Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с двумя вопросами
1) Допускается ли в одной гильзе гмл4 обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
2) Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения, естественно с необходимой добивкой? (Так как осталось, какое-то количество гильз гмлп10 от розеточных линий).
Т. е. на линиях освещения, мне нужно обжимать от двух, до трёх жил 1,5 кв. мм. остальной объём, я бы добивал.
Andrey80, Как я и писал выше,вы ставите знак равенства, между плотным контактом и плотно набитой гильзой.
Если мы ознакомимся с технологией, по заполнению гильз, плотная набивка гильзы, не обязательна. Разместите в гмлп10 несколько жил суммарным сечением 6-7 кв. мм. и вы увидите, что они сидят в гильзе не плотно, но при этом, вы также получите качественное соединение.
Radio написал:
Подсумок нарезанной термоусадки и акумаляторный фен в кобуре. Еще горелка газовая, спички и сигареты.
Я ж и говорю, столько лишней и не нужной фигни.
Иркут написал:
Допускается ли в одной гильзе гмл4 обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Откуда у Вас взялся ПВС ?
Иркут написал:
Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения, естественно с необходимой добивкой?.
Vadim 161, ## Откуда у Вас взялся ПВС ?##
Это долгая история, но если кратко, электрик которого я нанял для замены квартирной проводки, все линии освещения, сделал проводом ПВС, в последующем я поменял весь ПВС на ввг, но кроме одного куска 1,5 метра, идущего от распред. коробки, на вентилятор санузла, его не могу поменять, так как он заходит под керамическую плитку.
Есть ещё мысль, отрезать ПВС в месте захода под плитку и соеденить с ввг встык, опрессовав их в гмл1,5. При таком варианте, ПВСа останется всего лишь 30 см. а в распред. коробке, будет соединяться только ввг.
Но опять же, такой вариант наверное ничего особо не меняет, что соединю я ПВС в ввг в коробке, что встык вне коробки, всё одно и тоже?
Vadim 161, MaSeVi,
А по поводу этого вопроса может подскажите:
Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Или в данной ситуации, будет более правильно, применить пайку?
Radio, Вы в другой теме писали, что возможно, мне продали кабель заниженного сечения, это притом что весь кабель я покупал по Госту.
Сегодня, ради интереса замерил сечение своего кабеля ввг 2,5
Диаметр жил в основном 1,6 мм. это ориентировочно составляет 2,0 кв. мм.
Вот такой он гостовский кабель оказался, притом что покупал несколькими партиями, разного производителя
Иркут написал:
Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.
Иркут написал:
Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.
Vadim 161, Вы наверное имеете ввиду, в коробке сделать соединение встык, при помощи гмл1,5 правильно я вас понял?
Вообще я планировал в этой коробке использовать гмл4.
dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм.
Иркут,
Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###
Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле.
А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.
Иркут написал: dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм.
Иркут,
Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###
Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле.
А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.
Иркут написал:
штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле
А какая вам печаль до этого штангенциркуля? Вы ведь никогда в своей оставшейся жизни не почувствуете разницу между 1,6 и 1,8. Разве что при натягивании гильз
Иркут написал: dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм.
Иркут,
Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###
Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле.
А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.
Иркут, какова погрешность Вашего штангенциркуля?
СтранникXXI, если честно, то не знаю какая погрешность. Это обычный ручной штангенциркуль, возможно даже советского производства.
Иркут написал:
штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле
А какая вам печаль до этого штангенциркуля? Вы ведь никогда в своей оставшейся жизни не почувствуете разницу между 1,6 и 1,8. Разве что при натягивании гильз
Radio, сечение жил, меня озаботило, лишь только потому, чтобы я был уверен, что заполнение мною гильз, соответствует технологии и я укладываюсь суммарным сечением жил, в диапазон предписанный производителем.
Только ради этого, я и решил промерить жилы кабеля.
Иркут написал:
Вы наверное имеете ввиду, в коробке сделать соединение встык, при помощи гмл1,5 правильно я вас понял?
Нет, как обычно
Vadim 161, ну а если я опрессую эти соединения не гмл4 а гмлп10 (с соответствующим заполнением), Результат будет хуже?
По поводу параллельного соединения моножилы с многожилой, при помощи опрессовки, большинство отмалчиваются, по поводу данного вопроса и вы как-то аккуратно ответили на него. Как я понимаю, это вопрос спорный и дискуссионный, тем более производитель, не даёт пояснений по поводу данного вида соединений.
Как и планировал, прессую соединения, в распред. коробках линий освещения, при помощи гмл-п10.
Где нужно соединить 2 жилы по 1,5 добиваю 3 жилами, по 2,5.
Где нужно соединить 3 жилы по 1,5 добиваю 2 жилами по 2,5.
Здравствуйте, проявил неосторожность и случайно замкнул отвёрткой, фазу и рабочий ноль. При этом отключился и АВ на линии и вводной АВ.
Так и должно быть?
Просто в другой квартире, в подобной ситуации, отключился только АВ линии.
Фото щита
Иркут написал:
вы как-то аккуратно ответили на него. Как я понимаю, это вопрос спорный и дискуссионный
Не сказать чтоб вопрос прям таки спорный, просто конкретно я, в случае если приходится соединять многожилку с моножилой, использую либо Ваго, если будет доступ к этому соединению, либо пайку, если нужно сделать "на века".
В Вашем же случае вообще пофигу какое соединение, пайка, опрессовка иль те-же Ваго, ибо как Вы сами сказали выше, нагрузка вытяжной вентилятор.
Иркут написал:
вы как-то аккуратно ответили на него. Как я понимаю, это вопрос спорный и дискуссионный
Не сказать чтоб вопрос прям таки спорный, просто конкретно я, в случае если приходится соединять многожилку с моножилой, использую либо Ваго, если будет доступ к этому соединению, либо пайку, если нужно сделать "на века".
В Вашем же случае вообще пофигу какое соединение, пайка, опрессовка иль те-же Ваго, ибо как Вы сами сказали выше, нагрузка вытяжной вентилятор.
Vadim 161,спасибо за ответ. Пока решил так, если найду в продаже гмл1,5 соединю ввг с ПВС встык, чтобы в коробке, пришлось опрессовать лишь соединение между собой ввг.
Но если мне не изменяет память, на форуме мне попадалась информация,о сложностях при опрессовке гмл1,5 (сейчас уже не помню, в чем проблема, но вроде пережимается данная гильза при опрессовке).
Как по вашему мнению, могут ли возникнуть сложности, при опрессовке встык ПВС с ввг, при помощи гмл 1,5 инструментом пк16у?
А также, что вы используете для подключения различных светильников (люстр, бра и т. д.) к стационарной проводке?
Так как в данном случае, тоже происходит соединение моножилы с многожилкой, у меня на всех светильниках, многожильный провод.
Иркут написал:
на форуме мне попадалась информация,о сложностях при опрессовке гмл1,5 (сейчас уже не помню, в чем проблема, но вроде пережимается данная гильза при опрессовке)
По вашей ссылке первым бросается в глаза внутренний диаметр гильзы. Смотрите чертеж, читайте цифры, много думайте.
Radio, внутренний диаметр гильзы 1,7 замерю сегодня, диаметр жилы пвс, станет ясно, зайдёт ли она внутрь, с этим вопросом разберусь.
По другому вопросу помогите разобраться, для соединения встык, всё-же купить данные гильзы гмл(о) или обычные гмл 1,5 здесь подойдут лучше?
Radio, если честно, то на ваш ответ и не надеялся, так как в 80 процентов случае, ваши ответы это просто спам и лишь 20 процентов полезная информация, по делу.
Radio написал: Иркут, т.е. это я виноват, что вы по миллион раз разжеванному и пережеванному не в состоянии установить несчастный накладной щит?
И не прекращаете задавать крайне тупые вопросы?
Иркут написал:
всё-же купить данные гильзы гмл(о) или обычные гмл 1,5 здесь подойдут лучше?
Если я вас спрошу, как лучше класть бороду: на одеяло или под него? Вы мне что ответите?
Radio, вы утрируете и прекрасно знаете (так как я не раз фото выкладывал) что щит уже давно собран.
Сейчас речь идёт о опрессовке соединений в распред. коробках.
По сути эта та тема, в которой даже местные завсегдатаи "плавают" и путаются в ней. В том числе многие не понимают, принципа заполнения гильз. Что вы хотите, от такого обывателя как я.
Иркут написал:
В том числе многие не понимают, принципа заполнения гильз
Понимают, ибо экспериментировали в т.ч. А потом в дальнейшем не парились и не печалились по этому поводу всех этих гильз. Живут прекрасно и спокойно, т.к. им нужно деньги зарабатывать, а не "убивать" полжизни по изучению таких вопросов на уровне молекул/атомов/электронов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, это мой существенный недостаток, в каждом деле стремится к совершенству. Пытаться досконально разобраться в процессе, ну не могу я делать тяп-ляп, а чтобы быть уверенным, что я что-то делаю хорошо, мне нужно понимать, почему это работает именно так, а ни иначе.
Подведу итоги, по опрессовке соединений. Впечатления от опрессовки, только положительные, это удобно, это быстро, это компактно. Надеюсь, что это ещё окажется качественным и долговечным.
Готов порекомендовать людям, самостоятельно делающим ремонт в своём жилье, именно этот способ, соединений в распред. коробках. Главное понять, принцип заполнения гильз.
Всем добра, но я ещё не прощаюсь и тему не закрываю пока)