Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6980627

Планируем делать ремонт в новом офисе (водяная система охлаждения). Соответственно встал вопрос кондиционирования и вентиляции. В маленькую комнату поставим KFGB Фанкойл

настенного типа как вариант кентатсу, где вход (плюс минус метр в сторону).
А вот в большую комнату или настенного типа или в потолок kfve от кентатсу как вариант.
Это северная сторона (г. Москва), солнце греть не будет помещение. В офисе 3 человека.
Хочу чтоб регулировать потоки было легко и чтоб не сильно дул, где люди сидят.
Потолки 3.6 м высотой.

Вентиляция центральная выводы есть в офисе, также как разместить и какие воздуховоды и где.

Фанкойлы все малошумные, или ставить канальник за потолок и не думать про помпы в настенных блоках?
кстати дренаж под потолком.

Канальник смешивает запахи между помещениями. Отдельные фанкойлы - нет.
Далее по вкусу и по финансам.
С канальником проще разместить выходы потока и можно разбить на несколько решеток, снизив скорость воздуха на них до минимума.
Высота потолков - позволяет

BV написал:
Канальник смешивает запахи между помещениями.

Зап это конечно плохо, но по нынешним временам намного неприятнее что чихнут в одном помещении, а вирус полетит по всему объёму.