Изначальная конфигурация выглядит так.
Есть ряд розеток кухни идущих к нескольким дифавтоматам в щите:
дифавтомат 1 - розетка 1 (только одна розетка) - ПММ
дифавтомат 2 - розетки 2-5 - холодильник и прочее
и тд.
Все автоматы протестированы на ток срабатывания - все ок.
ПММ вытаскивали и визуально осматривали, никаких течей или чего-то подозрительного нет.
Все розетки с землей - проверено.
Проблема выглядит следующим образом.
Если вставить вилку ПММ в розетку 1, то тут же выбивает диф 1. Это в основном. Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1.
Если включить ПММ в любую розетку диф 2 или диф 3, она работает без проблем.
Если включить в розетку 1 чайник или еще что-то без заземления корпуса, прибор работает без проблем.
Соответственно, подозрение на линию диф 1 - розетка 1 (включая розетку, ее разобрать сложно тк. находится за кухонными тумбами).
Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
Какие есть идеи, что тут можно сделать без прокладки нового кабеля от щита?
как в кубиках или кулинарии - попробовать отделить мух от котлет....
поменять местами 1 и 2 (или 3) дифавтоматы . Так выяснится - проблема после дифа или в нем самом.
andropol,
вы авдт (диф) местами поменяли, как советовали Вам?
а то что-то пустопорожнее есть от Вас, судя по Вашим последним комментам
зы. дело, скорее всего в розетке или подводящем кабеле
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
andropol, от фазы и земли лампочка на линии 1 с дифом должна вызывать срабатывание защиты. У вас нет, лампочка светит. Значит вскрывать розетку, отцеплять линию (все 2 жилы) в щитке. Прозванивать. Далее по результатам.
Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
andropol, от фазы и земли лампочка на линии 1 с дифом должна вызывать срабатывание защиты. У вас нет, лампочка светит. Значит вскрывать розетку, отцеплять линию (все 2 жилы) в щитке. Прозванивать. Далее по результатам.
да, мой косяк. Диф 1 срабатывал, конечно. Криво написал
Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
andropol, от фазы и земли лампочка на линии 1 с дифом должна вызывать срабатывание защиты. У вас нет, лампочка светит. Значит вскрывать розетку, отцеплять линию (все 2 жилы) в щитке. Прозванивать. Далее по результатам.
да, мой косяк. Диф 1 срабатывал, конечно. Криво написал
andropol, это не отменяет необходимости разобрать подозрительную линию на составляющие (отцепить автомат, отцепить розетку, отцепить кабель). Далее после прозвонки линии по очереди запускать стиралку напрямую от автомата без кабеля в стене, через автомат и кабель минуя старую розетку, и снова в полном сборе. И опять же по результатам делать выводы.