Полностью переделываем квартиру в монолитном доме.
После сноса стяжки и вывоза мусора выяснилось интересное: В одном стояке от уровня бетонной плиты до уголка примерно 17 см. В другом - 14 см.
В том санузле, где 17 см, ранее была построенная душевая кабина, поднятая над уровнем пола. И вода из нее уходила плохо. Теперь - будет ванна. И ее слив будет ниже, чем тройник, насколько я понимаю.
Да, стяжка планировалась сантиметра в 4. Ну 5. Но не 15 никак

Что делать в такой ситуации?
Какая есть практика?

На фото:
1 - стояк, там где 17 см от уровня бетонной плиты.
2 - там где 14 см от уровня бетонной плиты.
Измерения не особо точные, прикидочные.

Danmos, а что у вас с полом, уровнем на выходе из ванной? Яма в ванную 14 см. Зальете 4-5 в ванную и будете чере 10 см порог прыгать?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Danmos написал:
Что делать в такой ситуации?

Вариантов много, но больше всего зависит от соседей снизу.

Hitgher написал:
Danmos, а что у вас с полом, уровнем на выходе из ванной? Яма в ванную 14 см. Зальете 4-5 в ванную и будете чере 10 см порог прыгать?

Hitgher, Перекрытие - монолитная плита. Стяжка вся снесена. Никаких перепадов нет. Планировалась общая стяжка на уровне примерно 4 см. Ну 5. Без всяких перепадов.

Откуда яма в ванную 14 см?

Я был бы рад конкретным советам.

Danmos написал:
Я был бы рад конкретным советам.

Danmos, добейте до конца пол сантех кабины,смотрите где стоит раструб,скорее всего нужно будет идти к соседу снизу для замены стояка и опускайте тройник максимально вниз.

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:

Danmos написал:
Я был бы рад конкретным советам.

Danmos, добейте до конца пол сантех кабины,смотрите где стоит раструб,скорее всего нужно будет идти к соседу снизу для замены стояка и опускайте тройник максимально вниз.

евгений78, Спасибо. Идея понятна. Боюсь представить, что снизу. Там 2-этажная квартира и запросто может не быть санузла на втором этаже. А это значит, что стояк зашит... Но надо сначала посмотреть конечно.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Danmos написал:
Боюсь представить, что снизу.

Вы сюда зашли страхами своими поделиться?

Danmos написал:
Я был бы рад конкретным советам.

Danmos, вам конкретные исполнители нужны. А писать сообщения на форуме это и я умею.

Danmos,
Планировалась общая стяжка на уровне примерно 4 см. Ну 5. Без всяких перепадов.
Вы для начала уровень пола пробейте нивелиром по всей квартире.
Там 2-этажная квартира.
Шуманет гидро + стяжка минимум 6-7см + финишное покрытие.
Этектрика в гофре по полу.
Боюсь представить сколь вы заплатили бы соседу снизу, если прорвет это порно.
Все на металлопласта и зажимных фитингах и вся каналка на углах и тройниках 90 градусов.
Уровень по всей квартире пробивать входная дверь уровень пола с подъездом площадкой.

Какая есть практика?

Hitgher написал:
Уровень по всей квартире пробивать входная дверь уровень пола с подъездом площадкой.

Hitgher, Если честно, ничего не понял, из того, что Вы написали.

У меня работает вполне вменяемая бригада. Отбить уровень и все такое - это все не вызывает трудностей.

Хорошо, так поставлю вопрос:
Если какие-то нормы по уровню размещения слива в канализационный стояк?
Можно ли к этому вопросу привлечь управляющую компанию?

Danmos,
Вы сбили всю стяжку до гидроизоляции, какие нормы?
Это не новострой и там зачастую тройник стояка ползадран. Решается за денежку в управляющей компании или своими силами отпуск стояка.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Danmos написал:
У меня работает вполне вменяемая бригада.

Если бы это было так, то вы бы не пришли сюда с вопросами типа

Danmos написал:
Если какие-то нормы по уровню размещения слива в канализационный стояк?
Можно ли к этому вопросу привлечь управляющую компанию?

ибо любой строитель знает, что вопрос

Hitgher написал:
Решается за денежку в управляющей компании или своими силами отпуск стояка.

Danmos написал:
У меня работает вполне вменяемая бригада.

если бы было так, то и этой темы не было бы

Можно ли к этому вопросу привлечь управляющую компанию?

Конечно можно, получите предписание в месячный срок восстановить необходимую толщину стяжки пола.

BV написал:

Danmos написал:
У меня работает вполне вменяемая бригада.

если бы было так, то и этой темы не было бы

BV, Не судите. У прораба свое мнение. Мне нужно проверить.
Лучше скажите что-то по делу, уверен, у Вас есть что посоветовать.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Danmos написал:
У прораба свое мнение.

Не может быть никакого мнения-ни у прораба, ни у BV, ни у меня, ни у кого... пока не сделано

евгений78 написал:
добейте до конца пол сантех кабины,смотрите где стоит раструб

и не отбит уровень чистового пола в санузлах.

Danmos написал:
Хорошо, так поставлю вопрос:
Если какие-то нормы по уровню размещения слива в канализационный стояк?
Можно ли к этому вопросу привлечь управляющую компанию?

Danmos,
В нормативной документации конкретно высота раструба относительно чистого пола не оговаривается.
Как правило принимается 20-30мм от уровня чистого пола, но оговаривается это непосредственно в проекте.
Исходя из личного опыта, толщина пирога над плитой составляет как правило 100мм. Стало быть если низ раструба 20-30 мм от плитки, это считается нормой.