#7016803

megrad, Я уже приобрел его а заодно, по-плесавшись, с одножильными проводами, КВТ обжимку и НШВИ наконечники , теперь будет все по красоте ПРовода ПВ-3 6.0.
КОнтакты, вроде как , как и у других автоматов ИЭК. На вводе , на двух уровнях.

Еще вопрос, может кто сталкивался. В доме пока что, котел не будет подключаться т.к. я не успею просто на просто еще заниматься разводкой труб, да и в целом не сильно хочется. Жить буду на 1ом этаже, второй закрою, и топиться буду эл-вом, а именно есть 1 хороший конвертор, ветерок и приобрел 3 керамических нагревателя (по 400 вт), под каждое окно, что бы молотили постоянно ( как придет с али терморегулятор, подключу через него). В ИНСТРУКЦИИ К ЭТОМУ ЧУДУ
увидел одно НО. Подключать в обход УЗО. ПО отзывам действительно вышибает УЗО. Кто то встречался? Есть какое то решение? Или подключать вне узо и точка. У меня вся схема защищена УЗО Чего теперь, опять переделывать
Про 1 кВТ на 10 кв метров я в курсе. Не испытываю иллюзий. Дом хорошо утеплен, эти штуки будут стоять как стационарные и поддерживать комфортное тепло и осенью весной + вроде как, под окнами должны быть батареи что бы не обмерзали, а конверторов на все окна не напасешься)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа написал:
на двух уровнях.

типа одни глубже? За фото благодарю.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Да, вон как наконечник утонул:

Стоимость девайса 1300р 63А

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа, благодарю

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi написал:
Робо_Цыпа, Без обид, не очень читаема схема...

MaSeVi,
Как раз-таки эта схема одна из самых читаемых из всего что здесь публикуется.
ИМХО выкинуть первое УЗО и всё отлично будет

Dron/9K, Очнулись...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K, Спасибо за ответ) У меня уже тут за 5 страниц обсуждений схема приобрела (под щиток) такой вид (версия 5.1):

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа, у меня есть сомнение, что РН сможет работать с
генератором. Поэтому я бы РН поставил до рубильника на генератор.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, сейчас почитал, действительно проблема такая существует. Пока оставлю как есть т.к. эта часть уже собрана, Возьму на заметку, спасибо! В любом случае если напряжение генератора не стабильное, это может навредить электрике дома? Почитал что некоторые генераторы обладают стабилизатором + плавным пуском, что проблему решает. 2 недели до заезда в дом, а дел еще не в проворот я думаю пока :

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа написал:
это может навредить электрике дома

Электронике. Чайнику и ТЭНам всё рано какое напряжение будет.
Ток от стационарного генератора отличается от переменного тока в стационарной сети. Форма напряжения в сети имеет вид чистого синуса (волна), а от генератора идёт пилообразное напряжение, волна с пилообразными всплесками.
Следующее очень важное отличие заключается в частоте переменного тока: в электрической сети значение частоты равно 50 герц, переменный ток от генератора поступает на потребителей с плавающей частотой, чётко выраженной частоты в 50 герц нет.
Поэтому надо смотреть в сторону инверторного генератора
с чистым синусом, типа . Хотя есть ещё модифицированный синус,
как на него будет реагировать электроника не
имею понятия. Надо смотреть по конкретной нагрузке.
Либо дополнительно покупать инвертор,
который сможет работать с пилообразным напряжением.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, MaSeVi Как часто бывает, переспал с мыслями, к тому же смены выпали на выходные, работы мало. Таки решил переделать связку генератор и РН. Итого версия 5.2
Одно смущает, из рубильника фаза и ноль расползается как то не очень , по моему, или нормально? Везде 6 кв медь ПВ-3 обжато через НШВИ 6.0 НШВИ 2 6.0, и к тому же, нуль для отдельного автомата некуда присобачить ( А он точно нужен, хотел под сарай, а сейчас пойдет под одну группу розеток куда запитаю выше упомянутые керамические обогреватели). У меня есть одна голая нулевая шинка, я могу ее вставить в штатный разъем черный (подпилить болгаркой, что бы расстояние было побольше от других, приклеять\заизолировать на герметик), и тогда может не так сумбурно будут соединения по щитку размазываться и вопрос с нулем решиться, т.к. я не знаю куда еще его впихнуть.

Робо_Цыпа написал:

_переспал_ с **мыслями**

с сестрами, что-ли?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Всё. Пожалуй это точно всё)) 5.3 version . Общий ноль всё же нужен, мало ли добавить что, или вывести от УЗО + в обход РелеН ввод генератора.

Не все так гладко как у мастеров, но это для меня не главное Когда Итого . Щит 3.7к, автоматы 10,5к, расходники и нулевые шинки около 500р что в сумме примерно 15 тысяч.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа, я бы такие шины поставил или
Вопрос цены

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
или ссылка

Не подойдут...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

MaSeVi написал:
Не подойдут

Пошему

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Да, я такие и хотел. Прочитал в мануале что они встают на места специальные, но если бы у меня еще было пару месяцев, что бы спокойно заказать и не париться ждать, в городе нигде нет. А у меня уже все сроки горят) за 65р штуку купил 2 нулевые шинки и собрал забыл)

Radio, MaSeVi, megrad, СтранникXXI, ZooZoo,
Товарищи, нужен Ваш совет. У меня сейчас заведен на бойлер 3х4 ВВГнг LS. Бойлер установил 1.5 кВт 150л, 2 насоса и компрессор септика идут, по крайней мере пока что, на ту же линию. Максимально розетки рассчитаны на 16А. Прикупил я такую на 4 вилки от ресанты, красивая, черная прорезиненная, но 16А. Вопрос, 4 мм кабель- как использовать правильно его потенциал? Может быть через какие то специальные соединения сделать ответвления 2 х 2.5 и от туда 2 розетки ? Т.е. что бы не было слабых мест, коли уже вложился в толщину кабеля и автоматы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа написал:
сделать ответвления 2 х 2.5

Вообще то 3х2,5

Робо_Цыпа написал:
Может быть через какие то специальные соединения

Ставите распред коробку, а дальше сами выбираете чем распределять.
Скрутка (обварить, обжать, облудить ), кросс модуль , клеммы ....

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Да, ошибочка , 3 х 2.5 конечно)
Нужно по наличию будет узнать какие ни будь клеммы т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа написал:
т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею

То есть плоскогубцев нет?
Скрутили так

Поставили клемму

или концевой сжим

Облудить или паяльника тоже нет?
Скрутка должна быть не менее 7 - 10 см. Заизолировали ХБ изолентой.
Не ПВХ или термотрубкой - так как при нагреве ХБ только обугливается,
в отличии от пластика.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Скрутка должна быть не менее 7 - 10 см.

megrad написал:
Заизолировали ХБ изолентой.
Не ПВХ или термотрубкой - так как при нагреве ХБ только обугливается,
в отличии от пластика.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

СтранникXXI, за 30 лет ни одна скрутка такой длинны
(даже с алюминием ) не погорела и не грелась.
Хотя по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см.
делаю 10 см - проще укладывать. Из минусов - увеличенный размер
распред коробки. Изолента ХБ не горит и не слипается
в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка
из полиэтилена.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал
СтранникXXI, за 30 лет ни одна скрутка такой длинны
(даже с алюминием ) не погорела и не грелась.

Вы думаете, если она будет в два раза короче, она будет греться и гореть?

megrad написал
Хотя по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см.

Будьте добры, пииведите соответстаующую цитату из правил.

megrad написал
Изолента ХБ не горит и не слипается
в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка из полиэтилена.

Огромное количество электромонтажников, использующих термоусадку и изоленту ПВХ глубоко заблуждаются?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad написал:
Изолента ХБ не горит и не слипается

а чуток полежит, и не разлипается)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

юра Т написал:
а чуток полежит, и не разлипается)

При воздействии температуры костенеет, при попадании воды происходит
выкипание клеящей составляющей.

СтранникXXI написал:
Вы думаете, если она будет в два раза короче, она будет греться и гореть?

Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.

СтранникXXI написал:
Огромное количество электромонтажников, использующих термоусадку и изоленту ПВХ глубоко заблуждаются?

Нет. Основа - время на выполнение работы. Ни кто из электромонтажников
не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём.
При этом забывают про
2.1.22. ПУЭ
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.24. ПУЭ
В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
не слипается
в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка
из полиэтилена.

Колпачок из полиэтилена слипается в один ком? Давно на форуме не было новых смешных сказок

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Radio написал:
Колпачок из полиэтилена слипается в один ком?

Один нет - только оплывает по скрутки, а вот от двух и больше
слипаются. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло ... временно.
И утверждение что колпачок соответствует

megrad написал:
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.

Длина скрутки зависит от нагрузки? Как именно? Например, какова должна быть длина скрутки при токе 10А и при токе 16А?

megrad написал:
Никто из электромонтажников
не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём.

Что Вы понимаете под эксплуатацией неразборного соединения и о какой экономии Вы говорите?

megrad написал:
2.1.22. ПУЭ
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

Каким образом на это влияет скрутка 10см?

megrad написал:
2.1.24. ПУЭ
В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

Как на это влияет скрутка 10см и изолирование оной изолентой ХБ?

megrad написал:
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Изолента ХБ равноценна, а термоусадка - нет?

megrad написал:
Один нет - только оплывает по скрутки, а вот от двух и больше
слипаются. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло ... временно

Не сталкивался и не столкнусь. Потому что соединение не должно ни нагреваться, ни слипаться. Если вы с этим сталкиваетесь — сочувствую.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad написал:
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

давно я не сталкивался с проводами в тряпичной изоляции, везде всё больше ПВХ, значит и изолента тоже ПВХ

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

юра Т написал:
давно я не сталкивался с проводами в тряпичной изоляции

Естественно. Это для монтажников долго. Хотя термоусадка тоже
много времени занимает. В новых домах везде ваги или
что то подобное.

Radio написал:
Потому что соединение не должно ни нагреваться, ни слипаться. Если вы с этим сталкиваетесь — сочувствую.

Это к монтажникам и собственникам - одни делают побыстрей,
другие перегружают.

СтранникXXI написал:
Например, какова должна быть длина скрутки при токе 10А и при токе 16А?

Скрутка после обварки должна быть 5-7 см.

СтранникXXI написал:
Изолента ХБ равноценна, а термоусадка - нет?

В три слоя - да.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Скрутка после обварки должна быть 5-7 см.

Это где-то обощначено? Чуть ранее Вы говорилм про 10см.

megrad написал:
В три слоя - да.

Что именно - изолента ХБ или термоусадка?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

СтранникXXI написал:
В три слоя - да.

СтранникXXI написал:
изолента ХБ

СтранникXXI написал:
Это где-то обощначено

естественно, но искать не буду.

СтранникXXI написал:
Чуть ранее Вы говорили про 10см.

Правильно. Я делаю не нормативу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
естественно, но искать не буду.

Без подтверждающих цитат из НТД это всего лишь Ваша фантазия, и не более того.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

СтранникXXI написал:
это всего лишь Ваша фантазия

Пусть так.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI, megrad, юра Т, Radio,
По итогу сделал скрутку и еще сжимом винтовым сжал
Так же установил щиток, пока что так. Целый день провозились с батей, он подключал а я помогал и разетками попутно занимался, по итогу он один минус не туда залепил пришлось чуть подраздербанить что бы разобраться, узо отщелкивало.

ЭКО надо -кварцевые обогреватели работают, УЗО не срабатывает.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Робо_Цыпа, блин - проще распред блок было установить и коробку побольше.
Вы же для себя делаете

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Робо_Цыпа, какая красота!

Radio написал:
Робо_Цыпа, какая красота!

Radio,
Порнографмческая
.

dokar написал:
Порнографмческая

Вы так говорите порнографическая, как бутто это что-то плохое. Порнография — один из почтеннейших жанров человеческого искусства, чтобы вы себе понимали. Кабельная порнография так и вовсе вызовет эрекцию даже у самого мертвого покойника

Radio,
Ваши картинки совершенно нормальные
порнография - это вот такого типа, кмк:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

ZooZoo написал:
картинки совершенно нормальные
порнография - это вот такого типа

это все легкая эротика. Порно ближе вот к этому:

или этому:

AKI,
а первое фото - это где?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
порнография - это вот такого типа, кмк

Это скорее проституция. Квартал красных фонарей.

AKI написал:
Порно ближе вот к этому:

БДСМ однозначно.

AKI написал:
или этому:

И прочие перверзии.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

ZooZoo написал:
первое фото - это где?

судя по источнику у нас тут недалеко:

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Radio написал:
БДСМ однозначно.

ну как бы... феерия извращений пугает глубиной синевы/голубизны:

И массовостью. Короче - все и во все.

AKI,
господи...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio написал:

ZooZoo написал:
порнография - это вот такого типа, кмк

Это скорее проституция. Квартал красных фонарей.

Radio,
альфабанк, как-бы
офис в Мск

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
альфабанк, как-бы
офис в Мск

Ого, я угадал!

ZooZoo, AKI, Radio, dokar, megrad,
Я даже хз как бы я сам сделал, наверное чуть аккуратней. Доверил подключение бате, он
электрик, всю жизнь на заводах проработал.
В доме постоянно все через переходники делалось , гибким проводом , желательно потоньше, и так что потом розетки темнели и коптились от перегруза
Тут процесс контролировал в плане соединений , зажимов, но на эстетическое уже забил. Просил делать аккуратней, но видимо это и есть аккуратней по его мнению)
Сам занимался в этот момент розетками.

Все в общем то закрылось, все работает, контакты подтянул, но в целом да, согласен видел монтаж других щитов.
Думаю пока трогать не буду, да и там сейчас разбираться еще сложнее чем было сначала т.к. было все подписано.
Так и живем, по этому я и стараюсь делать всё сам.

megrad написал:
Робо_Цыпа, блин - проще распред блок было установить и коробку побольше.
Вы же для себя делаете

megrad,
распред обсуждался где то выше, сказали что ни к чему вроде))

Господа, кому интересно. Полет нормальный , был )) все работало штатно, древние УЗО по скидке отрабатывают так же хорошо, переодически че то исполняю и они отщелкивают. Поставил тут Ресанту стабилизатор на 13.5кв когда у меня за вечер весной отрубило эл-во раз 50 реле напряжения. Все наладилось до определенного момента. Я спал с ночной, мои ходили гуляли (жена с ребенком, возвращаясь слышат гудит стабилизато странно, погудел погудел, (мне сказали на нем цифры были то ли 170 то ли 270, точно не сказали. У нас максимум 255 я видел, а меньше 215 не бывало. Вообщем погудел и дом отрубил. Я покгда полез смотреть- выруило автомат на столбе, я подключил и питание заканчивалось на релекак раз, тот модный китайский дейвайс VA-63 с амперметром и напряжметром.Запитал вне него, все заработало, он попахивает гарью. Купил его 1 августа, сгорел 28.07 след года) чеки не нашел))

Вообще штука удобнгая, уходишь из дома - глядь на амперметр, и примерно понимаешь чего включено. Новый такой сейчас 5к стоит. Отложил в ящик хотелок, наверное буду брать позже и что то понадежнее.

Робо_Цыпа написал:
тот модный китайский дейвайс VA-63 с амперметром и напряжметром.Запитал вне него, все заработало, он попахивает гарью. Купил его 1 августа, сгорел 28.07 след года) чеки не нашел))

откройте аккуратно.... если у Вас все время повышенное бывает ... мог варистор сдохнуть

Робо_Цыпа написал:
У нас максимум 255 я видел, а меньше 215 не бывало.

проверьте напряжение между нейтралью и землей - где-то подальше вбитом штыре в землю.
Если большое - то большой перекос нагрузок на линии, и/или плохая линия, и/или контакты в ней, а на соседней фазе включается приличная нагрузка.