Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7004238

В панельке требуется сделать ремонт под ключ совмещенного санузла (перегородка с потолком давно демонтированы еще с прошлого ремонта), размеры 150*210.

Часть грязных работ уже сделана: оштукатурены стены, залит пол, подключены входные коллекторы воды, смонтирован душевой поддон в строительном исполнении, закреплена инсталляция унитаза Грое. Требуется: зашить гвл-лом трубы стояка и часть соседней с ним стены (спрятать трубы), сделать гидроизоляцию поддона, стены и наклеить плитку на поддон, стены и пол. Развести трубой 50 канализацию (110 уже подключена), установить водорозетки, установить пару розеток (провода к месту уже подведены), возможно (пока думаем нужен ли он вообще) потребуется уложить теплый пол (электрический мат). Установить ограждение душевого поддона. Дверь и натяжной потолок - по возможности, если есть опыт и инструменты. г. Москва, район метро Профсоюзная.
Как-то криво вставились фото, и не все) В любом случае смотреть на месте нужно если будет интерес.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Поддон из чего сделан?

AndyMirror, газоблок, сверху залит и оштукатурен. Скорее всего пройдусь еще проникающей гидроизоляцией для надежности. То что газоблок не рекомендуют тут знаю, но беру на себя ответственность.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

paxan76 написал:
газоблок, сверху залит и оштукатурен.

Уже под переделку.

paxan76 написал:
но беру на себя ответственность

Зачем? Хотите острых ощущений? Сходите подеритесь с бугаями на улице, отпустит.

AndyMirror, Вот вообще нет тут желания и целесообразности обсуждения что из чего, и зачем сделано. Поддон есть, и он будет таким. Переделке не подлежит, точка.

Просьба удалить тему. Вопрос закрыт.

AndyMirror написал:
Уже под переделку.

С чего это?
Идеальный легкий и быстрый материал для этого. Не надо мне, про то что влагу любит, все там любит влагу, все...

paxan76 написал:
Газоблок, сверху залит и оштукатурен.

Штукатурка на стенах, стяжка на полу.
Если ротбанд - хана, если циментово-известковая- хана, если циментовая стяжка, то нормально.

paxan76 написал:
Скорее всего пройдусь еще проникающей гидроизоляцией для надежности.

И все?
Трап не защищен, углы тоже.
А потом, почему протекает...

paxan76 написал:
Вопрос закрыт.

У соседа снизу откроется вопрос/увлажнится, в лучшем варианте/...

Баш майсторът

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

jekasus написал:
С чего это?

Тут уже результаты выкладывали. Силикат и мокрая зона плохое сочетание.