Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему, и в процессе появились вопросы:
1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.
Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери.
Встречал здесь утверждение, что имеет значение как делать вход на АВ - сверху или снизу. Так ли это, или без разницы.
Отвод на освещение делать до реле контроля напряжения, или после. Ведь если сработает, то искать щиток впотемках. А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.
По схеме: красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки. Все провода под АВ16А - 2,5 мм, 10А - 1,5 мм медь ВВГнг.
antkab написал:
А если до РКН, - не погорят ли лампы?
Возможно.
УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А (ну, у всяких там брендов типа оттуда). 0,3А на вводе Вам без надобности.
Охрану мимо УЗО, иначе не поставят свои системы.
Все УЗО ставьте на 25А 30мА.
Свет и кондиционер ставьте под УЗО.
Трансформатор под звонок?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
antkab написал:
Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему
Я клиентам, в том числе самодельщикам, проэктирую БЕЗ указанных ОШЫБОК и противоречий здравому смыслу.
Вкратце:
НЕТ одного из видов защитного отключения в некоторых группах, являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых видов АВАРИЙ!
НЕ согласованно одно из ВДТ с вышестоящими аппаратами защиты от сверх токов!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!
Завышено количество групп.
И т. д. и т. п.!
.
antkab написал:
красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.
MaSeVi написал:
УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А
Действительно, не нашел. Исходил из того, что в рекомендациях на этом и других форумах, говорится что УЗО нужно брать на шаг выше чем номинал защищающего АВ. А вот наличие их не удосужился проверить.
Посититель написал:
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
В каких это?
Посититель написал:
antkab написал:
красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.
И т. д. и т. п.!
А здесь что не так? Ну не сторонник я оставления в розетках всего, что не нужно когда меня нет дома. А бегать вытаскивать из розеток - не вариант. И этот же АВ является защитой нижестоящих УЗО.
antkab написал:
1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.
ссылку на индикатор в разрыв?
antkab написал:
Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери
хотите конденсат внутри - ставьте внутри
antkab написал:
А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.
не только погорят, но и бахнут. И взрыв ЛН - причина пожара
Схема:
не селективное вводное УЗО в топку, да и селективное - туда же. Проще сделать все группы под УЗО - освещение поставить под УЗО
Холодильное оборудование допустимо без УЗО, но лучше под отдельное свое УЗО или дифы.
УЗО тип А используйте или 25А или 40А.
Ставить УЗО 10ма на заземленные стиралку и бойлер глупо, на розетку для "фена" - правильно.
Если же квартира на двухпроводке без земли - 10ма на СМ и другое 10ма на бойлер может и надо, а одно 10ма на оба - может срабатывать.
. Придется делать аварийную подсветку, т.к. ночью в новострое напряжение легко берет планку в 255В.
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?
BV написал:
Ставить УЗО 10ма на заземленные стиралку и бойлер глупо
antkab написал:
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?
Вы же щит в ванной под душем собрались ставить, я правильно понял?
antkab написал:
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?