Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6961958

Добрый день. Нужна консультация по поводу схемы щитка в квартиры.

  1. Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?
  2. Как лучше сделать соединение автомата С32 с диф. автоматом и узо. Моножильным кабелем сечением 2,5 или с помощь провода ПВ-3 сечение 4 или 6 с использованием НВШИ ?
  3. По указанной схеме может быть ложное срабатывание УЗО и диф. автомата ?
  4. Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь ?

Заранее спасибо за помощь.

ссылка на схему

rabota77772020 написал:
Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?

почему на входе 40А? Личное решение? Почему 32А.
Квартира с газом - 25А, остальное пойдет

rabota77772020 написал:
ПВ-3 сечение 6 с использованием НВШИ

да

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rabota77772020 написал:
Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь

Вы бы мощность печи указали.
rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня?
Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV написал:

rabota77772020 написал:
Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?

почему на входе 40А? Личное решение? Почему 32А.
Квартира с газом - 25А, остальное пойдет

rabota77772020 написал:
ПВ-3 сечение 6 с использованием НВШИ

да

BV,

40А в общем щитке это от застройщика. 32А внутри квартиры это уже личное решение. Квартира с газом.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rabota77772020 написал:
32А внутри квартиры это уже личное решение.

Зачем себе мощность ограничивать на 2 кВт?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

rabota77772020 написал:
Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь

Вы бы мощность печи указали.
rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня?
Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.

megrad,

Дом новый многоквартирный. Это квартира. На счет мощности печи пока сказать не могу, так как не определился с моделью. И печь не скоро будет установлена. На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.

Диф. для экономии места в коробке и по финансам дорого выходи.

rabota77772020 написал:
40А в общем щитке это от застройщика.

уверены, что это автомат, а не рубильник?

rabota77772020 написал:
32А внутри квартиры это уже личное решение.

Если 40А все же автомат, то 32 внутри - глупо

rabota77772020 написал:
На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.

40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rabota77772020 написал:
Диф. для экономии места в коробке и по финансам дорого выходи.

АВ+УЗО по цене дешевле дифа. Как вариант одно УЗО на всё.

rabota77772020 написал:
На освещение к сожалению нет ни одного автомата.

Зря.

rabota77772020 написал:
На счет мощности печи

В смысле духовой шкаф? Тогда не больше 3,5 кВт, если не экзотика.
Если больше может быть проблема с кабелем. ТВ скорей на
холодильник будет реагировать, когда компрессор будет включатся.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rabota77772020 написал:
40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

rabota77772020, ставить еще один С40

megrad,

Узо, которое по схеме стоит около 4 тыс рублей. Диф по схеме около 2700 рублей.

То, что автомат на свет не поставил пожалел об этом.

Если одно узо на все поставить, то нагрузка на него будет ? ложное срабатывание не будут?

BV, А если С32 оставить - это критично будет ? Если ставить С40 то узо, которое по схеме 40А пойдет или номиналов выше уже брать ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rabota77772020 написал:
Узо, которое по схеме стоит около 4 тыс рублей. Диф по схеме около 2700 рублей.

Тогда вопрос на кой Вам АББ с характеристикой А?
А если такое ?

rabota77772020 написал:
Если одно узо на все поставить, то нагрузка на него будет ?

Поставьте на 63А

rabota77772020 написал:
ложное срабатывание не будут?

Это заивсит от состояния Вашей проводки и состояние Вашей техники.
У нас дом стоит - на квартиру 1 УЗО и 3 АВ: плита, освещение, розетки.
10 лет всё нормально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad,

АББ с характеристикой А просто пишут, что с А лучше, чем АС.

Раньше в домах и квартирах, такие автоматы как сейчас не ставили и все норм ).

А если все так как по схеме оставить - то это критично будет или как ?

rabota77772020 написал:
А если С32 оставить - это критично будет ?

а глупо - это синоним к слову критично?

Скажите, критично будет купить авто мерседес последней модели, и попросить сделать в сервисе блокировку, чтобы более 40 км в час он не мог ездить?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

rabota77772020 написал:
АББ

Это переплата за бренд.

rabota77772020 написал:
пишут, что с А лучше, чем АС.

Разница в том что АС утечки только на переменке, А и
на переменке и на постоянке.

rabota77772020 написал:
А если все так как по схеме оставить - то это критично будет или как

Каша, но работать будет. Всё зависит от качества
прокладки кабеля. И какими и как приборами будете пользоваться.
Переплачивать за диф не имеет смысла. Да и за бренд тоже.
Например есть хагер тоже с характеристикой А.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Если заменить С32 на С40 и к дифу подключить группу розеток бани со стиральной машиной и розетки прихожки, а к узо А40 все остальное.Так как будет ?

Диф вместо УЗО + АВ - дороже, и если места не хватает

BV написал:
Диф вместо УЗО + АВ - дороже, и если места не хватает

BV, место не хватает

rabota77772020 написал:
Если заменить С32 на С40 и к дифу подключить группу розеток бани со стиральной машиной и розетки прихожки, а к узо А40 все остальное.Так как будет ?

rabota77772020,

такая нормально будет или менять ?