#389548

ВТБ! написал :
Другое дело, что изгиб можно попробовать сделать там, где он не будет резать глаз...

об этом речь в принципе и шла...

vadim, дает.

  1. Вопчем-то не крутые сантехники, а контора, с оформлением договора и т.п.
  2. Вобщем-то теперь результат мне не нравится... Да уж пусть так и будет, стало попрямее...
  3. Стояки эти на некоторых этажах имеютдо 4-5 хомутов. Бывали случаи, что начинало бежать в перекрытии. Во-вторых, стояки в любом случае собирались менять не только на нашем участке, но и в перекрытии. Ну а на деле вышло, что несколько этажей полностью поменяли.

А начиналось все довольно невинно: мы захотели поставить водомеры. Отводы от стояка так сделаны, что ставить водомер туда практически негде. А переваривать эту видавшую виды трубу - по-моему, опасно... Потому и решили их заменить. Ну а раз их менять - то че уж, сразу и разводку...

Load .Вообще стабильная и армированная труба это одно и тоже,так для отличников!!

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

2ivenhoe
оп-паньки , и до нас дошло это повальное переделывание стояков криворукими и дохочими до денег "крутых" сантехников.
Вы сами захотели или Вас подтолкнули на эту авантюру ? Ну смысл переделки стояка только на Вашем участке ?, что это даёт ?

Двоечники! Надо было так называемым стабильным полипропиленом везти. поищите по wavin stabi

ivenhoe написал :
организация уже сама позвонила и предложила переделать, как нам надо

А как ни переделывай, всё равно термокомпенсация нужна.
Другое дело, что изгиб можно попробовать сделать там, где он не будет резать глаз...

Внимательно посмотрел: на горячей воде труба действительно армированная. Впрочем, организация уже сама позвонила и предложила переделать, как нам надо. За информацию об общедомовой собственности спасибо, не знал, буду искать.

Tehnik-san написал :
если изгибаеться стояк,значит компенсатор зажат

Да нет, после переделки стояк уже не изгибается - вопрос только об эстетике.

ivenhoe написал :
пришла жена и чуть не в слезы: некрасиво

Стандартный компенсатор тоже эстетики не добавит.
Хотя армированные трубы на горячую воду поставить были обязаны - но это не избавляет от компенсации тепловых расширений.

ivenhoe написал :
Единственное что: по сути компенсатор итак есть, вся труба в квартире как бы имеет вид U-образного теплокомпенсатора...

В таком случае требуеться правильно расставить крепления компенсатора,если изгибаеться стояк,значит компенсатор зажат

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2ivenhoe Стояки-зона ответсвенности обслуживающей организации и являються общедомовой собственностью,об этом уже говорилось и не раз,переделать их должны только эксплуатирующая организация.При монтаже создали напряжение на стояках,которое при превышении температуры может привести к затоплению и поэтому исправлять должны только они,Ваши действия это все задокументировать,написать и зарегестрировать заявление и составить акт в РЭУ(ремонтно-эксплуатирующее управление)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Lot, спасибо, мысль верная, я примерно так и думал. Единственное что: по сути компенсатор итак есть, вся труба в квартире как бы имеет вид U-образного теплокомпенсатора...

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

ivenhoe
Походу у вас стояки сделаны из обычного неармированного пп без компенсаторов,отсюда и беды.
Компенсаторы на трубах гвс должны быть установлены.Эт при минимальных потерях.Как идеальный вариант поставить штаби трубы.

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

нуна было ставить армированный полипропилен, хотя бы на эти видные места

некрасиво - тоже аргумент, если хотите реально умыть, вызывайте независимую экспертизу

но imho проще переделать именно этот участок, где видно, там копейки будет стоить материал

Tehnik-san написал :
Свод Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"

Нашел уже, начал читать. Одноакж

СП40-102-2000 написал :
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

Иными словами, фирма может просто сказать: мы эти правила не применяем!
Вобщем-то вопрос даже наверное иначе поставить надо: Насколько обоснована наша претензия? "Некрасиво" - это ведь не аргумент... Имеет ли смысл давить на то, что для горячей воды должен использоваться армированный пластик, а нам сделали из обычного?

Системы холодного и горячего водоснабжения из полимерных труб "Рандом сополимер" (PP-R, тип 3) для зданий различного назначения. Руководство по проектированию и монтажу.


А.Я. Добромыслов, В.И. Нелюбин, В.А. Устюгов. Настоящее руководство разработано в помощь организациям, проектирующим и монтирующим системы холодного и горячего водоснабжения. Все рекомендации по проектированию и монтажу базируются на расчетных формулах и регламентах Свода Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", а также "Свода правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" СП 40-101.

При разработке руководства использованы также положения "Ведомственных строительных норм по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб "Рандом сополимер" (pprc)" ВСН 47-96, справочных материалов и информации зарубежных фирм. В руководстве приведен сортамент полипропиленовых труб и соединительных деталей, выпускаемых и поставляемых НПО "Стройполимер" для систем холодного и горячего водоснабжения зданий.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Свод Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Добрый день, уважаемая общественность!
Вчера поменял водопровод на пластиковый. Заменили также и стояки. Все было ровно и красиво, пока не включили воду. Горячий стояк по всем законам физики начал изгибаться (тепловое расширение). Без лишних вопросов бригада перекрыла снова горячую воду и переделала стояк. Суть такова: стояки висят в воздухе, до ближайшей стены 10-15см. Поэтому у потолка стояк выходит из перекрытия, сворачивает к стене, идет по стене и у пола снова сворачивает ко входу к перекрытию, и через перекрытие уходит вниз.
Что такое тепловая компенсация, я хорошо понимаю. Но пришла жена и чуть не в слезы: некрасиво. Один стояк (холодный) ровный и прямой, другой - с изгибами-поворотами.
У соседей сверху и снизу все прямое, т.е. все расширение собирается к нам. Это потому, что от стояка в каждой квартире есть отводы к соседям через стенку, причем отвода зачем-то два на каждом стояке: сверху и снизу. В силу некоторых исторических причин у нас остались только отводы снизу. Т.е. у нас стояк на отводах не держится, изгибается при подаче воды.
Короче, технически решение вроде правильное (порылся в таблицах расчета теплокомпенсации, там размеры не совсем соблюдены), эстетически - безграмотное. Что делать? У кого какие теплокомпенсаторы, как сделано? Или заметного расширения нет? Необходимо ли было на гор. воду ставить какую-либо специальную трубу?
Вобщем, интересует вопрос: как должно быть?

Весьма приветствуются ссылки на нормативные документы, т.к. нужно аргументировать свою позицию перед фирмой.