Всем привет. Живем в частном доме Краснодарского края, типичное напряжение по вечерам (было) 245 и периодически прыгало выше 260-ти. Написали заявление, теперь по вечерам в районе 235, зато днем временами просаживается до 200. Что за дела? Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240? Подскажите, пожалуйста, как быть.

Писать еще заявление

landco написал:
Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240?

это Вам так хочется, 220-240?
по нормативам 207...253 вольт

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения – это приборы, которые выравнивают величину напряжения питания до тех параметров, которые соответствуют стандартным значениям, а также очищают напряжение от высокочастотных помех. Вид стабилизатора определяет тип основного встроенного механизма, который выполняет функции стабилизатора.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь.

ZooZoo написал:

landco написал:
Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240?

это Вам так хочется, 220-240?
по нормативам 207...253 вольт

ZooZoo, не все так просто с нормативами.

landco написал:
теперь по вечерам в районе 235, зато днем временами просаживается до 200.

то есть в пределах нормы, если измеряли в розетке, а если на вводе - не норма.
Потребуйте установить измеритель качества электроэнергии - пусть помониторят что там творится.

Ссылайтесь на ГОСТ

и пусть покажут документ, какое у Вас номинальное - 220 или 230?

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

ZooZoo написал:

landco написал:
Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240?

это Вам так хочется, 220-240?
по нормативам 207...253 вольт

ZooZoo, а можно, как правильно, в пределах 220-240? Без "нормативов", которые непонятно кем придуманы и согласованы. На Западе за такое давно бы вздрючили.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

АПОСТОЛ написал:
Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения

Ну, этот аргумент понятен, но неприемлем. За что коммунальные тогда платим. Раз платим, значит, услуга должна быть качественной.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

landco, а Вы каким прибором то измеряете?
"временами просаживается до 200" это в принципе нормально

landco написал:
а можно, как правильно, в пределах 220-240? Без "нормативов", которые непонятно кем придуманы и согласованы

По понятиям что-ли? Нельзя

landco написал:
На Западе за такое давно бы вздрючили.

См ссылку выше - новый ГОСТ повторяет Европейский

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60038:2009* IEC standard voltages (Напряжения стандартные).

landco написал:

АПОСТОЛ написал:
Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения

Ну, этот аргумент понятен, но неприемлем. За что коммунальные тогда платим. Раз платим, значит, услуга должна быть качественной.

landco,

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

landco написал:
На Западе за такое давно бы вздрючили.

На диком, что ли? Ну да, линчевали бы.

было 245, стало 235.
Шаг регулировки на ТП 2.5% - то есть примерно 5 вольт.
Попросите теперь вернуть на шаг вверх - и будет в яблочко!

Но сильно высокое - около 250 - для старых блоков питания с трансформаторами не особо полезно.
Так что если нижнее не падает ниже 200, и все работает нормально - я б оставил так

Radio написал:
Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь.

Radio, завели друзей в Италии? Потаскивают стабы через дырку в заборе?

СтранникXXI написал:
Потаскивают стабы через дырку в заборе?

Абсолютно спокойно

Что за дела? Местные электрики не умеют настраивать напряжение в коридоре 220-240? Подскажите, пожалуйста, как быть.

Мощность подстанции ограничена а электрики не волшебники

, а также очищают напряжение от высокочастотных помех.

Чаще стабилизаторы добавляют помехи

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Radio написал:
На диком, что ли? Ну да, линчевали бы

У них там, Кущёвка есть.. тоже по части беспредела..

Aтос написал:
Мощность подстанции ограничена а электрики не волшебники

этим вопросом надо серьёзно заниматься.. надо проверять состояние сетей и подстанций, перераспределять нагрузки и мощности подстанций, линий, а это, капец как, реально напрягает... везде работают гордецы - пока не пнёшь, не полетит.. пишите, жалуйтесь... имхо

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

АПОСТОЛ написал:
Проще и дороже приобрести стабилизаторы напряжения

Проверил вопрос... Тот, который сделан по передовой технологии, точно поддерживает диапазон (инвертор) и достаточной мощности, примерно на 15кВт (с некоторым запасом для среднего частного дома) - будет стоить больше 200 тысяч (отечественное говно типа Штиля и тп брать не хочется)

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:
Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь.

Radio, фигня ваш Ортеа, не вижу в линейке домашних однофазных инверторных стабилизаторов, только тиристорные, которые заведомо хуже

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

landco написал:
Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь.

Radio, фигня ваш Ортеа

К тому же эти итальянские ребята тупые, не додумались до автоматического отключения нагрузки при переключении байпаса, буковками предупреждают:

landco написал:
фигня ваш Ортеа, не вижу в линейке домашних однофазных инверторных стабилизаторов, только тиристорные, которые заведомо хуже

Какие нафиг инверторные и тиристорные? Кто такое говно в европе купит?

Ортеа — . Практически вечные.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio, Недостатки электромеханического стабилизатора Несмотря на серьёзные достоинства, данное устройство обладает не менее серьёзными недостатками: Низкая скорость стабилизации; Невозможность эксплуатации при низких температурах; Низкая надёжность; Сложность ремонта;

landco написал:
Низкая скорость стабилизации; Невозможность эксплуатации при низких температурах; Низкая надёжность; Сложность ремонта;

Всё это не про Ортеа. Здесь всё в точности наоборот.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:
Всё это не про Ортеа. Здесь всё в точности наоборот.

И с какого же перепугу наоборот? Общие принципы работы вдруг поменялись?

landco написал:
Общие принципы работы вдруг поменялись?

На фото посмотрите и всё станет ясно. Вместо обычной щетки у них ролики. Износ нулевой, трение нулевое, скорость бешеная.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:
На фото посмотрите и всё станет ясно. Вместо обычной щетки у них ролики. Износ нулевой, трение нулевое, скорость бешеная.

Мне вот непонятно, почему вы топите за механику, а не за инверторы. В инверторах нет движущихся частей, то есть они не подвержены износу.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:
Если нужен стабилизатор ORTEA, лучший из существующих, так обращайтесь.

Radio, шозанахер, кстати? Это Италия или Россия?

landco, так вы

landco написал:
непонятно, почему вы топите за механику, а не за инверторы. В инверторах нет движущихся частей, то есть они не подвержены износу.

Лолшто? Любая электроника подвержена внезапному выходу из строя, хотя с виду может быть как новая . Механическая ортеа намного надежнее и ни в чем не уступает. По точности стабилизирования превосходит.

landco написал:
Это Италия или Россия?

Вы же атлас смотрите, это предложение для небогатых покупателей, желающих приобщиться к прекрасному. Для более глубокого, так сказать, охвата публики. Но он ничем не хуже.

Еще более "расширенная" серия — тиристорный saver, это для покупателей второго-третьего сорта, но бренд по-прежнему крутой, качество что надо.

Начинайте с веги, если желаете чего-то по-настоящему хорошего и прямо из италии.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Radio написал:
Ортеа — роликовые... для небогатых покупателей...

стотысяч за стабилизатор... Мужик собрал

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:
Начинайте с веги, если желаете чего-то по-настоящему хорошего.

Трындец. Аудиофил-электрик
Ну и зачем 50кг стаб дома? Не дофига ли?

landco написал:
Ну и зачем 50кг стаб дома? Не дофига ли?

В самый раз. Дом-то потяжелее будет.

AKI написал:
Мужик собрал то же самое из г-на и палок

Ну да. Сначала разобрал то же самое, а потом, из случайно оказавшихся под рукой деталей, собрал

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Radio написал:
разобрал то же самое

Ортеа собирает свои стабилизаторы из дренвних совковых ЛАТР-ов, моторчиков с Али, крышек от лекарств, светодиодов из старых мышек и контейнеров для муки?

AKI написал:
Ортеа собирает свои стабилизаторы из дренвних совковых ЛАТР-ов, моторчиков с Али, крышек от лекарств, светодиодов из старых мышек и контейнеров для муки?

Да кто ж их знает. Тайна же. И что значит "совковых"? Вы русофоб что ли?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Radio написал:
Да кто ж их знает. Тайна же. И что значит "совковых"? Вы русофоб что ли?

Если "кто же их знает" тогда цена явно - рыночная. А вы случайно не фетишист СССр, халтурящий немецко-фашистским Хагером по капиталистическим расценкам?

AKI написал:
по капиталистическим расценкам?

Так ведь других-то нет.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Radio написал:
Так ведь других-то нет.

А это что:

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

BV написал:
было 245, стало 235.
Шаг регулировки на ТП 2.5% - то есть примерно 5 вольт.
Попросите теперь вернуть на шаг вверх - и будет в яблочко!

Только на мой взгляд нюанс есть...

landco написал:
Живем в частном доме

Если линия длинная, то в начале и в конце напряжение будет разным...

Radio написал:
Любая электроника подвержена внезапному выходу из строя, хотя с виду может быть как новая

Управление тоже механическое?

Alex___dr написал:
Управление тоже механическое?

Практически да.

Radio написал:

landco написал:
Общие принципы работы вдруг поменялись?

На фото посмотрите и всё станет ясно. Вместо обычной щетки у них ролики. Износ нулевой, трение нулевое, скорость бешеная.

Radio,
Советское изобретение , между прочим .

dokar написал:
Советское изобретение , между прочим .

Итальянцы его тоже запатентовали 100 лет назад.

Radio написал:

dokar написал:
Советское изобретение , между прочим .

Итальянцы его тоже запатентовали 100 лет назад.

Radio, возможно щёточный , да . Здесь речь идёт о металлографитном изделии .
Пруф ?

dokar написал:
Пруф

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

dokar написал:
Здесь речь идёт о металлографитном изделии

в авторском свидетельстве (патенте) предмет изобретения - рецептура, а не изделие.

Изготовление ролика с составом отличающимся на 1% по любой из компонент - не является нарушением патента. Вот такое оно авторское право.
Не говоря уже о том, что международные соглашения в области авторских прав СССР подписал в 1973 году а указанное свидетельство выпущено в 1959 году.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Radio написал:
Вместо обычной щетки у них ролики. Износ нулевой, трение нулевое, скорость бешеная.

Так почему же тогда перешли с магнитофонов, где была механика, на флэшки, где вообще ничего не движется? Трение быть абсолютно нулевым не может. Тогда это не движение одного предмета по поверхности другого, а парение одного над другим.
А с магнитофонов перешли потому что и габариты меньше, и движущихся частей нет, и ответная реакция быстрей. В общем одни плюсы.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

landco написал:
Написали заявление, теперь по вечерам в районе 235, зато днем временами просаживается до 200.

Пишите новое заявление. Электрики в своё оправдание могут сказать, что вы измерения проводите несертифицированным прибором и из-за этого у измерений могут быть большие погрешности.
В заявлении потребуйте, как советует BV:

BV написал:
Потребуйте установить измеритель качества электроэнергии - пусть помониторят что там творится.

ИМХО (IMHO)