Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7023075

Добрый день! Прошу помочь: квартира в 3к-квартире дома 77го года; старая проводка Al; в щитке, как я понимаю, новые линии.

Сделали косметический ремонт, в рамках которого проложили в квартиру 3 новых кабеля ВВг 3х2.5 для:

  • стиральной машины (была подключена от плиты) + микроволновки
  • ПММ + чайник
  • розетки в жилой комнате + розетки для фена в ванной комнате.

Понятно, что совсем по уму нужно было бы собирать щиток в квартире и менять проводку, но ремонт был косметическим, поэтому это было оставлено на следующий капитальный ремонт.

Нужно подключить эти провода в этажный щиток. Сейчас, насколько я вижу:

  • общие провода новые, толстый магистральный провод с 5 линиями, от которого орехами сделаны отводы;
  • наша квартира подключена через ВН-32 1Р 40А IEK
  • далее на 3 существующих линии (Al) стоят:
    • выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK (свет)
    • диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА IEK (плита)
    • диф.автомат Д12 2Р 16А 30мА IEK (старые розетки)

Подскажите, пожалуйста:

1) какие устройство защиты и АВ нужно установить
2) как лучше поступить: доверить все электрику из УК (московский Жилищник), выбрать частного мастера? Нужно ли в этом случае отключение общего электричества?

Своего мастера у меня нет, поэтому я открыт к предложениям – если на форуме кто-то может взяться и подключить провода.

Прикладываю фотографии щитка. Моя квартира - 53, это блок слева наверху.

Благодарю за помощь.

Мне наивно кажется, что можно было бы поставить на каждую новую линию по одному диф.автомату Д12 2Р 16А 30мА IEK.
Что скажут специалисты?

И еще по пониманию подключения. Я так понимаю, что L и N проходят через автомат; L придёт с ВН, N придёт с нулевой шины; а как должна быть подключена PE? Поскольку в щитке никому заземление не подключено, то не понимаю, как должны быть подключены жилы PE моих 3 кабелей.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Денис . написал:
какие устройство защиты и АВ нужно установить

Если

Денис . написал:
проложили в квартиру 3 новых кабеля ВВг 3х2.5

То ещё три дифа. Либо как вариант одно УЗО и три АВ.
Плюс реле напряжения - вот только места в щите у Вас не наблюдается.

Денис . написал:
выбрать частного мастера

Правильно.

Денис . написал:
Поскольку в щитке никому заземление не подключено

Реконструкция была?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Реконструкция была?

Если мне не изменяет зрение, то по стояку проходит 5-ти жильный кабель.

megrad написал:
только места в щите у Вас не наблюдается.

Вроде бы можно всё установить...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Если мне не изменяет зрение, то по стояку проходит 5-ти жильный кабель.

Да, я насчитал 5 жил в стояке. Насколько я понимаю, реконструкция была: стояк выглядит новым.

И вижу отвод земли от стояка - выделил на еще одной фотографии. Верно ли, что нужно оттуда нужно сделать отвод на шину заземления, и в эту шину подключить новые кабели?

megrad написал:
Плюс реле напряжения - вот только места в щите у Вас не наблюдается.

Про него даже не знал. Если добавлять его, то между ВН и всеми автоматами? ВН -> РН -> k * [диф.автомат | УЗО+АВ] ?

Правильно ли понимаю, что РН особенно актуально ввиду наличия старой Al проводки? Или просто всем рекомендовано иметь его тоже?

По конкретным моделям, вот эти АД12 2Р 16А 30мА IEK – достаточно хорошие или рекомендуется выбрать что-то лучше?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Денис . написал:
РН особенно актуально ввиду наличия старой Al проводки

РН защищает ввод квартиры от скачков напряжения. Ему фиолетово какая
у Вас проводка.

MaSeVi написал:
Если мне не изменяет зрение, то по стояку проходит 5-ти жильный кабель.

Может быть, но уточнить не мешает. А то посоветуем да не то.

Денис . написал:
Насколько я понимаю, реконструкция была: стояк выглядит новым.

Уточните в УК. если пяти проводка, то

Денис . написал:
... нужно ... сделать отвод на шину заземления, и в эту шину подключить новые кабели?

Денис . написал:
Если добавлять его, то между ВН и всеми автоматами

Подключается после счётчика.

Денис . написал:
АД12 2Р 16А 30мА IEK

Я обычно таки ставлю всё то же самое только места меньше занимают.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Денис . написал:
Своего мастера у меня нет, поэтому я открыт к предложениям – если на форуме кто-то может взяться и подключить провода

здравствуйте
обращайтесь, если что (моя е-почта есть в профиле)
но придется не только провода подключать, конечно

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad написал:
Я обычно таки ставлю ссылка всё то же самое только места меньше занимают

Почему не такие? Еще меньше места занимают.

Radio написал:

megrad написал:
Я обычно таки ставлю ссылка всё то же самое только места меньше занимают

Почему не такие? Еще меньше места занимают.

В случае ТС, учитывая размер рейки, это, пожалуй, наиболее удачный вариант.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Почему не такие?

Ещё не сталкивался.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio, СтранникXXI, спасибо! Выглядит удачно, да.
Думаю тогда, что можно заменить имеющийся 3-местный C16 и уместить на свою рейку 4 новых 1-местных. Буду пробовать заказать.

ZooZoo помог с вводом линий, установил диф.автоматы и навёл порядок в щитке, за что ему ещё раз спасибо.

Обсудили, что купленные мной автоматы типа АС, а не А; до разговора не знал об этом. Но я решил уже оставить купленные. Реле напряжение тоже обсудили, тоже я решил его тут не ставить.

Вот как выглядит мой блок теперь.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Денис . написал:
ZooZoo помог

сдвоенная нулевая шина и наращенные гильзы втулочных наконечников
не думал что подобное покидает пределы форумхауса. зачем, зоо?

jaja написал:

Денис . написал:
ZooZoo помог

сдвоенная нулевая шина и наращенные гильзы втулочных наконечников
не думал что подобное покидает пределы форумхауса. зачем, зоо?

jaja,
на ФХ немного иначе шинки сдваивают, не? винтами
здесь все гораздо проще и практичнее и, в то же время, функциональнее

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

jaja,
в счетчиках как делается подключение?
также, как и у меня реализовано , под 2 винта

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.