Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114
#7008083

Здравствуйте !
парни подскажите пожалуйста
Одинаков ли уклон на всей длине канализации 50 мм

перед входом в канализационный стояк труба у меня делает поворот в углу по стеночке и дальше должна идти в стояк, до стояка 35 см.
(Угол собираюсь сделать тремя уголками по 30 градусов).

Так вот на этом последнем участке уклон должен быть такой же, как и везде, 3 см на 1 метр ?
или лучше сделать другой ?

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

там получается 2 угла по 90
1й угол в стене, 2й угол чтобы развернуться в сам стояк

Mark17, нормативные документы прямо запрещают менять уклон горизонтального участка.

А ещё повороты должны выполняться двумя отводами по 45 градусов, а не одним 90.

И уклон для 50 мм не 3 см, а 2 см на метр согласно СП.

Ох наделаете Вы дел с таким уровнем знаний...

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Mazayac, ТС и написал

Mark17 написал:
Угол собираюсь сделать тремя уголками по 30 градусов

и на рисунке это же изобразил.
А про

Mark17 написал:
3 см на 1 метр ?

это просто чума настоящая-на всех заборах такое малюют и агентства ОБС плодят эту заразу с чудовищным упорством.
В нормативы заглянуть им в голову не приходит .

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Mark17, Это тройник? Его можно повернуть

В определённых ситуациях повернуть можно и крестовину.

Inter, смотрел на второе сообщение. На смартфоне, не раскрывая картинку, подписей про "три по 30" на ней не видно, а видно только текст "получается 2 угла по 90" и эти же прямые углы чёрными линиями на превью.
Вопрос снят, ну и замечательно.

Mazayac написал:

И уклон для 50 мм не 3 см, а 2 см на метр согласно СП.

Mazayac, я выкладывал вроде картинку про уклоны на 50.... Мож каленым железом выжечь? Ну штоп не забывать....

Mark17, уклон для пластиковой канализации найдёте в СП 30.13330.2012, пункт 8.3.2.

Mazayac написал:
Mark17, уклон для пластиковой канализации найдёте в СП 30.13330.2012, пункт 8.3.2.

Mazayac, в п8.3.2 говорится о расчете для проекта будущего здания, который должен утверждаться. Причем несколькими этапами утверждаться.
При переустройстве помещений существующего здания следует выполнять проектные решения здания, где производится переустройство.

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Читал улыбался ))
Спасибо, мужики, я запомнил ! 2 см на 1 метр !

в угол пойдет конструкция как на фото
(5 уголков по 30, потому что тройник изначально повернут на 30 градусов)

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Mazayac написал:
Mark17, нормативные документы прямо запрещают менять уклон горизонтального участка.

Есть проблема.
Что делать, труба пересекается с плоскостью плитки и стяжки ?
Визуально если их совместить, то она будет "плавать" в стяжке как крокодил в реке, выглядывая снаружи.
Перед входом в стояк труба вообще сильно погружается в стяжку (2е фото).

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Можно ли задрать выше участок 50 мм трубы перед входом в стояк ?
Как на фото, но немного ниже, конечно

Если так сделать, уклон получается 4.4 см на участке 35 см, т.е. это 12.57 см на 1 метр.

Не приведет ли это к проблемам ?

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Уменьшить стяжку не могу, она плавающая, 8.5 см толщиной на 5 мм ППЭ.
В стену тоже не могу (и не хочу) топить трубу, стена с соседом очень тонкая, 0.5 кирпича, за стенкой такой же санузел.
Вообще цель сделать трубы открытым способом, поверху плитки на стене, и сверху закрыть съемным коробом.
Немного извращение да, но это цена возможности обслуживания в любой момент.

Вот вижу вариант или задрать участок трубы как на фото выше,
или под трубой уменьшить слой стяжки, оставив типа канавки.

Посоветуйте более адекватные методы решения, пожалуйста.