Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7036912

Потребность по 2 направлениям, можно сказать этапам:

Этап 1 (первоочередной, так как идет ремонт в помещении и сейчас очередь электрики и вентиляции).
Надо смонтировать ПВУ, либо смонтировать только принудительную вытяжку с разводкой по помещению (обсуждается на месте).
Помещение 30м2, 3 зоны (схему помещения прилагаю). Высота потолков 2,9. Есть окно с автоматическим открыванием (на случай монтажа только принудительной вытяжки).
Возможность вывода на фасад имеется (1 этаж, само помещение на цокольном этаже)
Общая протяженность воздуховодов по помещению (примерно):

  • воздуховоды приток ~ 13м;
  • воздуховоды вытяжка ~ 18м;
  • приточные (точки-решетки) - 3 шт.;
  • вытяжные (точки-решетки) - 3 шт.;
  • установка, пуско-наладка.
    Исполнение воздуховодов (материал, диаметры и т.п.) обсуждаются на месте.

Этап 2 (не сильно привязан к срокам). Проблема с существующей приточной вентиляцией к квартире, где уже сделан ремонт, есть схема монтажа, перечень оборудования, схемы щитка нет, но там не сложно:
Сборная система (очередность по порядку монтажа от забора воздуха с улицы):

  • шторка с сервоприводом;
  • фильтр грубой очистки;
  • канальник Soler & Palau TD-1000/200 Silent;
  • глушитель
  • канальный нагреватель Korf ELK 200/9, 9кВт, 380В;

Автоматика:

  • реле на включение/выключение системы (управляется дистанционно по радиоканалу)
  • реле подает питание на регулятор скорости трехфазный пятиступенчатый AironeATRE 1.5 (управление только вкл./выкл, изменение скоростей вручную)
  • термостат для калорифера (регулятор для электронагревателей Pulser 230х010)
  • в щитке смонтировано реле задержки выключения канальника после выключения установки-для охлаждения калорифера (см.фото)

Какая проблема по существующей приточной и вытяжной системам вентиляции:

  • приточная перестала запускаться
  • не хватает «автоматики», нет хватает удаленного включение по разным скоростям, нет автономной работы по датчикам (СО2), нет согласования работы приточной и вытяжной систем.

Михаил +7 (903) 267-25-99.