Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.09.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 4
#7023944

Доброго времени суток.
Озадачился я поставить себе умные выключатели.
Выключателям этим, для нормальной работы нужен ноль.
В подрозетнике выключателя 3й провод есть. Висел заизалированный(назову его все-же Нулём: "N") .
Перед установкой решил замерить.
И какого же было моё удивление.

Когда:
При включённом выключателе:
L+N = 56v
При выключенном выключателе:
L+N = 150v
L1+N =18v

Я не понимаю)
Прошу помощи.

ПС вскрыл выключатель в соседней комнате. История та же.
ППС дом хрущевка, "земли" нет.
ПППС в розетках L+N = 220

MrInker написал:
В подрозетнике выключателя 3й провод есть. Висел заизалированный(назову его все-же Нулём: "N") .

ну, от так и висит, никуда не подключен
прозванивайте его до щита
зы. не подскажете цвет его изоляции? так, на всякий случай

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 15.09.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 4

ZooZoo, жёлто-зелёный.
Одним медным 3х жильным в подразетник выключателя заведено. L белый, L1 уходит синий.
Спасибо за ответ. Буду искать.

Регистрация: 15.09.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 4

ser6672, прошу прощения. Жёлт-зелёный конечно)

MrInker, Извиняюсь, хотел вас поправить, в процессе удалил сообщение.

Регистрация: 15.09.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 4

ser6672, ничего страшного. Страшно, это искать теперь этот конец)

MrInker написал:
дом хрущевка, "земли" нет.

MrInker написал:
Жёлт-зелёный конечно

вообще странно конечно. в хрущёвке и провода по цветам... проводка явно менялась (может частично).
Могу предположить, что другой конец этого типа "нуля" либо выведен к светильнику ( для двухклавишного выключателя), либо просто висит в распайке ( уложен 3х жильный потому что просто был) . До недавнего времени ни кому в голову не приходило к выключателю ноль подводить.
Далее сценарий зависит от того где всё таки второй конец и есть ли он вообще в распайке.