Добрый день! Прошу помочь: квартира в 3к-квартире дома 77го года; старая проводка Al; в щитке, как я понимаю, новые линии.
Сделали косметический ремонт, в рамках которого проложили в квартиру 3 новых кабеля ВВг 3х2.5 для:
стиральной машины (была подключена от плиты) + микроволновки
ПММ + чайник
розетки в жилой комнате + розетки для фена в ванной комнате.
Понятно, что совсем по уму нужно было бы собирать щиток в квартире и менять проводку, но ремонт был косметическим, поэтому это было оставлено на следующий капитальный ремонт.
Нужно подключить эти провода в этажный щиток. Сейчас, насколько я вижу:
общие провода новые, толстый магистральный провод с 5 линиями, от которого орехами сделаны отводы;
наша квартира подключена через ВН-32 1Р 40А IEK
далее на 3 существующих линии (Al) стоят:
выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK (свет)
диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА IEK (плита)
диф.автомат Д12 2Р 16А 30мА IEK (старые розетки)
Подскажите, пожалуйста:
1) какие устройство защиты и АВ нужно установить
2) как лучше поступить: доверить все электрику из УК (московский Жилищник), выбрать частного мастера? Нужно ли в этом случае отключение общего электричества?
Своего мастера у меня нет, поэтому я открыт к предложениям – если на форуме кто-то может взяться и подключить провода.
Прикладываю фотографии щитка. Моя квартира - 53, это блок слева наверху.
Мне наивно кажется, что можно было бы поставить на каждую новую линию по одному диф.автомату Д12 2Р 16А 30мА IEK.
Что скажут специалисты?
И еще по пониманию подключения. Я так понимаю, что L и N проходят через автомат; L придёт с ВН, N придёт с нулевой шины; а как должна быть подключена PE? Поскольку в щитке никому заземление не подключено, то не понимаю, как должны быть подключены жилы PE моих 3 кабелей.
MaSeVi написал:
Если мне не изменяет зрение, то по стояку проходит 5-ти жильный кабель.
Да, я насчитал 5 жил в стояке. Насколько я понимаю, реконструкция была: стояк выглядит новым.
И вижу отвод земли от стояка - выделил на еще одной фотографии. Верно ли, что нужно оттуда нужно сделать отвод на шину заземления, и в эту шину подключить новые кабели?
Radio, СтранникXXI, спасибо! Выглядит удачно, да.
Думаю тогда, что можно заменить имеющийся 3-местный C16 и уместить на свою рейку 4 новых 1-местных. Буду пробовать заказать.
ZooZoo помог с вводом линий, установил диф.автоматы и навёл порядок в щитке, за что ему ещё раз спасибо.
Обсудили, что купленные мной автоматы типа АС, а не А; до разговора не знал об этом. Но я решил уже оставить купленные. Реле напряжение тоже обсудили, тоже я решил его тут не ставить.