Здравствуйте!
Недавно сантехники демонтировали нам старый электрокотёл Теплотех, и установили новый (Протерм).
Подключили к нему трубы по-новому, убрали расширительный бачок и один насос.
Заранее извиняюсь, я не знаю все термины, обьясню как смогу
Сутки назад я включила котёл, выставила 40 градусов, потом через какое то время 35. Постоянно ходила проверяла, что там да как.
В коллекторе тёплого пола верхний ряд очень тёплый, а вот нижний (с белыми колпачками) - по ощущениям холодный, как любой предмет, к которому прикасаешься в помещении. При этом температура на подаче и обратке на термостатах внизу почти одинаковая (под 35-40 градусов, как и выставляю)
Я не разбираюсь совсем, но ощущение, что так быть не должно, присутствует Колпачки белые все вверх выкручены, ничего не перекрыто.
Mazayac, пружинка внутри вообще не двигается с места, крути- не крути, всё время на верхней отметке. У меня они и до переустановки котла не регулировались, но были примерно по центру раньше
Соня Мышь, в контурах теплого пола вообще нет циркуляции, ок.
Все термометры, стрелку на корпусе насоса, термоголовку - крупным планом показывайте, всё что можно.
Приходит человек на форум с просьбой полечить сложную систему по фотографии и... выкладывпет пару мутных общих планов
Ну как так можно-то?
На фото "после" насос НСУ вообще выдернут из розетки - с чего полам работать-то? Термогловку куда дели? Что будет температуру ТП стабилизировать?
Термоголовку убрали сантехники, и сказали что она больше не нужна.
Насос- то же самое. Сказали, что этот насос больше не нужен, и будет работать только тот, что внутри Протерма. Оставили старый висеть на месте просто так.
Подключён только тёплый пол.
Дом совсем чуток прогрелся. В коридоре рядом с бойлерной пол плиточный немного тёплый, в санузле рядом тоже, так что циркуляция есть видимо.
фотки вот на всякий (температуру тогда выставляла на 30 градусов)
Соня Мышь написал:
Сказали, что этот насос больше не нужен,
Нужен. Или демонтировать смесительный узел и оставить коллекторный блок, работающий от котлового насоса, или включайте насос. Нюансы есть для работы котлового насоса, но это должны были предусмотреть монтажники.
Соня Мышь, рукожопы всё сломали, так чего к ним не идёте?
Как так вообще получилось, что после монтажа даже не запустили и не проверили систему? "Хозяйка, всё готово, деньги давай, да"?
При температуре на коллекторах в 26 градусов - какого обогрева дома Вы ждёте?
Смесительный узел на фотографии содержит регулируемый байпас, который никуда не делся, и похоже при вырубленном штатном насосе перепускает теплоноситель из подачи в обратку, минуя контуры ТП.
Котёл разогреть до 50. Насос включить. Проверить расходомеры и термометры после этого.
Aтос, Мне сантехники сказали, что без проблем отсоединяются все "ненужные для нового котла" элементы, и подключается новый котёл (говорю своими словами). Они сказали, что смесительный узел не нужен будет, но не демонтировали его
Mazayac, так уж получилось, и мне не повезло, не компетентные люди попались.
Спасибо за совет, сейчас всё попробую.
Ещё вопрос- они до того как термоголовку вытащить, поставили на ней максимальное значение- 60. Это ни на что не влияет?
Соня Мышь, Не видя сторону, где стояла термоголовка - как нам отвечать на Ваши вопросы? Там же шкала настройки байпаса, которая может дать подсказку.
Последний раз прошу: фото дайте уже наконец всего узла, со всех сторон, крупными планами. Много фото.
Следующей просьбы не будет.
И вопросы не стоит игнорировать. Ещё раз: что-то ещё подключено к котлу, кроме тёплого пола?
Mazayac, Я вам отвечала вчера про тёплый пол, и фотки загрузила Только тёплый пол подключен к котлу, больше ничего
Я подключила насос смесительного узла, выставила температуру выше на котле, коллектор пола стал тёплым, всё в порядке ^.^ Спасибо большое за советы! Теперь буду решать, оставлять всё как есть, или демонтировать смесительный узел.
Спасибо ещё раз