Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6998338

sanya1965 написал:
Видишь ли, я фоткаю то, чем можно гордиться, что красиво сделано руками

Т.е. у тебя не было ни одного красивого и/или оригинального решения в области присоединения неприсоединяемого, которым можно было бы гордится? Это удивительно! За 40-то лет.

sanya1965 написал:
она тут выдала "если тебя нет а Инстаграмме, значит тебя вообще нет"

В чем-то она права, конечно. Если человека нельзя заинстограмить — так его не видно. А не видно только тех, кого нет, такие дела Потому что кого нет — они световых волн не отражают.

Сегодня как раз в тему...
Проверка системы уравнивания с измерением сопротивления металлосвязи... (кому интересно на практике - после протяжки примерные цифры 0.12...0.17 ом)
От лестничного щита до конечных точек....
И как раз и смеситель ванны и латунный (тот, который на замену - есть тема...) сифон ванны, и сама ванна имели отдельные проводники к КУП.
Смеситель - открыто проложено, и сделано недавно как и сифон - кто-то напугал человека тестером и намерил 2в АС на смесителе.
Далее... и бойлер и стиралка - отдельные проводники под винт корпуса, и уходящие в саншкаф к КУП.
Но молдаване во втором стояке не подключили стояки к КУП, нигде не подключили розетки мокрых зон к КУП. И ...так сложилось что посудомойка и духовка вообще не имеют заземления.
Щиток трехфазный "по молдавски" в корпусе 24м установлено 24м, провода и доп нулевая шина "уложены" = запиханы рукояткой молотка.
Класс жилья - "пешком до кремля"

BV написал:
Смеситель - открыто проложено, и сделано недавно как и сифон

Ну можно же было сфоткать, Карл?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Наконец-то тема получила развитие.

Посмотрел фотки и вспомнил, что я делаю неправильно.

BV, какие-то Вы ужасы рассказываете на ночь глядя. Мне теперь кошмары будут сниться...

Radio написал:
Ну можно же было сфоткать, Карл?

BV написал:
Класс жилья - "пешком до кремля"

ну так страшно, наверное, рядом с Кремлем фото делать (непотребства)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Посчитал правильным - не делать фото.
Неаккуратно, но работоспособно.
На недостатки указано.
(основной вопрос был по целостности и сопротивлению металлосвязи - что и было измерено омметром с шкалой 200, и емр 0.01ом)

BV написал:
Неаккуратно, но работоспособно.

Да, но КАК?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

BV написал:
Сегодня как раз в тему... Проверка системы уравнивания с измерением сопротивления металлосвязи...

Тоже в тему: измерил ток (переменный) который протекает по проводу соединяющему КУП и PE от лестничного щитка. Уточню, что кроме водоснабжения все стояки отопления и арматура панелей подключена к КУП. МКД, от ввода PE в щитке до ВРУ примерно 70 метров меди сечением 50 мм2. Результат на фото:

Ток колеблется в пределах 80–120 мА. Разность потенциалов измерю позднее (в светлое время). КУП так же установлены на всех этажах от застройщика.

Radio написал:
Т.е. у тебя не было ни одного красивого и/или оригинального решения в области присоединения неприсоединяемого, которым можно было бы гордится? Это удивительно! За 40-то лет.

Radio, прикрутить провод это не подвиг. Да и интереса к этому нет к населения. Ну скока людей ту фотку посмотрят? А вот ролик "котик покакал" собрал более миллиона просмотров. Вот и соизмерь...
Ну а интересное - сейчас столярку делаю. Мебель из ясеня. Вот там есть чем гордиться.... Согласись, кухня 13 шкафов, плюс остров, ну фасадов куча.... И жалкий провод, пусть и прикрученный красиво. Несоизмеримо это.

sanya1965 написал:
кухня 13 шкафов, плюс остров, ну фасадов куча.... И жалкий провод, пусть и прикрученный красиво. Несоизмеримо это

Согласен, провод лучше.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

sanya1965 написал:
Да и интереса к этому нет к населения.

При чём тут это? Разговор был предметный, только не все смогли слова подкрепить делами. И мебель из ясеня тут не поможет.

AndyMirror написал:

только не все смогли слова подкрепить делами.

AndyMirror, имя, сестра, имя! Кто таинственные не все?

Обои против скруток .
Прекращайте . )))

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

sanya1965, слушай сесрёнок. Ты так и пиши, что если кто с тобой не согласен, тот сам виноват. А то извиваешься как ужик.

Radio написал:

BV написал:
Неаккуратно, но работоспособно.

Да, но КАК?

Radio,
Это означает, что проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)

AKI написал:
Ток колеблется в пределах 80–120 мА.

вполне адекватно

AKI написал:
Разность потенциалов измерю позднее (в светлое время). КУП так же установлены на всех этажах от застройщика.

не столь важно, если не зашкаливает

В идеале бы сравнить сопротивления PE и сопротивление стояков до ГЗШ

BV написал:
проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)

Я понимаю, что в купе есть надежные соединения. Я знаю, как делать куп, по нему нет вопросов. Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин. Где в нём сверлили дырочки, как прикручивали провод и всё такое. Яндех на запрос "заземление смесителя" выдает ноль адекватных фоток, гугл тоже.

Radio написал:
Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин.

Я видел только провод проложенный под отражатель смесителя.
Отражатель не откручивал.
Возможно - под винтовой хомут. Но - места мало, и в этом месте вода, мыло....
Так что надежно - это только паять к эксцентрику, причем ДО, и потом помучиться с закручиванием эксцентрика.

BV написал:
Это означает, что проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)

это не касалось смесителя. А к сифону - был винтовой хомут. (что не очень надежно)
На стояках были правильные беттермановские хомуты.

BV написал:
Так что надежно - это только паять к эксцентрику,

Пожалуй, самое ненадежное, что только можно придумать.

*Radio написал:
Я понимаю, что в купе есть надежные соединения. Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин. Где в нём сверлили дырочки, как прикручивали провод и всё такое. Яндех на запрос "заземление смесителя" выдает ноль адекватных фоток, гугл тоже.

Radio, раз не видел, не значит что не бывает. Вот так ПИК в элитке делает. Но фото не мое.
Есть другой вариант (если кухонный смеситель) -у него монтаж скобой к раковине, под винт. Вот туда и присоединять, с напрессованной кольцевой клеммой.

AndyMirror написал:
sanya1965, слушай сесрёнок. Ты так и пиши, что если кто с тобой не согласен, тот сам виноват. А то извиваешься как ужик.

AndyMirror, по воде случайно ночами не гуляешь?

sanya1965 написал:
Но фото не мое

И заземлен НЕ смеситель.

Radio написал:

BV написал:
Так что надежно - это только паять к эксцентрику,

Пожалуй, самое ненадежное, что только можно придумать.

Radio,
Все зависит от конкретного исполнения.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

sanya1965 написал:

AndyMirror написал:
sanya1965, слушай сесрёнок. Ты так и пиши, что если кто с тобой не согласен, тот сам виноват. А то извиваешься как ужик.

AndyMirror, по воде случайно ночами не гуляешь?

sanya1965,

Ты уже старый маразматик, так и застрял в 70-80-х. Брюки клёш и всё такое. Забавное было время.

BV написал:

Radio написал:

BV написал:
Так что надежно - это только паять к эксцентрику,

Пожалуй, самое ненадежное, что только можно придумать.

Radio,
Все зависит от конкретного исполнения.

BV,
Я не пойму почему все забыли про шпильку которая вкручивается в тело смесителя ? Правда на днях пришлось ставить с резьбовой втулкой , кстати охренительно удобная вещь , не требующая специнструмента , просто вкручиваешь на неё рукой , уже пластиковую втулку с внутренней резьбой .

Radio написал:

BV написал:
проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)

Я понимаю, что в купе есть надежные соединения. Я знаю, как делать куп, по нему нет вопросов. Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин. Где в нём сверлили дырочки, как прикручивали провод и всё такое. Яндех на запрос "заземление смесителя" выдает ноль адекватных фоток, гугл тоже.

Radio,
Вам в копилку (м.б. и в гугель тоже )

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
Вам в копилку (м.б. и в гугель тоже )

Вижу открученный смеситель, отдельно проводок. Не вижу связи.

dokar написал:
Я не пойму почему все забыли про шпильку которая вкручивается в тело смесителя ?

наверное потому, что речь идет о смесителе ванна/душ

Radio написал:
Вижу открученный смеситель, отдельно проводок. Не вижу связи.

Это я смеситель открутил. Связь была ).

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AndyMirror написал:

sanya1965,

Ты уже старый маразматик, так и застрял в 70-80-х.

AndyMirror, я хотел на хрен тебя послать, но тут подумал -а вдруг мессия? Вот и уточнил. А то неудобно вышло бы. Но если ты сам перешёл на личность, то более ничего не сдерживает. Иди.