Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6959677

Доброго всем времени суток.
Ситуация следующая:
Купил квартиру, а там газовая колонка. Никогда не сталкивался с ними и никогда не думал, что возникнет столько неудобств.
От старых жильцов, досталась старая Нева, которая почти не грела, текла и не пропускала воду. Прослужила она 7лет. Позвонил в ЛенГаз, объяснил ситуацию, что хочу, чтоб колонка не выключалась и могла обеспечить подачу горячей воды, когда спускаешь воду в туалете или открываешь в ванной и в кухне горячую воду.
Мне сказали, что мне у старой колонки, не хватало мощности, посоветовали взять мощней колонку. Посоветовали Электролюкс, производительностью 14л в минуту
Купил, поставили, отрегулировал кое как и затеяли ремонт в санузлах, так как бывшая комуналка и состояние было архи-отвратительное.
Все отремонтировали, установили колонку обратно. На входе в квартиру, поставили коллектора на подачу холодной воды и на раздачу горячей.
При регулировке колонки, не могу выставить тот напор, который хочу, она гаснет.
Т.е. у меня напор воды на вход в колонку, позволяет открыть напор на самой колонке на полную, подача газа, тоже позволяет прогреть.
Так вот, я прибавляю напор воды на колонке на одно деление и она гаснет и больше не включается, делаю чуть меньше и все окей, все зажигается, все прогревается, но хотелось бы напор горячей воды посильнее. Регулировка интенсивности пламени, тоже стоит на первом делении, есть куда добавлять.
Я уже всю голову сломал, что можно сделать, чтоб использовать колонку с хорошим выходным давлением.
Колонке, полтора месяца

Посоветуйте, что можно сделать

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Mirai, не одной цифирки про давление воды, про литры в минуту, про положение крутилок на колонке.
Думается, что все таки с давлением/количеством воду у вас проблемы.
Колонку на 14 литров - точно не надо было вам!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

прибавляю напор воды на колонке на одно деление

Это одно деление какое, второе или сотое?

10-40-99@mail.ru

Славик64,

Сам распределительный узел сделал так. Разводка 1/2

Давление, не могу померять (((

Бачок в туалете, на инсталляции, набирается очень быстро.
Могу литры в минуту попробовать померять

Колонку на 14 литров, мне посоветовали в ЛенГаз, я им объяснил, чего хочу, они мне посоветовали. Я в них нифига не понимаю, ну, не понимал совсем

Может с редуктором что-то. Когда вешали колонку, мастера из ЛенГаза, перепутали вход с выходом и долго не могли понять, что не так, колонка не зажигалась, хотя, промаркировал водоразетки, я все правильно

3-х литровая банка, набирается из холодного крана за 16 секунд до краёв.
Кран, с аэратором

Загрузил видео работы колонки

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Это говорит о нехватке воды, причем конкретно!!!
Начиная от общей нехватки, дальше ситечко на входе колонки забито, аэратор забит(снять пока)...

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Кстати, колонке сколько от роду???

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Это говорит о нехватке воды, причем конкретно!!!
Начиная от общей нехватки, дальше ситечко на входе колонки забито, аэратор забит(снять пока)...

Славик64,
Все новое !!!
Смесителю две недели
Колонке, полтора месяца !!! Ситечко вынимал, на входе колонки, оно кристально чистое !!!
Холодная вода, 12л/м течет из крана

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Чудес не бывает!
Осторожно спрошу...
Холодная вода какой шланг? Правый/левый?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Смесителю две недели

Аэратор снять!

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Чудес не бывает!
Осторожно спрошу...
Холодная вода какой шланг? Правый/левый?

Славик64, на колонке, правый, на смесителе, тоже

Через кран идет нормально, через душевую лейку проблема

Если может помочь, я могу подкачной насос поставить

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Mirai написал:

Славик64 написал:
Чудес не бывает!
Осторожно спрошу...
Холодная вода какой шланг? Правый/левый?

Славик64, на колонке, правый, на смесителе, тоже

Через кран идет нормально, через душевую лейку проблема

Mirai, уффф!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Общем.
Так как колонка новая, на мембрану грешить не надо, но мало ли.
А дальше как повторюсь... нехватка воды.
Попробуйте открутить выход колонки и открыть в тазик/ведро. Будет так же?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Общем.
Так как колонка новая, на мембрану грешить не надо, но мало ли.
А дальше как повторюсь... нехватка воды.
Попробуйте открутить выход колонки и открыть в тазик/ведро. Будет так же?

Славик64,
Все, я понял.
Объясню по русски.
У меня смеситель в ванной. Я отрегулировал комфортную температуру на колонке, чтоб принимать душ. Когда открываю через кран, то напор отличный и я могу на самой колонке, регулятор напора воды, повернуть почти до конца и она не отключается, но температура воды падает, когда переключаю на душевую лейку, то напор слабее и я не могу регулировать на колонке напор воды, она отключается, как на видео выше.

Вот фото, когда не через лейку, а через кран смесителя вода идет

Скрутите шланг с лейки, если там есть сеточка, или ограничитель - выкиньте.
Если не поможет - ищите лейку, через которую больше расход воды.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Mirai, про лейку разговора не было.
Так с крана все хорошо? Если проток увеличиваете, то не гаснет? Так? Похоже так.
Ждем следующую тему про:

10-40-99@mail.ru

BV написал:
Скрутите шланг с лейки, если там есть сеточка, или ограничитель - выкиньте.
Если не поможет - ищите лейку, через которую больше расход воды.

BV, Спасибо, раскрутил, нашел сепаратор какой-то, выкинул, стало чуть-чуть лучше.
Лейку, вряд-ли подберу ((((
Смеситель купил, с тропическим ливнем. Там две лейки, одна тропический душ, вторая поменьше, с пятью режимами (((
Проблема только с маленькой лейкой, через излив и тропический душ, все в порядке. Цвет лейки не найду такой.
Знал бы заранее, что такая проблема с использованием колонки будет, не брал бы смеситель такой (((

Есть конечно вариант, немного увеличить отверстия в лейке. Но проблема может не в самой сетке лейки, а в в кнопке с механизмом переключения режимов.

Славик64 написал:
Mirai, про лейку разговора не было.
Так с крана все хорошо? Если проток увеличиваете, то не гаснет? Так? Похоже так.
Ждем следующую тему про:

Славик64,
Нет, не гаснет.
А следующая тема, обязательно появится. Рано или поздно, как ни обслуживай колонку, она выйдет из строя (((

Mirai написал:
вторая поменьше, с пятью режимами (((

фото?
Модель смесителя?

Mirai написал:
Цвет лейки не найду такой.

какой?
Диаметр отверстия внутри шланга, который идет к лейке?
Если маленький - поменять на гроевский... с отверстием куда карандаш влезет

Смеситель такой

Отверстие в шланге, ну, карандаш конечно не лезет, ну почти лезет.

Померил, 7мм

Mirai написал:
Померил, 7мм

норм, если дальше - не уже.

Попробуйте очевидный эксперимент - со шлангом, без лейки.

Mirai написал:
Смеситель такой

Дорого, БОХАТО
Но скоро облезет

BV написал:

Mirai написал:
Померил, 7мм

норм, если дальше - не уже.

Попробуйте очевидный эксперимент - со шлангом, без лейки.

Mirai написал:
Смеситель такой

Дорого, БОХАТО
Но скоро облезет

BV,
Супруге понравился ))))
Я бы обычный хром взял
Без лейки, как из поливочного шланга льет и отрегулированная температура для лейки, падает до показаний, когда через излив течет

Через излив 25°
Через тропический 27°
Через лейку 40°
Через шланг лейки 28°

Лейка виновата.

Блин, разница температур большая очень

Mirai написал:
Супруге понравился ))))

Ну да, она наверное думает, что лейки, и другие части, например - шланг - вечные и никогда менять не придется.

Короче, меняйте г-но лейку, думаю абсолютно понятно, что колонка ни при чем, и работает совершенно нормально.
Новую лейку - покрасите из баллончика, и будете подкрашивать раз в месяц

Буду искать, какая подойдет. Придется брать, возить домой и подключать. Не подходит по проходимости воды, сдавать и по новой
Или попробую тоненьким сверлом, увеличить отверстия дремелем. Сначала через два или через три, по одному ряду и т.д.
Главное, чтоб не в кнопке регулировки причина была. На самой лейке, механический переключатель режимов

Для того, чтобы температура воды совсем не менялась при переключениях излив/верх/лейка - вам надо добиться, чтобы расход воды через эти выходы был одинаковым.
Это не просто, но возможно - подобрать ограничивающие поток шайбы/прокладки (отверстие) на верх и излив.
Но сначала найти лейку с минимальным сопротивлением, с как можно большим расходом. Такая будет только однорежимная, без фишечек.
Посмотреть - справляется ли колонка - стабилизацией-модуляцией.
Или смириться с перепадами температуры при переключении.

Как-то так...

Еще... есть мысли с термосмесителем на выходе колонки для стабилизации температуры... но его надо продумывать.... и испытывать на практике...

Mirai написал:
Главное, чтоб не в кнопке регулировки причина была. На самой лейке, механический переключатель режимов

Увы, именно там и есть большие потери давления.... узкие каналы и тд....
Ищите однорежимную лейку или смиритесь с большим перепадом температур
Для экспериментов - посмотрите в сетевых магазинах самую дешманскую из пластика. Видел со сменными сетками (2 в комплекте) - расход воды разный. Кстати чистый пластик легко красится из баллона - лучше липнет.

Насчет Золота - "не было у бабы хлопот - купила баба порося"
Более геморройный вариант сложно придумать

BV написал:

Mirai написал:
Главное, чтоб не в кнопке регулировки причина была. На самой лейке, механический переключатель режимов

Увы, именно там и есть большие потери давления.... узкие каналы и тд....
Ищите однорежимную лейку или смиритесь с большим перепадом температур
Для экспериментов - посмотрите в сетевых магазинах самую дешманскую из пластика. Видел со сменными сетками (2 в комплекте) - расход воды разный. Кстати чистый пластик легко красится из баллона - лучше липнет.

Насчет Золота - "не было у бабы хлопот - купила баба порося"
Более геморройный вариант сложно придумать

BV,
Спасибо за дельные советы и реальную помощь.
Спасибо всем участникам )))))
Буду эксперементировать

Насчет цвета

может смогут или на пластик, или на лейку с покрытием "хром" такое покрытие нанести. Что смогут на хромовое - почти уверен

Фраза для поиска "вакуумное напыление нитрид титана"

BV,
Спасибо )))

Технология позволяет на пластик

можно дешманскую лейку озолотить