Всем привет. Стоит в щитке со счетчиком АВ 50А. Какой вводный АВ поставить у себя в квартире 40А или тоже 50А?
Если поставлю 40А, и он будет срабатывать в квартире, то тот, что на площадке, не будет ли вырубать?
на 50 и ставьте, в квартире обычно чуть теплей, при перегрузке вероятней отключится квартирный, но это ещё надо очень очень стараться чтобы такой автомат перегрузить. но если доступ к автомату на площадке только через спецслужбы, то стоит чуть зажать номинал квартирного
Wirys32 написал: юра Т, да, доступ только через консьержа и мастера дома. Подскажите, что означает "чуть зажать номинал", это как? Можно из 50 сделать 48 Ампер?
Wirys32 написал:
"чуть зажать номинал", это как? Можно из 50 сделать 48 Ампер?
как Вы и хотели, что там у нас чуть меньше, 40
пс. у меня на работе на роботе автоматы закрыты стеклом на винтиках, при грозе иногда вышибает, так я включаю пластиковой линейкой (чтобы не снимать стекло) может и у Вас такой трюк прокатит (чтобы консьержа не тревожить) обычно в подъездных щитах щели большие
Wirys32 написал:
Стоит в щитке со счетчиком АВ 50А. Какой вводный АВ поставить у себя в квартире 40А или тоже 50А?
Когда проектирую, делаю электромонтаж или консультирую очно, заочно в подавляющем числе случаев в зависимости от электроприборов квартиры в новостройках с электроплитами в квартирных щитах ставлю, советую меньше или СУЩЕСТВЕННО меньше номинала штатного вводного АВ в этажном щите.
ПУЭ 2009 Украина
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Есть ещё одна ЗДРАВАЯ причина в подавляющем числе случаев в зависимости от электроприборов квартиры в новостройках с электроплитами в квартирных щитах ставить, советовать меньше или СУЩЕСТВЕННО меньше номинала штатного вводного АВ в этажном щите.
.
Wirys32 написал:
доступ только через консьержа и мастера дома.
Это НАРУШЕНИЕ нормативов!
К вводному АВ в этажном щите для ЭКСТРЕННОГО отключения электричества ДОЛЖЕН быть СВОБОДНЫЙ доступ для не обученных людей!
megrad написал:
Как вариант поставить селективный, но ценник конский.
И смысла ноль - при КЗ в щитке спешка не потребуется.
Групповые автоматы с характеристикой В и номиналами впритирку - тогда будет шанс на селективность.
Собственно, а чему сейчас регулярно коротить?
Лампы накаливания ушли в прошлое.
Зачем вообще ставить второй автомат на вводе в квартирном щите? На площадке стоит 50А, в квартирном ставим ВН 63А для возможности отключения квартирного щита и обслуживания его. Групповые автоматы будут защищать линии. Всё логично и красиво!
юра Т написал:
а автомат то дешевле, да и если что подстрахует
Смотря какой и смотря где дешевле. Это разовая покупка, разница в цене роли не играет.
А вот по поводу подстраховки, это перебор. Я уже задолбался с проектировщиками спорить, которые ставят на вводе 16А, а после него 10А, молв для селективности Или напихают по 3 автомата на линию, на случай подстраховки, но про селективность сразу начинают умалчивать.
Есть 2 автомата. 1 в этажном щите, второй на линии конкретной и достаточно, остальное от лукавого. Ещё в щитовой здания есть автомат или предохранитель.
Wirys32 написал:
Выше Посетитель все расписал по СНиПу что и как нужно ставить. Но у меня в доме видимо 90% поставили себе номинал такой же, как в коридоре в щите
Защита от перегрузки.
Предполагается, что тепловой автомат в квартирном щитке сработает раньше, чем автомат в этажном.
А доступ к этажному у ТС преступно ограничен.
ВТБ! написал:
Защита от перегрузки. Предполагается, что тепловой автомат в квартирном щитке сработает раньше, чем автомат в этажном.
А доступ к этажному у ТС преступно ограничен.
Обычно в квартирном щитке устанавливается много автоматов меньшего номинала на линии по квартире. Их защиты недостаточно?
ZooZoo написал:
по перегрузке обычно ничего не срабатывает нынче
Когда мне незаконно влепили заграничный счётчик с ограничением мощности, мне не раз и не два удавалось его перегрузить.
На штрафы ФАС они плевали.
Дело закончилось перестрелкой, следующий поставщик потребовал заменить это хохляцкое чудо.
Автоматы тоже удавалось перегружать - но они были банально неисправными.
Но соглашусь - не нынче.
СтранникXXI написал:
Объясните, пожалуйста, в чем великое преимущество вводного ВН перед АВ в квартирном щитке?
Я где-то говорил про "великое преимущество"? Так, по мелочам - меньше на одно случайно рвущееся звено в цепи. Холивары про селективность и цену модульки поддерживать не буду.
СтранникXXI написал:
Объясните, пожалуйста, в чем великое преимущество вводного ВН перед АВ в квартирном щитке?
Я где-то говорил про "великое преимущество"? Так, по мелочам - меньше на одно случайно рвущееся звено в цепи. Холивары про селективность и цену модульки поддерживать не буду.
СтранникXXI написал:
много видели случайно срабатывавших вводных АВ?
совсем недавно и несколько раз. Электричество дернулось, три автомата (в квартирном щитке два и на лестнице) - сработали. У соседа. Он слушал музыку. Негромко. Причина - качественный УНЧ был включен (с тороидальным трансформатором).
ВТБ! написал:
Защита от перегрузки.
Предполагается, что тепловой автомат в квартирном щитке сработает раньше, чем автомат в этажном.
А доступ к этажному у ТС преступно ограничен.
ВТБ!,
От перегрузки защитит автомат в этажном щите.
А в квартирном щите от перегрузки защитит ВА на линии.
СтранникXXI написал:
Объясните, пожалуйста, в чем великое преимущество вводного ВН перед АВ в квартирном щитке?
Больше шансов на селективность в случая короткого на некой квартирной линии.
Тем более, ВН надёжнее размыкает контакты, что лучше в случае обслуживания щита.
AKI написал:
Если защита начинает снижать надежность того, что она защищает.
чего же она снижает надёжность то? надёжность серийного автомата не сильно отличается от надёжности рубильника, выгорает он или на клеммах(плохая затяжка, точно так же может выгореть рубильник) или сами контакты при сверхтоке, так вот при нём как раз это плюс - два последовательных автомата, дугу они поделят между собой, конечно откуда там взяться такому току... но мало ли у ТС трансформатор за стеной
ВТБ! написал:
После срабатывания этой защиты ТС предстоит шоу с дозвонами и добыванием ключей от этажного щита.
Он и так сработает скорее всего вместе с двумя ниже стоящими, так что это не аргумент. Для меня вообще нонсенс, когда говорят про закрытые щиты. Такое бывает?
ВТБ! написал:
Поставить D40 в квартирном после С50 в этажном.
А я иногда так и делаю, только до счётчика ставлю D. По нормативке должен быть коммутационный аппарат до счетчика. Не хотят ставить ВН, будет D.
И не рассказывайте, что счетчик тоже надо защищать автоматом, я в таком случае, начну про сплит счетчики спрашивать, где автомат стоит защищающий их.
ВТБ! написал:
Три "случайно" сработавших ВА? Давайте называть вещи своими именами - это было КЗ. Варить усилителем сосед не пробовал?
именно три. Одновременно.
Более того, у ходовых нынче БП для светодиодного освещения это тоже возможно. Пусковые токи на горячую там, мягко говоря, немалые.
Конечно, есть РН, задержки включения и прочая защита на этот случай. Но ведь и селективные УЗО, и АВ тоже не случайно выпускаются. И целые главы в каталогах по разработке электрики этому посвящаются.
Вот один из щитов наших новостроек, сейчас все дома у нас строят с электроплитами, до счётчика стоит ВН 63А.
Доступ естественно полностью свободный, замки есть под ключ, но ключи есть.
юра Т написал:
чего же она снижает надёжность то? надёжность серийного автомата
не то. Не про надежность автоматов или ВН. Априори считаем ее одинаковой. Тут речь о том, что одни и те же люди ратуют за перемешивание розеточных/осветительных групп под разные УЗО и вешают все это на гирлянду последовательных автоматов.
и разве станет хуже если вместо ВН будет стоять автомат С63? ...а брендовый он дешевле в разы. а что ВН что автомат, после отключения и перед работой с проводочками надо проверить отсутствие напряжения
юра Т написал:
и разве станет хуже если вместо ВН будет стоять автомат С63? ...а брендовый он дешевле в разы
А зачем там ВА, чтобы в случаи КЗ он срабатывал и гасил всю квартиру?
У нас в нормативке нет требования к установке ВА до счётчика, у Вас я думаю, что тоже нет. Должен быть коммутационный аппарат для обесточивания, для возможности обслуживания/замены счётчика. p.s. Я знаю проектировщиков, которые рисуют именно ВА до счётчика, а у них при подписании проекта спрашивают, почему они не ставят ВН, чтобы потребитель не страдал. А они в ответ всё про свою пятиярусную защиту рассказывают, но про селективность молчат, а вот требования на неё есть.
Songo написал:
А зачем там ВА, чтобы в случаи КЗ он срабатывал и гасил всю квартиру?
У нас в нормативке нет требования к установке ВА до счётчика
но есть в обязаловке сразу после счётчика, то есть в случае кз всё равно идти к счётчику, и поднять этот автомат не составит никакого лишнего труда, а дугу гасить им в паре будет вдвойне легче, и стоит в разы дешевле(если бренд)...
юра Т написал:
но есть в обязаловке сразу после счётчика, то есть в случае кз всё равно идти к счётчику, и поднять этот автомат не составит никакого лишнего труда
Так он там и стоит после него, но не общий, а штук 4-5 АВДТ, каждый на свою линию. Ведь лучше пусть выключиться только электроплита, чем вся квартира.
p.s. Вот проектировщик мне так и говорит, что это для надёжности, молв заказчику не сложно метнуться и включить. Но вот когда у заказчика из за этого может винт на компе слететь, или работа не сохраниться, или холодильник навернуться, или важное оборудование выключиться (у некоторых такое есть), то это его не беспокоит.