет, алюминий, и 40А на вводе....
"Какой м-к делал?" - "дезовский"
Средняя температура?)Я так и думал, чесслово.
В каком месте накладываете щупы при проверке "оптом"?
BV написал:
Все косяки, которые были - на соединениях
не наводит на мысли? В свете текущей дискуссии? Имею ввиду влияние периодического длительного нагрева на изоляцию. Согласны, что деградация происходит в разы быстрее?
П.С. BV,Как Вы текст выделяете?
BARABAZ написал:
Средняя температура?)Я так и думал, чесслово.
Что не так? Средняя температура никогда не будет лучше самого плохого кабеля и определяется им.
Если по со скоростью роста "средней температуры" что-то не так, кабели проверялись по отдельности.
BARABAZ написал:
не наводит на мысли? В свете текущей дискуссии? Имею ввиду влияние периодического длительного нагрева на изоляцию. Согласны, что деградация происходит в разы быстрее?
Нагрев от сопротивления в контакте влияет на изоляцию рядом - понятно. Горелая изоляция осыпается - тоже вроде не новость.
Никто не мешает выполнять соединения качественно, с сопротивлением не более чем у проводника.
Но не надо сейчас вносить лишних сущностей...
BV написал:
Нагрев от сопротивления в контакте влияет на изоляцию рядом - ежу понятно.
А нагрев жилы по всей длине?
BARABAZ,
Ну зачем ходить вокруг да около - предельная длительно допустимая рабочая температура жил для ВВГнг - 70 градусов.
Срок службы - 30 лет.
Есть другие данные опровергающие это? - в студию....
BV написал:
Есть другие данные опровергающие это? - в студию....
BV,Ведь если я скажу, что мои данные, это мой опыт наблюдений, Вы посмеётесь? Приведу цитату : В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил составляет + 70° С, а в аварийном режиме или в режиме перегрузки её величина может достигать + 80° С (при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы). При коротком замыкании (до 4 сек) максимальная допустимая температура нагрева жил (до 4 сек) - + 160° С. Это отсюда:.
И, конечно, это тоже не аргумент, но, пока, я не могу больше ничем аргументировать, кроме как обратиться к Вашему здравому смыслу и повторить:
BV написал:
Согласны, что деградация происходит в разы быстрее?
ладно, закончим и подведём итоги:
Вы продолжаете настаивать на "нормльности" линии освещения из 1,5 мм.кв. под АВ С 16А?
BV написал:
Что не так? Средняя температура никогда не будет лучше самого плохого кабеля и определяется им.
Это справедливо только для величины сопротивления изоляции, но никак не для вычисления коэффициента поляризации, который и является основным индикатором деградации. Попробуйте при случае, соедините последовательно новый проводник с кпол больше 4-х и меньшую длину убитой жизнью сопли где коэф. 1, что покажет сборка?
BV написал:
Что не так? Средняя температура никогда не будет лучше самого плохого кабеля и определяется им.
Это справедливо только для величины сопротивления изоляции, но никак не для вычисления коэффициента поляризации, который и является основным индикатором деградации. Попробуйте при случае, соедините последовательно новый проводник с кпол больше 4-х и меньшую длину убитой жизнью сопли где коэф. 1, что покажет сборка?
BARABAZ, ну понятно, что итоговое сопротивление - по формуле параллельного и отсюда считается.
Понятно, что если подсевший кабель короткий, и споротивление большое - то и влияние меньше.
Но речь шла о проводках в старых квартирах, в которых по логике и по сроку ВСЯ проводка должна бы была отправится в утиль по старости.
Естественно все кабели по очереди перемерять - жизни не хватит.
И естественно при обнаружении проблем в распайках - начинаешь тестировать по кабелям отдельно....
Ну вот не было откровенно дохлых.
Но и разница с новыми ВВГ - вполне заметна.
Да и 4 - это очень хорошо, 2 - нормально...
Смысл послания в том, что даже 50...70-летние кабели были вполне годные к эксплуатации.
В свою очередь спрошу...
Вы часто пользуетесь мегомметром?
Много попадалось кабелей с кпол 1?
PS В одном из довоенных домов попались замоноличенные кабельные каналы из ..... стеклянных трубок
BARABAZ написал:
забыл, когда в последний раз его вычислял)
Когда по быстрому - видишь, что растет вначале, и потом если после минуты нормально растет - значит понятно что будет норм - а точная величина - уже не столь существенна.
Да и когда проверяешь на 2500 и не прошило, понятно, что и дальше будет ОК
Ладно, бог с ним, с Кпол - а прокисшие старые кабели просто по сопротивлению менее 500ком часто?
BARABAZ написал:
Ведь если я скажу, что мои данные, это мой опыт наблюдений, Вы посмеётесь?
Мы уже вроде перешли к конструктивному диалогу, поэтому нет.
BARABAZ написал:
В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил составляет + 70° С, а в аварийном режиме или в режиме перегрузки её величина может достигать + 80° С (при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы).
Мы говорим про линию освещения в квартире, из ВВГ 1.5 на которой оказался С15А.
Как правило на этой линии, даже если она одна в трешке - нагрузки - сопли, и она 99,9% времени работает в очень сильно недогруженном режиме сколько-нибудь заметно не нагреваясь.
Более того, ЛН уходят, меняются на ЛЕД и нагрузки еще меньше.
Поэтому говорить о тепловой деградации смысла нет.
Максимум - сдохнет лампочка раз в год - бахнет автомат, кабель нагреется и остынет.
Ну допустим ТКЗ маленький - нагреется чуть больше....
Даже если ТКЗ такой, что ЭМ не сработает - все равно весьма быстро отработает тепловой.
И ничего не будет этому кабелю.
BARABAZ написал:
ладно, закончим и подведём итоги:
Вы продолжаете настаивать на "нормальности" линии освещения из 1,5 мм.кв. под АВ С 16А?
Скажем так, если посмотреть ГОСТ 30331.5-95, то все нормально проходит.
(почитайте)
Но щитки я проектирую с 10А - с большим запасом на всякие непредсказуемости, да хоть ТУ-шный кабель.
Можно и 6, но дороже, и если куча ЛЕД драйверов - может и отработать по пусковым - китайцы не ставят ограничитель.
Иначе (16А), меня не поймут , да смысла нет по расчетному току.
Но если не знаем расчетный, пусковой, поставить "от балды" 16А - не нарушит "буквы закона".
BARABAZ, хотели ГОСТ для проектировщиков?
ГОСТ 30331.5-95
433 Защита от токов перегрузки
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств*
Коротко, своими словами: номинальный ток устройства защиты должен быть меньше или равен допустимому длительному току кабеля.
435 Согласование защиты от перегрузки и защиты от короткого замыкания
435.1 Защита посредством общего устройства Если устройство защиты от перегрузки соответствует требованиям раздела 433 и имеет отключающую способность не меньшую, чем значение ожидаемого тока короткого замыкания в месте, где оно установлено, то считают, что это устройство также обеспечивает защиту проводника, расположенного на стороне потребителя, от токов короткого замыкания.
PS Смысл в том, что временные характеристики АВ в общем-то предусматривают защиту кабеля, если выполнены условия выше.
PPS Про письмо Ростехнадзора и "жестче" - помню. Все пишут живые люди
Очень "правильное любопытство", на самом деле я прихвастнул. В штате ЭТЛ я недавно. Мегаомметром и другими лабораторными приборами до этого пользовался нечасто. Прихвастнул, стыжусь, простите.
BARABAZ, вопрос был к тому, что если изоляция целая - ну не встречал я откровенно текущих кабелей.
Как правило - причина - надрез, или раздавили, или в механизме пыли от шкурения как в мешке пылесоса с горкой .
Если 1000 не покажет, то 2500 - гарантированно. Еще и щелкает - хорошо слышно.
Поэтому всегда 2500, несмотря на то, что в нормах написано 1000...
BV, На монтажах я гнилую изоляцию видел, старую, которую хоронили и мегерить смысла не было. Кабели с повреждениями-само собой. При обслуживании и эксплуатации, в очень тёплых помещениях, часто наблюдал вроде целую оболочку, но изоляция под ней-руками не трогать. Особенно КГ. Изоляция целая но очень "мокрая" вот это мерил, когда выясняли причину аварии-точную цифру не помню, но сопротивление упало в разы. BV,Вы ППГ использовали? Замечательный кабель! Причем во всех отношениях. Когда отжигаешь обрезки-дыма почти нет))
BV написал:
Если 1000 не покажет, то 2500 - гарантированно. Еще и щелкает - хорошо слышно.
Поэтому всегда 2500, несмотря на то, что в нормах написано 1000...
При периодических испытаниях это не очень полезно. После монтажа - само собой, 2500 не помешает.
BV написал:
Если 1000 не покажет, то 2500 - гарантированно. Еще и щелкает - хорошо слышно.
Поэтому всегда 2500, несмотря на то, что в нормах написано 1000...
При периодических испытаниях это не очень полезно. После монтажа - само собой, 2500 не помешает.
BARABAZ, если кабель 660 - что ему будет? (Заводские испытания - выше)
Да и... не провожу я периодических в одном месте поисков косяков.
И пока не попадалось даже самого дешманского на 250, который бы прохудился после 2500
Спрошу здесь, раз уж тут идет обсуждение сечений кабелей в квартире - в ванной комнате для ДСУП можно применить провод с сечением 2.5 мм2 для соединения чугунной ванны, полотенчика и коллекторов ХВ/ГВ? Из внеквартирного щита приходит на КУП ПуГВнг 1х4, что-то не глядя взял в магазине ПуГВнг 1х2.5 вместо 1х4. Вроде по ПУЭ допускается 2.5 мм2 минимум?
Bomb2001 написал:
Вроде по ПУЭ допускается 2.5 мм2 минимум?
Если защищать, а без защиты 4.
2.5 в штробе от КУП к розеткам. Но в одно гнездо розетки с моножилой - оконцевать и проверить, что держатся оба
А от КУП к стоякам, ванне - купите лучше 4 - меньше шансов порвать повредить