Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7038703

Andrey80 написал:
Предлагаю закончить этот балаган и не засорять флудом тему ТС.

А зачем вы и стали засорять её флудом? Вам своей показалось мало? Моё сообщение, на которое вы так живо отозвались, было адресовано вовсе не вам.

curious newbie написал:

Юрка написал:

curious newbie написал:
жесткая критика и тапки приветствуются

Это пожалуйста. Посмотрел компоновку щита. Вы три УЗО и дифы собираетесь подключать шлейфом, то есть перемычками?

Юрка, вы имеете ввиду, что их нужно рядом разместить что бы можно было фазу гребенкой раскидать? не подумал об этом

curious newbie, Да.
И реле напряжения нарисовано узкое. Оно будет скорее всего 2 модуля.

Radio написал:
А зачем вы пришли в эту тему

Наверно стоило спросить разрешения поучаствовать в обсуждении автора темы или может вашего?

Radio написал:
стали засорять её флудом?

Я понял,что не совпадает с вашим авторитетным мнением как специалиста- приравнивается к флуду. Если вам от этого легче - пусть будет так.
Можете самоутверждаться дальше. Больше вас не побеспокою.

Andrey80 написал:
Я понял,что не совпадает с вашим авторитетным мнением как специалиста- приравнивается к флуду

Извините, но вы пришли в чужую тему и начали развивать обсуждение в направлении абсолютного офтопа. Конечно же это приравнивается к флуду. Вам в вашей теме отвечали достаточно активно, в том числе и я. Не было никакой нужды портить чужую тему.

Andrey80 написал:
Radio
У Вас сегодня неудачный день? Не совсем понимаю вашу манеру общения- подкалывать и троллить меня не нужно.Предлагаю закончить этот балаган и не засорять флудом тему ТС.

Andrey80, да не, флудите, я из споров тоже для себя могу чего то подчерпнуть)

MaSeVi написал:

curious newbie написал:
их нужно рядом разместить что бы можно было фазу гребенкой раскидать?

И фазу, и ноль. Как раз 6 ус-в (3 УЗО и 3 АВДТ), идеально для гребёнки 2Р 12М. То де касается и АВ: у Вас их как раз 12 шт. - гребёнка 1Р 12М разрезанная на 4 отдельных гребенулек по 3М под одним общим изолятором - просто идеально...

MaSeVi,принял

Andrey80 написал:
В цифрах думаю будет не объективно...

В этом вопросе объективность невозможна в принципе.
Я спросил Ваше видение.

Andrey80 написал:
Скажем так, при наличии средств поставил бы средние линейки от АВВ,SE, Легранд

Что Вы понимаете под средними линейками?

Andrey80 написал:
Из щитов посмотрел бы в сторону Текфор.... Прайм (ИЭК).

Вы всерьез считаете их удобными?

Andrey80 написал:
Имел ввиду
практибокс

Практибоксы бывают разные. О каком именно Вы говорите?

Юрка, ага про реле мне уже сказали, учту

СтранникXXI написал:
Что Вы понимаете под средними линейками?

SH 201- у АВВ, Resi 9- у SE, ТХ-у Легранда.

СтранникXXI написал:
Вы всерьез считаете их удобными?

Текфор я считаю вполне свободным и просторным для монтажа в сравнении с ИЗИ 9 от SE и мини прагмой,а также серией Basic от АВВ.

СтранникXXI написал:
Практибоксы бывают разные. О каком именно Вы говорите?

Andrey80 написал:
BV

Смысл ставить в дорогой щит дешевую молульку?
Я бы поставил лучше подороже модульку и выбрал недорогой, но удобный для монтажа щит. Я считаю так будет лучше,но Вы можете считать по иному.

Andrey80, Вы посчитайте сначала, потом продолжим
Да и качество не всегда измеряется деньгами, да и зачем в квартирный щит ставить например пром серии?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

СтранникXXI написал:
щиты Radio выросли, а это не соответствует действительности.

Явное отражение ....

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
Что я должен посчитать?
Аналогичный вопрос я могу задать и Вам-зачем ставить в квартиру щит за 6000 т.р.,если 2000-3000 будет не хуже?
Для себя я уже все посчитал,меня все устраивает.
На истину не претендую и спорить по этому поводу желания тоже нет.

curious newbie написал:
их нужно рядом разместить что бы можно было фазу гребенкой раскидать?

Не только фазу, но и N. Только учтите, что если применять двухполюсную гребёнку, то она должна подходить и к дифам, а не только к УЗО. Не у каждого производителя дифы имеют те же присоединительные размеры, что УЗО. Поэтому надо смотреть в сторону АББ: УЗО серии FH202, дифы серии DSH201R.

Юрка написал:

curious newbie написал:
их нужно рядом разместить что бы можно было фазу гребенкой раскидать?

Не только фазу, но и N. Только учтите, что если применять двухполюсную гребёнку, то она должна подходить и к дифам, а не только к УЗО. Не у каждого производителя дифы имеют те же присоединительные размеры, что УЗО. Поэтому надо смотреть в сторону АББ: УЗО серии FH202, дифы серии DSH201R.

Юрка, вот прям только АББ?
К слову сказать, в указанных Вами сериях присутствуют устройства только типа AC.

megrad написал:

СтранникXXI написал:
щиты Radio выросли, а это не соответствует действительности.

Явное отражение ....

Чего?

Юрка написал:
Поэтому надо смотреть в сторону АББ

Почему не в сторону декрафт, например?

приболел и немного забросил темку.
итак промежуточные результаты. С проводами вроде разобрался куда что и как тянуть, по крайней мере кажется уже выглядит более осознанно.
А вот на компоновке щита запутался. Смотрел в сторону автоматики ABB, но не нашел у них в линейках узо на 10мА для группы ванной комнаты. а нашел у шнайдера в resi9 только вот на 25А, хотел на один порядок повыше, но таких видимо не существует у нас в продаже или в природе). поэтому в этом направлении и двинусь.
-примут ли в таком виде "вводной ав->счетчик->" или счетчик с вводным нужно поменять местами?
-на сколько необходима диф защита варочной панели, корпус же итак заземлен?
-какую гребенку нужно купить на фазу? нули видимо проще прямо на кросс кинуть? или их тоже можно в гребенку?

curious newbie написал:
не нашел у них в линейках узо на 10мА

Зачем оно вам? Абсолютно лишнее.

Radio, тонкости маркетинга? можно обойтись 32-40А 30мА?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

curious newbie, свет одноимённых помещений под разные УЗО.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
свет и розетки одноимённых помещений под разные УЗО.

наверное так задумывалось?

Marozoff написал:
наверное так задумывалось?

Что вас так развеселило?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Marozoff, правильно. Благодарю.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

curious newbie написал:
тонкости маркетинга?

Тонкости техники. Допустимый по европейским стандартам ток утечки одного электроприбора с первым классом защиты ("с заземлением") составляет 3,5 мА. Поэтому два таких прибора, включённых в две розетки, имеют право выбивать УЗО 10 Ма: срабатывание может начинаться с 50% номинала. Для надёжной работы УЗО 10 мА нужно ставить на одну розетку, поэтому достаточен рабочий ток 16А.

А приборами со вторым классом защиты ("двойная изоляция") в квартире набрать больше 16А затруднительно. Хотя можно при желании: фены, пылесосы, некоторые тепловентиляторы, некоторые индукционные плиты...

AlexeyL, да я понимаю что у каждого прибора есть свой допустимый ток утечки и даже пытался его найти в паспортных данных приборов и прикинуть хватит ли этих 10мА но ничего толком не насчитал). Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.

Radio написал:
Что вас так развеселило?

меня - ничего, а вот что веселит форум, на котором подмигивающий (; смайлик почемуйто ещё и "веселится" - незнаю...

curious newbie написал:
Вобщем ставить 30мА, автомат с кухонной техникой переносить в группу узо кухни и ванной.

И вообще, всё поставить под УЗО. Без всяких АВДТ. Берёте 3 УЗО 63А/30мА и под них своё хозяйство.
Кросс Вам не нужен...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

curious newbie написал:
у каждого прибора есть свой допустимый ток утечки и даже пытался его найти в паспортных данных приборов

Ещё раз: он не в паспортных данных, а в общих стандартах. Единых для всей Европы включая Россию.
3,5 мА для техники с заземлением через вилку, 0,5 мА для техники с двойной изоляцией.

Если подключение и заземление предусмотрено не через вилку - отдельная история. Вплоть до заведомо смертельных 5% рабочего тока фазы :-). В паспорте в этом случае пишут "УЗО не применять".

update с конкретными наименованиями автоматики

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

curious newbie, повторюсь - освещение и розетки одноимённых
комнат под разные УЗО, ВП под диф - блажь. Кстати про счётчик -
с 1 января 2022 года собственник не в праве выбирать счётчик,
установка только через электросети. Габариты ;вумных; счётчиков
больше существующих, поэтому оставляйте место или сразу заказывайте
установку вумного счётчика. Для вумных счётчиков расстояние между
дин рейками желательно 150 мм.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
с 1 января 2022 года собственник не в праве выбирать счётчик

А собирать щит учёта имеет право?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Юрка, когда появится монополист,
у которого нет ни желания работать, не людей, в достаточном количестве
всё может быть. У нас установка этих счётчиков привела к образованию
очереди установки в год. Причём ставят не сети и субподрядчики.
Причём ставят как им удобно, без учёта состояния вводов и
щитов собственников. У нас в городе на установку объявили тендер -
выиграла Пермская контора, я прям вижу как контора отправляет в
командировку бригады специалистов.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шнайдеровские гребенки 63А у нас только на заказ, подходят ли гребенки абб или других производителей на серию resi9/ik60N?

curious newbie, Вам нужны только однополюсные гребёнки? Можно взять из серии Easy9 (артикул EZ9XPH112). Или и их нет? А неделю подождать не можете? Они же все есть в Лобне под Москвой, на центральном складе Шнейдера.
АББ-шные гребёнки в наличии какие? У них существуют разрезаемые и не разрезаемые варианты, так что можно ошибиться, если покупать вслепую, только по названию производителя.

curious newbie написал:
Шнайдеровские гребенки 63А у нас только на заказ, подходят ли гребенки абб или других производителей на серию resi9/ik60N?

curious newbie, AББ-шные не подойдут, у АББшной модульки ширина модуля 17.5мм, у Шнейдеровской - 18мм.
Как уже справедливо заметил Юрка, посмотрите гребенки Изи9, артикул он указал. Двухполюсные из этой серии тоже подойдут.