Добрый день. Нужна консультация по поводу схемы щитка в квартиры.
Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?
Как лучше сделать соединение автомата С32 с диф. автоматом и узо. Моножильным кабелем сечением 2,5 или с помощь провода ПВ-3 сечение 4 или 6 с использованием НВШИ ?
По указанной схеме может быть ложное срабатывание УЗО и диф. автомата ?
Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь ?
rabota77772020 написал:
Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь
Вы бы мощность печи указали. rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня?
Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
rabota77772020 написал:
Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь
Вы бы мощность печи указали. rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня?
Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.
megrad,
Дом новый многоквартирный. Это квартира. На счет мощности печи пока сказать не могу, так как не определился с моделью. И печь не скоро будет установлена. На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.
Диф. для экономии места в коробке и по финансам дорого выходи.
rabota77772020 написал:
40А в общем щитке это от застройщика.
уверены, что это автомат, а не рубильник?
rabota77772020 написал:
32А внутри квартиры это уже личное решение.
Если 40А все же автомат, то 32 внутри - глупо
rabota77772020 написал:
На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.
В смысле духовой шкаф? Тогда не больше 3,5 кВт, если не экзотика.
Если больше может быть проблема с кабелем. ТВ скорей на
холодильник будет реагировать, когда компрессор будет включатся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
rabota77772020 написал:
Узо, которое по схеме стоит около 4 тыс рублей. Диф по схеме около 2700 рублей.
Тогда вопрос на кой Вам АББ с характеристикой А?
А если такое ?
rabota77772020 написал:
Если одно узо на все поставить, то нагрузка на него будет ?
Поставьте на 63А
rabota77772020 написал:
ложное срабатывание не будут?
Это заивсит от состояния Вашей проводки и состояние Вашей техники.
У нас дом стоит - на квартиру 1 УЗО и 3 АВ: плита, освещение, розетки.
10 лет всё нормально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
rabota77772020 написал:
пишут, что с А лучше, чем АС.
Разница в том что АС утечки только на переменке, А и
на переменке и на постоянке.
rabota77772020 написал:
А если все так как по схеме оставить - то это критично будет или как
Каша, но работать будет. Всё зависит от качества
прокладки кабеля. И какими и как приборами будете пользоваться.
Переплачивать за диф не имеет смысла. Да и за бренд тоже.
Например есть хагер тоже с характеристикой А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
BV написал:
Диф вместо УЗО + АВ - дороже, и если места не хватает
BV, место не хватает
rabota77772020 написал:
Если заменить С32 на С40 и к дифу подключить группу розеток бани со стиральной машиной и розетки прихожки, а к узо А40 все остальное.Так как будет ?
rabota77772020,
такая нормально будет или менять ?