Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.05.2021 Севастополь Сообщений: 1
#6992869

Доброе время суток. Есть двухконтурный котел Herman Micra 2E. В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее. Подскажите в чем может быть проблема. Есть подозрение на вторичный теплообменник. Спасибо

Есть подозрения ?

Снять и опрессовать ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

intermanqw написал:
В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее.

А раньше так не было? Вообще по всем "повадкам" это как бы нормально, но если раньше так не было, то похоже что нужно расширительный бак проверить.