Вот такая засада. Частный дом. Установлено порядка 20 радиаторов Kermi
. Монтаж произведен в 2013 году. В 2020 году потек один из радиаторов, откуда не видно, не заморачивался, заменил. Откуда течет не нашел. В 2018 докупил еще пару радиаторов, показалось мощности маловато. У кого брал, не помню, чеков не сохранилось. В этом году радиатор потек. Может там год выпуска древний? Обратился в представительство и был послан. Обьяснения, только инструкция. В системе залит "Теплый дом",зеленый.Может с системой что не так? Или я подделку купил ?
Трубы пропилен,без фольги.Я с фолгьой не видел никогда.
Понял,в среднем слое.Ставили трубу,в середине какая то розовая прослойка вроде.Скорее в сего в системе был воздух,он и сожрал радиатор скорее всего.Сейчас мысли о том,как удалить воздух из системы.Дом 2-х этажный,система с принудительной циркуляцией.Гниют батареи на 2 этаже.1 этаж в норме.
vladimir238, розовый слой - это стекловолокно.
Воздух в теплоносителе растворён, никуда Вы его не удалите, продолжит разрушать сталь в контуре.
Постоянную подпитку теплоносителя кислородом обеспечивает газо-проницаемость Ваших пластиковых труб без антидиффузионного слоя.
Теория и практика не всегда совпадают.Решил препарировать радиатор.Вот такая картина.Самую большую дырку решил расковырять,рыхлого металла не обнаружил.В следующий раз рассверлю,посмотрю состояние внутренней поверхности.
Решил препарировать радиатор.
vladimir238, "Теория и практика не всегда совпадают" - физике и химии нашего мира это расскажите.
Радиаторы, мол, не от растворённого в теплоносителе кислорода свищами пошли, а от святого духа.