ДОКА написал :
Ну с чем работаю,то и выбираюЗачем мне 200 и 300 градусов перегретого пара?-я с этим нигде не столкнусь

об этом я и говорю, вы бытовик - а я промышленник -
вы дальше квартиры/дома не выходите. а я кроме квартир, иду в тепловые пункты и дальше, дальше... этот 300 градусный пар есть в СНиП

Хаскей написал :
и последний недостаток ваших любимых анаэробов. - слишком долго они склеиваются. а при иных условиях, вообще не могут склеиться. вы об этом поподробнее напишите...

ДОКА написал :
если память не изменяет,из опыта:я подавал через 2-3 минуты после скручивания от руки муфты и ниппеля(Виега) 60 бар ремсовским опрессовщиком.Не текло

Если три минуты-долго,тогда даМонтаж со льном и пастой почти столько же займет...
А что касается стальных ржавых труб с рваной резьбой и зазоров +-километр-да,со льном здесь сложно тягаться

Хаскей написал :
эх, бытовыми категориями мыслите. -

Ну с чем работаю,то и выбираюЗачем мне 200 и 300 градусов перегретого пара?-я с этим нигде не столкнусь
Кстати,даже фум до 250-270 грд спокойно работает
А анаэробы где-то до 230грд.Больше мне не надо точно

2сансэй
вы бы еще на анаэробы Permatex посмотрели. да и цены сравнили

Wazawai написал :
потери обычно не превышают 10-20%.

а вы их расчесткой, расчесткой -

Хаскей написал :
Счасть то есть!, если повсеместно перейти на конические резьбовые соединения.

Они не настолько универсальны, как цилиндрические. По тому и не прижились в СССРе Стандарты на коническую резьбу есть, а самой конической резьбы практически нет.

ДОКА написал :
А в-третьих кпд использования льна очень мал

Смотря какого. Из тех маленьких свёрточков, что продаются в LM, потери обычно не превышают 10-20%. К сожалению, не всегда: качество не равномерно.

сансэй написал :
пост 297

понял - это глюк платформы. меня так тоже вставляли -

Хаскей
пост 297

2ДОКА
и последний недостаток ваших любимых анаэробов. - слишком долго они склеиваются. а при иных условиях, вообще не могут склеиться. вы об этом поподробнее напишите...

сансэй написал :
там одна цитата для ДОКИ не моя.

не понял

ДОКА написал :
Тогда пасты Huskey вообще не понадобятся

эх, бытовыми категориями мыслите. - Вы бы глянули pdf файл, на который я давал.
Такие эксплуатационные свойства, которые есть у паст Huskey, анаэробам и другим пастам могут только сниться.
как на счет, к примеру, 200 градусных паровых труб, не говоря уже о 300 градусных???...

сансэй написал :
короче всё ок!

Ага
Локсеали:

sver4ook написал :
Мужики лутьше

sver4ook написал :
ничего лутьше

Имейте уважение к участникам ветки,пишите грамотно!

короче всё ок!

сансэй написал :
ДОКА, тот последний вопрос был не совсем последним , последний (точно последний) а как насчёт температур?

150-180 грд.
У локсеаля 86-72(недемонтируемый) Т макс 230 грд,Р макс 220 бар.

Хаскей
там одна цитата для ДОКИ не моя. ДОКА, тот последний вопрос был не совсем последним , последний (точно последний) а как насчёт температур?

изопропанол плохо обезжиривает не чета этилацетату....он у меня тоже есть бочками, он плохо смывает маслянные пятна и им подобные, метанол (я как химик по первому образованию) вообще не рекомендовал бы, глаза ведь не на помойке найдены как впрочем и все здоровье.....с уважением к тут присутствующим...

Мужики лутьше всех обезжиривает этилацетат........Я пока, что ничего лутьше него не видел, я просто с ним работаю (не на ниве сантехники), только я не знаю есть ли у него расфасовка по бутылкам?????? мы его бочками покупаем........вот ето весч....

BECHA написал :
изопропилового

ОК

BECHA написал :
метилового спирта

Яд

а вот что надо для протирки резьбы фитингов - ketonic solvent.

BECHA написал :
изопропилового или метилового спирта?

Ради бога,только с метанолом аккуратнее.

а как насчет изопропилового или метилового спирта? жалко "питьевой" тратить на протирку фитингов, хоть я его и не употребляю )

Хаскей написал :
но останемся при своих мнениях

Ок.

ДОКА написал :
Просто в конечном счете,стоимость льна с пастой и анаэроба оказывается похожей.

ничего подобного. но останемся при своих мнениях.

при массовом производстве дорога каждая копейка. поэтому аэнаэробы никогда не будут применяться на стройках. даже если Локтайт заплатит пару млн. руб Ростехнадзору, и те пропишут Локтайт в СНиП 3.05.01-85 -

Хаскей написал :
а сколько?

Вот немного другая ссылка

Хаскей написал :
что это такое? -

А,вы со льном не работали.Так вот он путается очень сильно, и если из пучка процентов 30 пойдет в дело-уже хорошо.

Хаскей написал :
у вас вооще неправильный подход. сколько грамм анаэроба нужно на стандартное резьбовое соединение? сколько грамм пасты нужно для этого соединения? Сколько стоит грамм анаэроба и грамм пасты?
по любому выйдет дешевле с пастой, даже учитывая стоимость ИТАЛЬЯНСКОГО льна! -

Я то здесь причем?Это ваши изыскания.Мне это вообще фиолетово:что дороже лен с пастой или герметик,я в Жеке не работаю.
И часто собираю системы,в которых материал +работа за 100000р зашкаливают.
Стоимость локтайта и то теряется
Просто в конечном счете,стоимость льна с пастой и анаэроба оказывается похожей.

ДОКА написал :
Во-первых,я очень сомневаюсь в том,что 12кг льна Emmeti могут стоить 328 рубДумаю опечатка.

а сколько?
другая ссылка Лен сантехнический Италия, 50гр. = 12.50 руб/шт.

отечественный лен раза в 3 дешевле.

ДОКА написал :
А в-третьих кпд использования льна очень мал

что это такое? -

ДОКА написал :
да и герметик стоит не 400,а 280р.

у вас вооще неправильный подход. сколько грамм анаэроба нужно на стандартное резьбовое соединение? сколько грамм пасты нужно для этого соединения? Сколько стоит грамм анаэроба и грамм пасты?
по любому выйдет дешевле с пастой, даже учитывая стоимость ИТАЛЬЯНСКОГО льна! -

Хаскей написал :
по вашей же ссылке Лён сантехнический, EMMETI (Италия) упаковка аж 12 кг = 328.5 руб.

Во-первых,я очень сомневаюсь в том,что 12кг льна Emmeti могут стоить 328 рубДумаю опечатка.
Во-вторых,для льна еще паста нужна.
А в-третьих кпд использования льна очень мал,да и герметик стоит не 400,а 280р.

2d007
да, этот вопрос требует доп изучения...
не всегда получится в работе иметь абсолютно сухую резьбу -

сансэй написал :
анаэроб,про который я писал,он без льнаИ дешевле льна

вот тут вы приврали - по вашей же ссылке Лён сантехнический, EMMETI (Италия) упаковка аж 12 кг = 328.5 руб.
а Фум жидкий - заменитель льна до 2'', (Т=-55° +180°), IDRONORD (Италия)
всего то 100мл = 401.5 руб

d007 написал :
что соединение было абс сухим при сборки

А оно и должно быть сухим,если влажное-горелкой его

ДОКА написал :
Нормально с защитой,вода в соединение не проникает вообще.

Я думаю это при условии, что соединение было абс сухим при сборки, если была влага небольшая...то могет под герметиком это все корродировать на раз два три.

Хаскей написал :
как с защитой от коррозии (в т.ч. подводной) у анаэробов?"

Нормально с защитой,вода в соединение не проникает вообще.