Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6992446

Подскажите пожалуйста, будет ли работать, такая канализация? не придется ли ее постоянно чистить?: длина 110 трубы от дома до септика - 50 м, и 4 поворота (75, 60, 30 и 15 градусов, колена использую только 15 и 30). Дом находится на склоне и очень трудно обеспечить уклон 2см/м. Получается сделать 4-5см/м. Подьезда к дому нету, поэтому приходится так делать...

valp,

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

valp, уклон обеспечивается всего лишь рытьём траншеи, углубляющейся к дому.

Mazayac написал:
valp, уклон обеспечивается всего лишь рытьём траншеи, углубляющейся к дому.

Mazayac, так и сделал, а если бы копал по всей длине на одинаковую глубину - уклон получился бы еще большим ... меня больше волнует длина трубы, 50м это все таки не мало

valp, с уклоном 4-5см на метр всё будет плохо - в трубе никогда не будет возникать режимов самоочистки.
Нормативные документы - выше, а навскидку вроде метров через 12-15 надо ревизионные колодцы устраивать. Для частной трубы - какой-то минимальной конфигурации изобразить, за рубежом это вообще может быть тройник с выводом трубы вверх вровень с землёй.

Mazayac, почему тогда в снип-е написано?: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

valp, безрасчётный уклон для пластиковых труб = 1/D, для 110 трубы это всего лишь 1 см/метр. И то есть аргументированное мнение, что даже это перебор и надо делать меньше (ссылка ниже).
Для чугуна из-за большей шероховатости стенок требовались бОльшие уклоны.

И про опечатки в СНИП, и про то, что, например, уклон 110 трубы 1,4 см на метр избыточен даже для стояка 9-этажного дома с его объёмом залповых стоков.

valp написал:
Mazayac, почему тогда в снип-е написано?: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

valp - потому, что внутренняя канализация частного дома или квартиры - безрассчетная и цифровые значения уклона при монтаже используют по Нормативу среднестатистические, а наружная канализация - строго расчетная по формулам и Правила для её монтажа не такие, как для внутрянки.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

valp написал:
Дом находится на склоне

подумать о промежуточных колодцах с вертикальными перепадами и ревизией

BV - поддерживаю, это самый верный вариант, плюс устранить обвод вокруг септика-колодца и сделать врезку напрямую, избавившись от
всех этих поворотов

ссылка

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**