Здравствуйте. У меня в квартире однофазная сеть. В комплекте с варочной панелью идет пятижильный кабель. Электрик подсоединил этот кабель к панели (см. фото ниже). Я сравнил подключение с инструкцией и не увидел в ней перемычки между фазными жилами BN и BK (см. фото ниже). Вопрос - эта перемычка нужна?
Не за что, тем более мой ответ оказался чудовищно неправильным.
CR77 написал:
Выходит, на данный момент к варочной панели кабель подключен правильно, и ничего менять не нужно?
Нет.
CR77 написал:
я не вижу перемычки для жил BN и BK.
Вот моя неправильность в том и оказалось, я сосредоточился на левой группе клемм, не обратив внимание на фото (вернее, зрение подводит), так что остаётся перед Вам извиниться, мой первый ответ мог привести к большой ошибке. В итоге, никакой перемычки между BN и BK быть не должно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Эта перемычка, если ее не снять при многофазном подключении создает опасность межфазного КЗ . Лишняя она там и в схеме ее нема . И да, эта ВП может подключаться на три фазы, штатным проводом.