#7046932

Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему, и в процессе появились вопросы:
1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.

  1. Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери.
  2. Встречал здесь утверждение, что имеет значение как делать вход на АВ - сверху или снизу. Так ли это, или без разницы.
  3. Отвод на освещение делать до реле контроля напряжения, или после. Ведь если сработает, то искать щиток впотемках. А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.

По схеме: красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки. Все провода под АВ16А - 2,5 мм, 10А - 1,5 мм медь ВВГнг.

antkab написал:
ерморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи

Да

antkab написал:
или без разницы

Или

antkab написал:
или после

Или.

antkab написал:
А если до РКН, - не погорят ли лампы?

Возможно.
УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А (ну, у всяких там брендов типа оттуда). 0,3А на вводе Вам без надобности.
Охрану мимо УЗО, иначе не поставят свои системы.
Все УЗО ставьте на 25А 30мА.
Свет и кондиционер ставьте под УЗО.
Трансформатор под звонок?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

antkab написал:
накаливания

В топку.

antkab написал:
Отвод на освещение делать до реле контроля напряжения, или после.

Как вариант поставить блок аварийного питания.

antkab написал:
Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита.

Электрику на балкон, аквастрож планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Как вариант поставить блок аварийного питания.

Фу. В приличных домах на такой случай держат свечи.

antkab написал:
Решился на самостоятельный монтаж квартирного щита. Накидал схему

Я клиентам, в том числе самодельщикам, проэктирую БЕЗ указанных ОШЫБОК и противоречий здравому смыслу.

Вкратце:

НЕТ одного из видов защитного отключения в некоторых группах, являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых видов АВАРИЙ!

НЕ согласованно одно из ВДТ с вышестоящими аппаратами защиты от сверх токов!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защитного отключения!

Завышено количество групп.

И т. д. и т. п.!
.

antkab написал:
красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.

И т. д. и т. п.!

И это всё только видимая часть "АЙСБЕРГА"!

MaSeVi написал:
УЗО 32А 0,3А не бывает, как и 32А 0,03А, как и 20А 0,01А

Действительно, не нашел. Исходил из того, что в рекомендациях на этом и других форумах, говорится что УЗО нужно брать на шаг выше чем номинал защищающего АВ. А вот наличие их не удосужился проверить.

MaSeVi написал:
0,3А на вводе Вам без надобности

Ну как-бы, противопожарное, на случай утечек в самом щите, да и линии без своих УЗО присутствуют.

MaSeVi написал:
Свет и кондиционер ставьте под УЗО.

Кондиционер стационарное оборудование, и по ПУЭ не обязательно ставить под УЗО. Лазить то туда никто не будет. А если и будет, то можно отключить.

MaSeVi написал:
Трансформатор под звонок?

Опционально. Еще не выбрал - от АС220В, или ДС 12В.
Это мои рассуждения, если не прав, - ткните носом.

megrad написал:
В топку.

Лично мне свет от них гораздо приятнее большинства светодиодных. Но это касается рабочего места на балконе.

megrad написал:
Электрику на балкон, аквастрож планируете?

да нет, с паяльником посидеть. Из комнаты выгоняют.

Посититель написал:
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

В каких это?

Посититель написал:
antkab написал:
красным - неотключаемые нагрузки. 1п АВ25А сделан для удобства - идешь из дому, р-раз, - и отключил все что можно, не бегая проверять все розетки.

И т. д. и т. п.!

А здесь что не так? Ну не сторонник я оставления в розетках всего, что не нужно когда меня нет дома. А бегать вытаскивать из розеток - не вариант. И этот же АВ является защитой нижестоящих УЗО.

antkab, не обращайте внимания. Этот бот несет пургу и никогда не отвечает.

И что, больше никаких замечаний? Все так хорошо?

antkab написал:
1.на индикатор подавать ноль и фазу, или можно в разрыв фазы, что бы он показывал, включено ли что-либо в розетку.

ссылку на индикатор в разрыв?

antkab написал:
Терморегулятор теплого пола в ванной ставить снаружи, или можно и в ванной возле двери

хотите конденсат внутри - ставьте внутри

antkab написал:
А если до РКН, - не погорят ли лампы? Будут и накаливания, и светодиодные.

не только погорят, но и бахнут. И взрыв ЛН - причина пожара

Схема:
не селективное вводное УЗО в топку, да и селективное - туда же. Проще сделать все группы под УЗО - освещение поставить под УЗО

Холодильное оборудование допустимо без УЗО, но лучше под отдельное свое УЗО или дифы.

УЗО тип А используйте или 25А или 40А.
Ставить УЗО 10ма на заземленные стиралку и бойлер глупо, на розетку для "фена" - правильно.
Если же квартира на двухпроводке без земли - 10ма на СМ и другое 10ма на бойлер может и надо, а одно 10ма на оба - может срабатывать.

Спасибо за замечания.

BV написал:
ссылку на индикатор в разрыв?

  • уже понял глупость.

BV написал:
не только погорят, но и бахнут

. Придется делать аварийную подсветку, т.к. ночью в новострое напряжение легко берет планку в 255В.
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?

BV написал:
Ставить УЗО 10ма на заземленные стиралку и бойлер глупо

  • на 30ма прокатит?

antkab написал:
вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки?

Санкционировать их, чтоб не возникали.

Radio,
Санировать и никаких - соплей !)))

dokar написал:
Санировать

И это правильно!

Дедушка Мороз уже стремительно санирует к нам! Скоро наступит!

antkab написал:
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?

Вы же щит в ванной под душем собрались ставить, я правильно понял?

antkab написал:
Есть в этом хоть какой-то смысл

Абсолютно никакого...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

antkab написал:
Вводное УЗО скорее с целью перебдеть, - вдруг в самом щите возникнут несанкционированые утечки? Есть в этом хоть какой-то смысл, или как не крути бестолку?

Я бы не зарекался. Чего только не бывает.

заместитель,
От рукожопов никакие УЗО не спасут .

dokar написал:
заместитель,
От рукожопов никакие УЗО не спасут .

dokar, Вот именно...