Добрый день!
Есть ли смысл ложить тёплый пол под кварцвинил. Изначально на кухне и на лоджии планировалась плитка (керамогранит), и под неё был куплен тёплый пол Teplolux Tropix.
Потом решил сделать единым полотном по всей квартире (кроме санузлов).э SPC кварцвинил, который более тёплый чем керамогранит. Соответственно, острая необходимость в теплом поле на кухне отпала. А если уже и ложить его, то по всей квартире, а не только на кухне. Также читал, что кварцвинил нельзя нагревать выше 24 градусов, и с тёплым полом есть опасность его перегрева и деформации. Но в то же время сам производитель разрешает класть тёплый пол под кварцвинил.
Заранее благодарен за любые советы и рекомендации.
Добрый. Конечно есть смысл если вы планируете тёплый пол, чтобы повысить температуру пола до ощущения комфорта и опосредованно догревать помещение. Да, кварцвинил менее "холодный" и в силу конструкции менее связан со стяжкой, но всё же недостаточно что бы сказать что ТП совсем не нужен.
По поводу нагрева кварцвинила мнения разошлись, часть производителей утверждает что ограничение на нагрев есть, часть, что нет. Я, собственно говоря посмотрев состав материала, не вижу каких нибудь ограничений на нагрев. И с чем связана полярность мнений на этот счёт не очень понимаю... но возможно такие разночтения происходят из за двух видов кварцвинила: мягкий клеевой и твёрдый замковый.
Да, речь только про твёрдый замковый.
Добрый. Конечно есть смысл если вы планируете тёплый пол, чтобы повысить температуру пола до ощущения комфорта и опосредованно догревать помещение. Да, кварцвинил менее "холодный" и в силу конструкции менее связан со стяжкой, но всё же недостаточно что бы сказать что ТП совсем не нужен.
По поводу нагрева кварцвинила мнения разошлись, часть производителей утверждает что ограничение на нагрев есть, часть, что нет. Я, собственно говоря посмотрев состав материала, не вижу каких нибудь ограничений на нагрев. И с чем связана полярность мнений на этот счёт не очень понимаю... но возможно такие разночтения происходят из за двух видов кварцвинила: мягкий клеевой и твёрдый замковый.
Да, речь только про твёрдый замковый.
MersGM,
Догревать помещение цели вообще нет.
Это кухня, с отдельным радиатором отопления. Дом новостройка, монолитный, 14й этаж (не цокольный). Тёплый пол только для хождения босиком или в носках по всей квартире (без тапок). Просто если ставить на кухне, то по той же логике надо по всей квартире ставить. А тем более с ламинатом, который холоднее чем кварцвинил. Но никто же так не делает.
А вот доп геморрой с тем, чтобы перепроверить, что ты не забыл выключить теплый пол и он не перегреет и не деформирует кварцвинил, будет
viacheslav_o, в прошлом году составлял экспертное заключение Сервисного центра по обращению заказчика "Почему у меня, бл..ть холодный теплый пол на модной кварцвиниловой плитке, за что я отвалил кучу бабла?". Человеку все рассчитали и сделали по рекомендациям производителя, но пол не достаточно комфортный по ощущениям, потому что +26С, это уже не холодный пол, но еще и не теплый, а выше накрутить нельзя. Поэтому такие нагревательные системы, как и под деревянными покрытиями требуют компромисса между желанием и техническим решением.
Опосредованно, это значит, что хотите вы этого или нет, часть тепла выделенного системой пойдёт не куда-нибудь, а на обогрев этого помещения. И с этим сделать ничего нельзя. Даже на минимальном подогреве, когда пол "парное молоко".
viacheslav_o написал:
Тёплый пол только для хождения босиком или в носках по всей квартире (без тапок)
это тогда нужно изобрести ТП который будет мгновенно прогреваться именно в том месте, где вы будете наступать. По другому это не работает, физика понимаете ли...
И ещё добавлю, что к хорошему быстро привыкают и конечно хотели бы расширить зону ТП.
Делают и очень даже, периодически просчитываю квартиры где бОльшая часть площади с ТП. И квартиры весьма некислые.
Никакого гемороя, всё уже придумано, вы просто не в курсе. На регуляторах в обязательном порядке присутствует возможность либо механически либо программно ограничить температуру нагрева.
У меня такой вопрос. Купил дом, отопление - водяной ТП (радиаторов нет). Ужасно неровная бетонная стяжка, поверх - дешёвый линолеум волнами. Хочу поверх наливной пол (чтобы выровнять), и постелить что-нибудь из серии Tarkett Art Vinyl.
На что следует обратить внимание, какие могут быть подводные камни?
Утепленная лоджия, убран балконный блок, слой пирога 9 см.
Как лучше поступить, 4 см пеноплекса + 3,5 см армированная стяжка с греющим кабелем 200 Вт на метр + 1,5 см плитка с клеем, либо 5 см пеноплекса + стяжка 3,5 см с греющим кабелем + кварцвинил единым контуром. Подходит ли кварцвинил под обогрев присоединенной лоджии через тёплый пол?