какая длина строенного кабеля, насколько качественно зажат в клеммах и орехах?
Длина около метра. Вроде, зажат качественно. Пока не дорос, чтоб туда лезть сам
DmitryKoryagin, не срочно переделать.
Отключить вводной на столбе и спокойно переделать на моножилу 10мм2 (можно и 6мм2, но мало-ли ... передумаете потом не делать ТТ. Не обязательно 2х жильный кабель - можно взять и ВВГ-нг 1х10мм2)
Вместо ореха - лучше прокалывающий сжим - там АЛ защищен от воздуха смазкой. Или в орехе густо навазелинить.
AlexeyL написал:
А вот пожарная опасность пластикового щита в деревянном доме при грозе - не пофиг.
Это да. А для УЗИП - подумать, где поставить негорючий ящик снаружи дома
BV написал: DmitryKoryagin, белый - на СИП надо менять.
Где фото ящика, столба, и линии?
BV, Какой смысл это фотографировать? Обычный столб, бетонный, к нему приделан железный ящик. Линия - 2 провода в изоляции. Заземления на столбах нигде не сделано (как я понимаю, это нарушение, по этому поводу какие-то работы планируются). В доме - пластиковый ящик.
DmitryKoryagin написал:
Какой смысл это фотографировать? Обычный столб, бетонный, к нему приделан железный ящик.
Для не сведущего нет ни какого смысла, а вот кто на этих столбах собаку съел может броситься в глаза, что вам в упор не видно. Может другие косяки у вас найдут.
ser000, спасибо, пока не надо
И так сегодня уже буду платить электрику за смену ввода в дом на ввг нг 2х10 и прокалывающий зажим.
Хоть он меня и отговаривает менять кабель текущий.
Электрик сказал, что от столба идёт алюминий 10мм2. И что зря я ставлю 10мм2 меди: "Автомат на 32А может не почувствовать большой ток через этот кабель". Я не понял почему.
DmitryKoryagin,
Минимально допустимое сечение в случае разделения PEN у дома (в доме) по Al - 16 мм2 по Cu - 10им.
Так что электрик частично прав относительно алюминия .
Какая у вас дистанция от ТП до дома и сама магистраль какого сечения .
dokar, возможно там и 16 мм2 по алюминию. Я посмотрел кусок откусанного провода алюминиевого - там где-то 7 или 8 жил, сечением на вид, как у моего ВВГ 3х2.5.
Какая у вас дистанция от ТП до дома и сама магистраль какого сечения .
На эти вопросы у меня нет ответа
ВТБ!, нет, я этот момент проконтролировал, но и попыток не было
Он приехал с напарником и напарник тоже отговаривал меня это делать (после того, как увидел у меня в щитке автомат на 20А), говорил "ну, на твои токи и 2.5 квадрата хватит! это же 30 ампер!". В общем, посчитали меня чудаком.
Проход кабеля через дерево без защиты толстостенным металлом. Учитывайте, что кабель в этом месте защищён от сверхтока только защитой на подстанции, предохранителями с номиналом сотни ампер.
Провод от столба многопроволочный или однопроволочный? Вода в оболочку через срез затекать может?
В счётчике на столбе стоит двуполюсной автомат на 32А - так что в данном случае он является защитой.
Вода затекать в оболочку, возможно и может. Там внутри оболочки где-то 7 проволок, на вид сечением 2.5 мм2. Спасибо, на край провода надену термоусадку.