megrad, Я уже приобрел его а заодно, по-плесавшись, с одножильными проводами, КВТ обжимку и НШВИ наконечники , теперь будет все по красоте ПРовода ПВ-3 6.0.
КОнтакты, вроде как , как и у других автоматов ИЭК. На вводе , на двух уровнях.
Еще вопрос, может кто сталкивался. В доме пока что, котел не будет подключаться т.к. я не успею просто на просто еще заниматься разводкой труб, да и в целом не сильно хочется. Жить буду на 1ом этаже, второй закрою, и топиться буду эл-вом, а именно есть 1 хороший конвертор, ветерок и приобрел 3 керамических нагревателя (по 400 вт), под каждое окно, что бы молотили постоянно ( как придет с али терморегулятор, подключу через него). В ИНСТРУКЦИИ К ЭТОМУ ЧУДУ увидел одно НО. Подключать в обход УЗО. ПО отзывам действительно вышибает УЗО. Кто то встречался? Есть какое то решение? Или подключать вне узо и точка. У меня вся схема защищена УЗО Чего теперь, опять переделывать
Про 1 кВТ на 10 кв метров я в курсе. Не испытываю иллюзий. Дом хорошо утеплен, эти штуки будут стоять как стационарные и поддерживать комфортное тепло и осенью весной + вроде как, под окнами должны быть батареи что бы не обмерзали, а конверторов на все окна не напасешься)
megrad, сейчас почитал, действительно проблема такая существует. Пока оставлю как есть т.к. эта часть уже собрана, Возьму на заметку, спасибо! В любом случае если напряжение генератора не стабильное, это может навредить электрике дома? Почитал что некоторые генераторы обладают стабилизатором + плавным пуском, что проблему решает. 2 недели до заезда в дом, а дел еще не в проворот я думаю пока :
Робо_Цыпа написал:
это может навредить электрике дома
Электронике. Чайнику и ТЭНам всё рано какое напряжение будет.
Ток от стационарного генератора отличается от переменного тока в стационарной сети. Форма напряжения в сети имеет вид чистого синуса (волна), а от генератора идёт пилообразное напряжение, волна с пилообразными всплесками.
Следующее очень важное отличие заключается в частоте переменного тока: в электрической сети значение частоты равно 50 герц, переменный ток от генератора поступает на потребителей с плавающей частотой, чётко выраженной частоты в 50 герц нет.
Поэтому надо смотреть в сторону инверторного генератора
с чистым синусом, типа . Хотя есть ещё модифицированный синус,
как на него будет реагировать электроника не
имею понятия. Надо смотреть по конкретной нагрузке.
Либо дополнительно покупать инвертор,
который сможет работать с пилообразным напряжением.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, MaSeVi Как часто бывает, переспал с мыслями, к тому же смены выпали на выходные, работы мало. Таки решил переделать связку генератор и РН. Итого версия 5.2
Одно смущает, из рубильника фаза и ноль расползается как то не очень , по моему, или нормально? Везде 6 кв медь ПВ-3 обжато через НШВИ 6.0 НШВИ 2 6.0, и к тому же, нуль для отдельного автомата некуда присобачить ( А он точно нужен, хотел под сарай, а сейчас пойдет под одну группу розеток куда запитаю выше упомянутые керамические обогреватели). У меня есть одна голая нулевая шинка, я могу ее вставить в штатный разъем черный (подпилить болгаркой, что бы расстояние было побольше от других, приклеять\заизолировать на герметик), и тогда может не так сумбурно будут соединения по щитку размазываться и вопрос с нулем решиться, т.к. я не знаю куда еще его впихнуть.
Не все так гладко как у мастеров, но это для меня не главное Когда Итого . Щит 3.7к, автоматы 10,5к, расходники и нулевые шинки около 500р что в сумме примерно 15 тысяч.
megrad, Да, я такие и хотел. Прочитал в мануале что они встают на места специальные, но если бы у меня еще было пару месяцев, что бы спокойно заказать и не париться ждать, в городе нигде нет. А у меня уже все сроки горят) за 65р штуку купил 2 нулевые шинки и собрал забыл)
Radio, MaSeVi, megrad, СтранникXXI, ZooZoo,
Товарищи, нужен Ваш совет. У меня сейчас заведен на бойлер 3х4 ВВГнг LS. Бойлер установил 1.5 кВт 150л, 2 насоса и компрессор септика идут, по крайней мере пока что, на ту же линию. Максимально розетки рассчитаны на 16А. Прикупил я такую на 4 вилки от ресанты, красивая, черная прорезиненная, но 16А. Вопрос, 4 мм кабель- как использовать правильно его потенциал? Может быть через какие то специальные соединения сделать ответвления 2 х 2.5 и от туда 2 розетки ? Т.е. что бы не было слабых мест, коли уже вложился в толщину кабеля и автоматы.
megrad, Да, ошибочка , 3 х 2.5 конечно)
Нужно по наличию будет узнать какие ни будь клеммы т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею)
Робо_Цыпа написал:
т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею
То есть плоскогубцев нет?
Скрутили так
Поставили клемму
или концевой сжим
Облудить или паяльника тоже нет?
Скрутка должна быть не менее 7 - 10 см. Заизолировали ХБ изолентой.
Не ПВХ или термотрубкой - так как при нагреве ХБ только обугливается,
в отличии от пластика.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
СтранникXXI, за 30 лет ни одна скрутка такой длинны
(даже с алюминием ) не погорела и не грелась.
Хотя по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см.
делаю 10 см - проще укладывать. Из минусов - увеличенный размер
распред коробки. Изолента ХБ не горит и не слипается
в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка
из полиэтилена.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
При воздействии температуры костенеет, при попадании воды происходит
выкипание клеящей составляющей.
СтранникXXI написал:
Вы думаете, если она будет в два раза короче, она будет греться и гореть?
Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.
СтранникXXI написал:
Огромное количество электромонтажников, использующих термоусадку и изоленту ПВХ глубоко заблуждаются?
Нет. Основа - время на выполнение работы. Ни кто из электромонтажников
не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём.
При этом забывают про
2.1.22. ПУЭ
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.24. ПУЭ
В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Radio написал:
Колпачок из полиэтилена слипается в один ком?
Один нет - только оплывает по скрутки, а вот от двух и больше
слипаются. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло ... временно.
И утверждение что колпачок соответствует
megrad написал:
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.
Длина скрутки зависит от нагрузки? Как именно? Например, какова должна быть длина скрутки при токе 10А и при токе 16А?
megrad написал:
Никто из электромонтажников
не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём.
Что Вы понимаете под эксплуатацией неразборного соединения и о какой экономии Вы говорите?
megrad написал:
2.1.22. ПУЭ
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
Каким образом на это влияет скрутка 10см?
megrad написал:
2.1.24. ПУЭ
В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
Как на это влияет скрутка 10см и изолирование оной изолентой ХБ?
megrad написал:
2.1.25. ПУЭ
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
megrad написал:
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
давно я не сталкивался с проводами в тряпичной изоляции, везде всё больше ПВХ, значит и изолента тоже ПВХ
СтранникXXI, megrad, юра Т, Radio,
По итогу сделал скрутку и еще сжимом винтовым сжал
Так же установил щиток, пока что так. Целый день провозились с батей, он подключал а я помогал и разетками попутно занимался, по итогу он один минус не туда залепил пришлось чуть подраздербанить что бы разобраться, узо отщелкивало.
ЭКО надо -кварцевые обогреватели работают, УЗО не срабатывает.
Вы так говорите порнографическая, как бутто это что-то плохое. Порнография — один из почтеннейших жанров человеческого искусства, чтобы вы себе понимали. Кабельная порнография так и вовсе вызовет эрекцию даже у самого мертвого покойника
ZooZoo, AKI, Radio, dokar, megrad,
Я даже хз как бы я сам сделал, наверное чуть аккуратней. Доверил подключение бате, он
электрик, всю жизнь на заводах проработал.
В доме постоянно все через переходники делалось , гибким проводом , желательно потоньше, и так что потом розетки темнели и коптились от перегруза
Тут процесс контролировал в плане соединений , зажимов, но на эстетическое уже забил. Просил делать аккуратней, но видимо это и есть аккуратней по его мнению)
Сам занимался в этот момент розетками.
Все в общем то закрылось, все работает, контакты подтянул, но в целом да, согласен видел монтаж других щитов.
Думаю пока трогать не буду, да и там сейчас разбираться еще сложнее чем было сначала т.к. было все подписано.
Так и живем, по этому я и стараюсь делать всё сам.
Господа, кому интересно. Полет нормальный , был )) все работало штатно, древние УЗО по скидке отрабатывают так же хорошо, переодически че то исполняю и они отщелкивают. Поставил тут Ресанту стабилизатор на 13.5кв когда у меня за вечер весной отрубило эл-во раз 50 реле напряжения. Все наладилось до определенного момента. Я спал с ночной, мои ходили гуляли (жена с ребенком, возвращаясь слышат гудит стабилизато странно, погудел погудел, (мне сказали на нем цифры были то ли 170 то ли 270, точно не сказали. У нас максимум 255 я видел, а меньше 215 не бывало. Вообщем погудел и дом отрубил. Я покгда полез смотреть- выруило автомат на столбе, я подключил и питание заканчивалось на релекак раз, тот модный китайский дейвайс VA-63 с амперметром и напряжметром.Запитал вне него, все заработало, он попахивает гарью. Купил его 1 августа, сгорел 28.07 след года) чеки не нашел))
Вообще штука удобнгая, уходишь из дома - глядь на амперметр, и примерно понимаешь чего включено. Новый такой сейчас 5к стоит. Отложил в ящик хотелок, наверное буду брать позже и что то понадежнее.
Робо_Цыпа написал:
тот модный китайский дейвайс VA-63 с амперметром и напряжметром.Запитал вне него, все заработало, он попахивает гарью. Купил его 1 августа, сгорел 28.07 след года) чеки не нашел))
откройте аккуратно.... если у Вас все время повышенное бывает ... мог варистор сдохнуть
Робо_Цыпа написал:
У нас максимум 255 я видел, а меньше 215 не бывало.
проверьте напряжение между нейтралью и землей - где-то подальше вбитом штыре в землю.
Если большое - то большой перекос нагрузок на линии, и/или плохая линия, и/или контакты в ней, а на соседней фазе включается приличная нагрузка.