Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.03.2019 Новосибирск Сообщений: 21
#6998530

В новостройке стоят регуляторы давления в санузле от застройщика фирмы ogint. На днях один регулятор на горячей воде приказал долго жить.

Сантехник временно поставил просто штуцер на его место дабы была вода и сказал регулятор можно вообще не ставить.
А действительно ли можно без регулятора. Если его там поставили значит это было нужно?
И если он нужен то мне тогда сразу два купить и поставить оба новые или же ждать когда второй старый тоже на покой соберётся? А может и не соборется..

В магазине сказали менять на giacomini

Danil124 написал:
А действительно ли можно без регулятора. Если его там поставили значит это было нужно?

ответ - после замеров давления в часы пик и офф пик.

Danil124 написал:
И если он нужен то мне тогда сразу два купить и поставить оба новые или же ждать когда второй старый тоже на покой соберётся? А может и не соборется..

Оба конечно.

Danil124 написал:
В магазине сказали менять на giacomini

только мембранный, или Валтек 085

Регистрация: 05.03.2019 Новосибирск Сообщений: 21

BV, посмотрел размеры мембранного по сравнению с тем что стоял ранее. Мембранный значительно крупнее к сожалению. Он не войдёт уже, для этого потребуется большие переделки. Не провернется...труба близко к стене и срседней трубе, плюс сам он шире от входа воды до выхода и вся конструкция сместился ниже. А там трубы уходят в сторону и уже закреплены - трубы изогнет тогда.

Все уже закрыто кафелем

Если возьму модель не мембранную r153c. Насколько будет разница в работе, в качестве?

Danil124, почему шаровые краны на фото в полузакрытом положении? Их нельзя так эксплуатировать - дохнут.

У поршневых редукторов хуже стабильность поддержания давления и, главное, в разы меньше срок жизни. Заклинивает поршень в произвольном положении.

Danil124 написал:
BV, посмотрел размеры мембранного по сравнению с тем что стоял ранее. Мембранный значительно крупнее к сожалению. Он не войдёт уже, для этого потребуется большие переделки. Не провернется...труба близко к стене и срседней трубе, плюс сам он шире от входа воды до выхода и вся конструкция сместился ниже. А там трубы уходят в сторону и уже закреплены - трубы изогнет тогда.

Фото отходящих труб нет... но что-то там изогнется... догадайтесь сами...

Да, и что Вы меня уговариваете?
Ставьте что хотите

В теме есть вопрос - "необходимость"
Для ответа на этот вопрос спросил:

BV написал:
Danil124 написал:
А действительно ли можно без регулятора. Если его там поставили значит это было нужно?

ответ - после замеров давления в часы пик и офф пик.

В ответ - тишина....
Всего доброго